> Подключение Ntc датчиков, Modicon m172 и датчики NTC
Evgeny.M
сообщение 2.11.2018, 15:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 350548



Доброго дня, я не спец. в автоматике, но приходится разбираться, есть проблема с подключением датчиков к ПЛК на объекте. Есть Контроллер Modicon M172 и датчики температуры NTC (STP 100-50 1.8кОм) в документации контроллера по входам NTC указано сопротивление 10кОм при 25 градусах (см. картинку). Вопрос - возможна ли вообще работа этого контроллера с таким типом датчика? или датчики необходимо менять...

Сообщение отредактировал Evgeny.M - 2.11.2018, 16:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Modicon.png ( 83,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 2.11.2018, 18:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Дык если в документации на контроллер указан именно этот тип - о чем речь, какие могут быть сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 4.11.2018, 17:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Сергей Медведев в папке в облаке выкладывал библиотеку для пересчёта сторонних датчиков температуры. Попробуйте, может быть поможет:
https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...lder/8704318985
Но я бы использовал стандартные NTC, указанные производителем, тем более, что цена вопроса низка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeny.M
сообщение 6.11.2018, 7:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 350548



Спасибо за библиотеку. Сомнения в том, что датчики уже смонтированы и их сопротивление 1,8кОм а не 10кОм и контроллер куплен.

Сообщение отредактировал Evgeny.M - 6.11.2018, 7:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 6.11.2018, 22:48
Сообщение #5


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Нынче производим датчики температуры (RGP, вдруг слышали), поэтому скажу как человек, скушавший очень много по этой теме на текущий момент.

Так вот - NTC 1,8k и 10k это "земля и небо" - а 172 ПЛК это все же "не Шнайдер" изначально - потому и не заточен под их датчики 1,8k.

ВАЖНО - NTC10k вам тоже не каждого вида подойдет ) судя по описанию только с характеристиками:

NTC (NK103) 10 кОм при 25° C Значение BETA 3977 - редкий зверь
NTC (103AT-2) 10 кОм при 25° C Значение BETA 3435 - Carel и его аналоги...

На самом деле датчики NTC10k (3435) стоят "3 рубля 15 копеек" - так что проще поменять, наверное. У нас, например, от 350 р. такие датчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения