> Привод для водяного клапана с возвратной пружиной, Водяные калориферы и клапана KVS
PuzanZero
сообщение 30.10.2017, 8:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Уважаемые знатоки.
На водяных калориферах, которые заказывает и эксплуатирует наша компания, ставят, как правило, привода Semens SQS65.
Хотя здравый смысл подсказывает мне, что для суровых зим - это не лучший выбор. Потому как при отключении питания клапан остаётся в текущем положении, и при определённом раскладе калорифер может замёрзнуть (я такое видел!).

Скажите, если нам нужен электропривод, который открывался бы на 100% при перебоях с питанием, можно ли использовать для этих целей Belimo TF24-SR ? http://www.ventstroy.ru/products/el_privod...ail.php?ID=3099
Судя по его описанию он предназначен для управления воздушными заслонками. Но можно ли его использовать для водяных клапанов KVS ?
Или посоветуйте что-нибудь пожалуйста.

И ещё одно. Все контроллера для приточек на водяных калориферах, с которыми я встречался (Exhausto OJ и EXact, Ouman V15, заводские Carel и т.п.) исходят из логики, что клапан линейно открывается при увеличении управляющего напряжения от 0 до 10В.
Но разве не было бы более безопасным решение, при котором клапан работал бы наоборот (100% открытие при 0 В, и полное закрытие при 10 В). Ведь если с контроллером что-то случился (скажем аналоговых выход испортится), то калорифер может замёрзнуть (если проектировщик схемы не предусмотрел доп. защиту калорифера).

Сообщение отредактировал PuzanZero - 30.10.2017, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.10.2017, 9:02
Сообщение #2





Guest Forum






Можно бесперебойник поставить на открытие клапана.
Когда питание выключается, циркуляция воды тоже исчезает, так что 100% защиты калорифера все равно нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.10.2017, 9:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Используйте приводы с автовозвратом (с возвратной пружиной). Единственная рекомендация не берите приводы с большим временем хода, оптимально 30-60 секунд.
PS. не всегда циркуляция исчезает, вполне может быть, что сетевые насосы будут работать


Сообщение отредактировал v-david - 30.10.2017, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 30.10.2017, 9:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Цитата(v-david @ 30.10.2017, 12:03) *
Используйте приводы с автовозвратом (с возвратной пружиной).


Просто видите в чём дело. Нам не всякий привод с обратной пружиной подойдёт.
Я вот посмотрел, у Siemens'a есть привод с обр.пружиной SQS65.5 http://venserv.ru/SQS.pdf
Но он при обрыве питания закрывается (т.е. не давит на шток клапана). И на сколько я понимаю реверсировать его нельзя, установить по другому тоже нельзя, и как ни крути - привод лишь полностью закроет клапан при отключении питания. Если только найти клапан, который открывался бы наоборот - от отпускания штока, а закрывался бы от нажатия на шток (но это и в управлении клапаном придётся учитывать, что не во всех контроллерах возможно).

Может вы могли бы какой-нибудь привод посоветовать? Или подтвердить, что Belimo TF24-SR для этих целей подойдёт...

Сообщение отредактировал PuzanZero - 30.10.2017, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.10.2017, 10:05
Сообщение #5





Guest Forum






От нажатия на шток клапан как раз таки открывается.
По моему проще и значительно дешевле установить 1 (один) небольшой бесперебойник на все клапаны.

Сообщение отредактировал Blade runner - 30.10.2017, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 30.10.2017, 16:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(PuzanZero @ 30.10.2017, 8:56) *
Уважаемые знатоки.
На водяных калориферах, которые заказывает и эксплуатирует наша компания, ставят, как правило, привода Semens SQS65.
Хотя здравый смысл подсказывает мне, что для суровых зим - это не лучший выбор. Потому как при отключении питания клапан остаётся в текущем положении, и при определённом раскладе калорифер может замёрзнуть (я такое видел!).

Скажите, если нам нужен электропривод, который открывался бы на 100% при перебоях с питанием, можно ли использовать для этих целей Belimo TF24-SR ? http://www.ventstroy.ru/products/el_privod...ail.php?ID=3099
Судя по его описанию он предназначен для управления воздушными заслонками. Но можно ли его использовать для водяных клапанов KVS ?
Или посоветуйте что-нибудь пожалуйста.

И ещё одно. Все контроллера для приточек на водяных калориферах, с которыми я встречался (Exhausto OJ и EXact, Ouman V15, заводские Carel и т.п.) исходят из логики, что клапан линейно открывается при увеличении управляющего напряжения от 0 до 10В.
Но разве не было бы более безопасным решение, при котором клапан работал бы наоборот (100% открытие при 0 В, и полное закрытие при 10 В). Ведь если с контроллером что-то случился (скажем аналоговых выход испортится), то калорифер может замёрзнуть (если проектировщик схемы не предусмотрел доп. защиту калорифера).


1) Как правильно уточнили - частенько "забывают" запитать ИТП по 1 категории - и оно не решит проблему - так как пропадет общая циркуляция.
2) Где "возможны" частые и долгие пропадания электрики - соглашусь с советом - таки запитать этот участок по 1й категории.
3) В холодных регионах - только схему с циркуляцией теплоносителя. ( как правило все размороженные калориферы на моей практике это - 80% неправильные рамки теплоснабжения и 20% привода без возвратной пружины на воздухозаборе + еще какая та эксплуатационная лажа).
4) На крайний случай - заморочился бы заслонками повышенной плотности/герметичности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.10.2017, 17:47
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(PuzanZero @ 30.10.2017, 12:56) *
Уважаемые знатоки.
На водяных калориферах, которые заказывает и эксплуатирует наша компания, ставят, как правило, привода Semens SQS65.
Хотя здравый смысл подсказывает мне, что для суровых зим - это не лучший выбор. Потому как при отключении питания клапан остаётся в текущем положении, и при определённом раскладе калорифер может замёрзнуть (я такое видел!).

Скажите, если нам нужен электропривод, который открывался бы на 100% при перебоях с питанием, можно ли использовать для этих целей Belimo TF24-SR ? http://www.ventstroy.ru/products/el_privod...ail.php?ID=3099
Судя по его описанию он предназначен для управления воздушными заслонками. Но можно ли его использовать для водяных клапанов KVS ?
Или посоветуйте что-нибудь пожалуйста.

И ещё одно. Все контроллера для приточек на водяных калориферах, с которыми я встречался (Exhausto OJ и EXact, Ouman V15, заводские Carel и т.п.) исходят из логики, что клапан линейно открывается при увеличении управляющего напряжения от 0 до 10В.
Но разве не было бы более безопасным решение, при котором клапан работал бы наоборот (100% открытие при 0 В, и полное закрытие при 10 В). Ведь если с контроллером что-то случился (скажем аналоговых выход испортится), то калорифер может замёрзнуть (если проектировщик схемы не предусмотрел доп. защиту калорифера).

там, где есть такая проблема и деньги на решение - ставлю аккумуляторы 2х12 и привода на 24В
циркуляция обеспечивается за счет перекрытия перемычек либо о.к. либо треходовым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.11.2017, 17:16
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Редукторные электроприводы AMV 25SD и AMV 25SU
Редукторные электроприводы AME 658 SD, SU
приводы выпускаются в двух версиях:
- SD – шток привода пружиной выдвигается;
- SU – шток привода пружиной втягивается
чем не нравятся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 24.11.2017, 13:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2017, 19:16) *
Редукторные электроприводы AMV 25SD и AMV 25SU
Редукторные электроприводы AME 658 SD, SU
приводы выпускаются в двух версиях:
- SD – шток привода пружиной выдвигается;
- SU – шток привода пружиной втягивается
чем не нравятся?


Эмм... Ценой. mellow.gif
Привода Semens и Belimo в цене 10-15 тысяч, а Danfoss'ы, что вы предлагаете, 40-80 тыс.руб.

Сообщение отредактировал PuzanZero - 24.11.2017, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения