> Ошибка Al13 Danfoss Fc51
Alex_Sar
сообщение 3.9.2017, 20:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2017
Пользователь №: 319603



Добрый вечер. В многоквартирном доме на систему горячего водоснабжения с циркуляцией установил насос WILO MVI804-1/16/E/3-400-50-2 1.5 кВТ (подключен кабелем ВВГнг 4х1,5) для повышения давления, потому что в пиковые часы водоразбора его не хватало. Насос подключен через частотный привод Danfoss FC-051P2K2T4E20H3B, 2.2 кВт, который работает в режиме ПИ регулятора, и получает внешнее задание от датчика давления.
Ошибка al13 возникает спустя один-два дня работы насоса вечером (в часы максимального водоразбора), после сброса ошибки все повторяется. Есть предположение увеличить парметры 3.41 и 3.42 с 3с. например до 8-10с, чтобы уменьшить темп разгона и торможения. Подскажите пожалуйста на что ещё нужно обратить внимание.
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 118,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.9.2017, 21:20
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проверьте ток на максимальной частоте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Sar
сообщение 3.9.2017, 21:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2017
Пользователь №: 319603



Во время пусконаладки насос отработал несколько часов на максимальных 50ГЦ без ошибок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.9.2017, 5:05
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



просто ток проверьте на максимальных оборотах который создает пид-регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Sar
сообщение 4.9.2017, 17:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2017
Пользователь №: 319603



Сила тока отображаемая на экране частотника при 50 ГЦ - 3,11А (табличка с насоса 3,2А при 50 ГЦ), но при этом мощность на экране частотника 1,85 кВт, а на табличке 1,5кВт. В частотном преобразователе есть параметр 14.01 частота ШИМ, на что кроме звука издаваемого двигателем влияет этот параметр?

Сообщение отредактировал Alex_Sar - 4.9.2017, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.9.2017, 18:09
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вот вам и возможный ответ - в момент максимального разбора возможно имеются короткие просадки напруги что и приводит перегрузке по току.
чуть ограничьте макс.частоту, на 1Гц хотябы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Sar
сообщение 4.9.2017, 18:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2017
Пользователь №: 319603



Ограничал на 2 Гц, сделал 48. Так же увеличил время разгона и тормажения с 3с до 10с. Посмотрим что это даст.

Сообщение отредактировал Alex_Sar - 4.9.2017, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimak
сообщение 5.9.2017, 21:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19380



Посмотри пар. "Ограничение по току" или "... по моменту" попробуй увеличить, если это ничего не даст, сохрани параметры в панели или МСТ-10 на ПК.
Произведи инициализацию и залей параметры обратно в ПЧ.
У "Дихлофосса" бывает глючат мозги.

Цитата(Alex_Sar @ 4.9.2017, 17:06) *
В частотном преобразователе есть параметр 14.01 частота ШИМ, на что кроме звука издаваемого двигателем влияет этот параметр?

На нагрев выходных IGBT-транзисторов, так как параметр 14.01 частоты их переключения.

Цитата(Alex_Sar @ 3.9.2017, 20:57) *
Ошибка al13 возникает спустя один-два дня работы насоса вечером (в часы максимального водоразбора). Есть предположение увеличить парметры 3.41 и 3.42 с 3с. например до 8-10с, чтобы уменьшить темп разгона и торможения. Подскажите пожалуйста на что ещё нужно обратить внимание.
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 118,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

ПЧ у вас работает без аварии 2-3 дня - причём здесь время торможения и разгона. Перегрузка возникает же не при запуске и разгоне. так?
Скачиваете программу МСТ-10 подключаетесь к ПЧ, выставляете графики тока и момента, и оставляете до ухода ПЧ в аварию - только таким образом можно понять проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения