Здравствуйте необходима помощь!
Имеем Wesper RWR 170 PED с 4-мя компрессорами под управлением Carel pCO.
LCD (6 кнопок) и плату связали на плате индикация (желтый светодиод питание и ещё два светодиода зелёный и желтый)
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
A.N.Kunitsyn@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.6.2020, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Код программы? Например, что то вроде FLSTDmMCDE 4.0 в окне Info. Лучше, фото экрана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 14:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Фото

Фото рабочего стола
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592650257573.png ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  sketch_1592649997573.png ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 20.6.2020, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(Александр-1980 @ 20.6.2020, 10:40) *
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
Возможно активировано дистанционное включение/отключение (контактом) или наоборот, надо активировать.
У вас есть отдельная кнопка/переключатель?

У нас было так:
Код
So you were right, the remote control function has to be enabled and this can be done under the following instruction:

  Press PRG to enter the menu
  Press DOWN until you reach USER (NUTZER) screen
  Press ENTER
  Press and hold UP until you reach User-password 1000
  Press ENTER
  Press DOWN until you reach screen R3 where you can activate the digital input for external release (Aktivierung digital Eingang zur ext. Freigabe )
  Press ENTER
  Change N to Y for yes / active
  Press ENTER to save the changes.
  Press ESC 3 times to get back to the main menu.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 20:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Кнопки нет. Вроди пустые пины. Даже побывал перемыкать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 21:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Спасибо конечно завтра попробую но я так понимаю в меню доступ есть а изменить или ввести нет возможности.

Вот ещё фотки...

Возможно что то с ПО? Если проблема с ПО возможно ее найти под это устройство....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592651330512.png ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  sketch_1592651292107.png ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  sketch_1592651253696.png ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  sketch_1592650257573.png ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.6.2020, 21:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Дык. Матрикола. Специалистов пригласите. География?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 23:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Спициолисты новерно есть безусловно, но у нас в Липецке пока не смогли понять что там... Им интереснее заменить блок целиком. Я конечно с данной платой не работал. Да и работа моя чуть иная... Хотел попробовать найди подсказку (помощи).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 9:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Фотки maintanace

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592721581086.png ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  sketch_1592721621228.png ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  sketch_1592721677863.png ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592721698377.png ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  sketch_1592721730150.png ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sketch_1592721758943.png ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 21.6.2020, 10:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Стандартная Кареловская. В понедельник исходник гляну
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 11:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Какой одаптер можно применить если будут исходники. Можно не оригинал на Fat232rl пойдёт я хотел собрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 21.6.2020, 11:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Для чего хотите использовать адаптер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 21.6.2020, 11:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Если придётся менять ПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 21.6.2020, 14:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Если через Winload, то почти любой USB-RS485, если через PCO Manager, то только FTDI.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 22.6.2020, 18:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Споял адаптер буду тестить на связь с платой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592840361286.png ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 23.6.2020, 9:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.6.2020, 10:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(svintus @ 23.6.2020, 9:46) *
Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.

Здается мне они ему дисплейчик поменяли..
Помнится при замене PGD0 на PGD1 как раз такая неисправность и вылазила rolleyes.gif
ИМХО..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 23.6.2020, 10:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Та не. На фото PGD0, 4 строки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 23.6.2020, 12:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Дисплей вроде тот...

Сейчас буду соединять с компом. Вчера не получалось забыл массу на max485 подвести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 23.6.2020, 21:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Я бы начал с чтения инструкции.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  on_off.jpg ( 101,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 10:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.

Данные должны быть?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592984309267.png ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  sketch_1592984292414.png ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  sketch_1592984277384.png ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  sketch_1592984260869.png ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  sketch_1592984245960.png ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984224496.png ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  sketch_1592984189732.png ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sketch_1592984161401.png ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  sketch_1592984133390.png ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  sketch_1592984108352.png ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984078520.png ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  sketch_1592984029461.png ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 12:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



С платой связался.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592990343624.png ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 12:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Прошу помощи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.6.2020, 14:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Что, di3 тыкали туда-сюда? Расскажите поподробней.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 16:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



di3? Что то я не пойму что это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.6.2020, 17:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 16:50) *
di3? Что то я не пойму что это?

Цифровой вход контроллера.
Но он не имеет отношения к вашему случаю.
У вас именно выключенно с клавиатуры.

ПС заднюю часть панели сфоткайте, или модель напишите.

ПС2 адрес панели должен быть 16 или 32.
И адрес контроллера 1
И надпись мастер смущает.

инструкция на ПО
А не пробовали нажимать одновременно кнопки Esc+Enter на 20секунд?
И да с адресами лажа может быть.

kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров



Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 18:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Установил

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1593012786551.png ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  sketch_1593012760839.png ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  sketch_1593012733549.png ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  sketch_1592651330512.png ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 24.6.2020, 18:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Одновременно кнопки Esc+ENTER жму но результат 0. Кнопки prg и alarm должны подсвечиваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.6.2020, 21:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Alarm светится когда авария.
Я же вам инструкцию на по ссылку показал.

Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?
3. Шильдик я не чиллера просил а дисплея (нужно убедится что он PGD0 а не PGD1.
4. ПО расчитанно на работу с 4мя контроллерами 1 мастер.
Пока мастер выключен слейвы не включается
Отсюда вопрос а сколько у вас контроллеров?
Т.к. фотки с экранами входов выходов не совпадают с вашим первым сообщением про количество компрессоров.

ПС модель чиллера многим ни чего не говорит. А вот код стандартного ПО это хорошо. ПО знают многие.
Сейчас я вижу что фотки экранов не соответствуют вашему описанию.
ПС2 32 адрес дисплея Sh (общий для всех)
Для Pr другой адрес.
ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Там на первых же страницах топология сети!!

Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 10:42) *
Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.

Данные должны быть?

Вот на этих фотках я не вижу
Цитата
4-мя компрессорами под управлением

Нет в настройках 4х компрессоров!!
Зато судя по настройкам это нечто похожее на винт
Или 1 компрессор с двумя разгрузчиками и пуском PW (две обмотки)

Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.6.2020, 22:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(yozik @ 24.6.2020, 17:26) *
kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров

Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:41