> Установка противопожарных клапанов
Малина12
сообщение 27.8.2019, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с вопросом установки ПП клапанов.
В здании 2 ПО (пожарный отсек) Приточная система обслуживает один отсек, но забор воздуха для нее производится через другой (транзит).

Решение: ставлю ПП клапан при пересечении стр. преграды между двумя отсеками, ставлю клапан на входе в шахту (шахта сквозная на несколько этажей). Воздуховод между 2 клапанами покрываю изоляцией EI60
(согласно п. 6.20 в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более (СП7.133)).
Воздуховод в самой шахте покрываю изоляцией EI150. На чердаке шахта не продолжается - воздуховод выйдет из перекрытия и пройдет чердак транзитом до кровли.

Нужно ли ставить ПП клапаны на чердаке?
Нужно ли покрывать воздуховод в шахте ПП изоляцией? (других воздуховодов в ней нет, но что будет потом - неизвестно)

Правильная ли схема установки ПП клапанов?

В п. 6.22 есть допущение, что можно не устанавливать ПП клапаны на транзитных воздуховодах, если выполнить их с пределами огнестойкости, соответствующими строительным конструкциям. Это допущение распространяется на разные пожарные отсеки?
(Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.)

Заранее спасибо и прошу прощение за беспокойство!




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 45,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.8.2019, 16:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Картинка по поводу 6.22 из авок
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1111.png ( 11,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малина12
сообщение 27.8.2019, 16:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, название рекомендаций АВОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.8.2019, 17:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Р НП АВОК 5.5.1-2015
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.8.2019, 6:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Малина12 @ 27.8.2019, 15:06) *
В здании 2 ПО (пожарный отсек) Приточная система обслуживает один отсек, но забор воздуха для нее производится через другой (транзит).

Вы уверены, что в этом здании 2 пож. отсека? На основании чего так решили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малина12
сообщение 29.8.2019, 10:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Цитата(ИОВ @ 28.8.2019, 6:59) *
Вы уверены, что в этом здании 2 пож. отсека? На основании чего так решили?


Эта информация поступила от архитекторов - они эту часть выделяют как ПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.8.2019, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Малина12 @ 29.8.2019, 10:44) *
Эта информация поступила от архитекторов - они эту часть выделяют как ПО.

Для принятия решений в разделе ОВ необходимо иметь официальное Задание от АР с указанием количества и границ пож. отсеков, а не информацию.
Принятая в АР или фактическая огнестойкость внутренних ограждений не влечёт разделение на 2 пож. отсека - разделение на пож. отсеки выполняется в соответствии с указаниями СП 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения