Господа, здравствуйте. Помогите сориентироваться на местности и указать направление. Сразу скажу, что я по образованию не ОВиК, но некоторые знания и опыт имею в силу специфики работы. Итак. Исходные данные. Сразу извиняюсь, ссылаться буду на ASHRAE и местное ТУ. При перевооружении блочного здания, состоящего из контейнеров, один из контейнеров 7,86мx3,35мx2,4м (объем 63,19 м3) c металлическими огнестойкими дверьми (что исключает вытяжку через щели, сам контейнер без окон) решили переоборудовать под раздевалку. По ТУ Заказчика в помещении должно быть давление 12Па и вытяжка из данного помещения должна быть 1.25 литр/с (0.00125 м3/c или 4.5 м3/ч) на каждый квадратный метр помещения, а также кратность воздухообмена 6!!! (это много?) Итого с учетом объема вытяжка Вытяжку считаю 63.19x4.6=284,35 м3/ч. С этим проблем нет, скажите, как оценить потери через двери, чтобы рассчитать приток. Максимальное число проживающих в здании: 80 человек. Может, кто-то хорошо знает российские локальные нормативные акты и поможет? Или подскажет, как оценить в таком случае утечки. Заранее благодарен. На приток и вытяжку планируется установка вентиляторов SystemAir с тиристорным регулированием в виду требований Заказчика.
Сообщение отредактировал Ынженеришко - 4.4.2020, 10:09
|