По тех. заданию, вентилятор подпора воздуха, должен по 1-му сигналу запускаться на 30%, по 2-му на 100%.
Пережевав мануал, я понял что ничего не понимаю - какие входы, как запрогить непонятно. Может кто сталкивался с подобным ? Буду признателен за пинок в нужном направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 7.7.2018, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



В мануале должно быть масса примеров с варинтами применения и способами настройки. Если нет - качайте с сата производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.7.2018, 19:48
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



см.на параметры группы 3-10.* и 5-10..15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 8.7.2018, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Вот подробная статья о задании фиксированных скоростей привода VLT Miсro Drive FС-051, как раз для вашего случая: euroec.by/article/50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.7.2018, 19:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Pulemethik @ 7.7.2018, 12:19) *
По тех. заданию, вентилятор подпора воздуха, должен по 1-му сигналу запускаться на 30%, по 2-му на 100%.
Пережевав мануал, я понял что ничего не понимаю - какие входы, как запрогить непонятно. Может кто сталкивался с подобным ? Буду признателен за пинок в нужном направлении.


Для двух скоростей, самое простое - это менять сетап1 на сетап2 при помощи подключения одного из входов на клемму 12. Команда для этого входа называется "set-up select bit0".
В 3-10.0 прописываем 30% для сетап1 и 100% для сетап2.
При смене скоростей, с большей на меньшую, желательно задать побольше время замедления, чтобы вентилятор успел сбросить скорость. Иначе возможно перенапряжение на конденсаторах.. Возможно и время прыжка в параметре 3-80 прибавить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pulemethik
сообщение 11.7.2018, 18:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284339



Цитата(drozdik500 @ 8.7.2018, 9:57) *
Вот подробная статья о задании фиксированных скоростей привода VLT Miсro Drive FС-051, как раз для вашего случая: https://euroec.by/article/50

Сегодня был на обьекте и сделал всё, как описано в вашей ссылке. Всё получилось. Огромное вам человеческое спасибо !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 13.7.2018, 11:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Цитата(Pulemethik @ 11.7.2018, 18:52) *
Сегодня был на обьекте и сделал всё, как описано в вашей ссылке. Всё получилось. Огромное вам человеческое спасибо !

Всегда пожалуйста)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:34