Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с вопросом установки ПП клапанов.
В здании 2 ПО (пожарный отсек) Приточная система обслуживает один отсек, но забор воздуха для нее производится через другой (транзит).
Решение: ставлю ПП клапан при пересечении стр. преграды между двумя отсеками, ставлю клапан на входе в шахту (шахта сквозная на несколько этажей). Воздуховод между 2 клапанами покрываю изоляцией EI60
(согласно п. 6.20 в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более (СП7.133)).
Воздуховод в самой шахте покрываю изоляцией EI150. На чердаке шахта не продолжается - воздуховод выйдет из перекрытия и пройдет чердак транзитом до кровли.
Нужно ли ставить ПП клапаны на чердаке?
Нужно ли покрывать воздуховод в шахте ПП изоляцией? (других воздуховодов в ней нет, но что будет потом - неизвестно)
Правильная ли схема установки ПП клапанов?
В п. 6.22 есть допущение, что можно не устанавливать ПП клапаны на транзитных воздуховодах, если выполнить их с пределами огнестойкости, соответствующими строительным конструкциям. Это допущение распространяется на разные пожарные отсеки?
(Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.)
Заранее спасибо и прошу прощение за беспокойство!