> Естественное дымоудаление встроеной стоянки
majklp
сообщение 10.2.2017, 18:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2007
Из: Lviv
Пользователь №: 7420



Здраствуйте.
В подвале жилого дома (9 этажей) запроектирована одноэтажная стоянка. Допускается ли предусматривать естественное дымоудаление через шахту с выбросом выше крыши?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2017, 18:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Читайте СП 113 - там всё указано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
majklp
сообщение 10.2.2017, 19:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2007
Из: Lviv
Пользователь №: 7420



Имеете ввиду п. 6.3.7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2017, 19:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



??? Это опечатка? или Вы играете в "угадай-ку" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
majklp
сообщение 10.2.2017, 19:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2007
Из: Lviv
Пользователь №: 7420



6.3.7 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с
искусственным побуждением тяги.
В надземных автостоянках до двух этажей и одноэтажных подземных стоянках допускается
предусматривать естественное дымоудаление в одноэтажных подземных или надземных стоянках
при устройстве вытяжных шахт с естественной вытяжкой через окна и фонари, оборудованные
механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 22 м и выше
(от пола) и для открывания проемов в фонарях. Общая площадь открываемых проемов,
определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2% площади помещения, а расстояние от окон
до наиболее удаленной точки помещения не более 18 м. В автостоянках, встроенных в здания
другого назначения, устройство дымоудаления через открываемые проемы не допускается.
В автостоянках с изолированными рампами в вытяжных шахтах на каждом этаже следует
предусматривать дымовые клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2017, 22:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я не знаю, какой документ Вы цитируете. В действующей редакции СП 113.13330.2012 и номер пункта и формулировка отличаются от приведенных Вами
Цитата
6.3.9 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты с механическим побуждением тяги согласно СП 7.13130.

В наземных стоянках автомобилей до двух этажей и одноэтажных подземных стоянках автомобилей допускается предусматривать естественное дымоудаление при устройстве вытяжных шахт с естественной вытяжкой через проемы или оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше (от пола) или через открывающиеся фонари. Общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2 % площади помещения, а расстояние от окон до наиболее удаленной точки помещения не более 18 м. На стоянках автомобилей, встроенных в здания другого назначения, устройство дымоудаления через открываемые проемы не допускается.

На стоянках автомобилей с изолированными рампами в вытяжных шахтах на каждом этаже следует предусматривать дымовые клапаны.

Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и противопожарных клапанов определяют расчетом.

На подземных стоянках автомобилей к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны общей площадью не более 3000 м2 на каждом подземном этаже. Число ответвлений воздуховодов от одной дымовой шахты не нормируется при площади, обслуживаемой одним дымоприемным отверстием не более 1000 м2 согласно требованиям п. 7.8 СП 7.13130.

(Новая редакция. Изм. № 1)

Обновите свою норм. базу - больше всего похоже на проект СП 113. Но, что касается Вашего вопроса - указания те же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
majklp
сообщение 15.2.2017, 16:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2007
Из: Lviv
Пользователь №: 7420



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения