водоотведение от душевых |
|
|
|
24.7.2012, 6:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Здравствуйте ! восемь душевых поддонов расположены в ряд в промышленной душевой - вопрос : можно ли стоки от душевых собрать одной горизонтальной трубой 110 и на конце восьмого опустить в стояк ? или же от каждых трех душевых должен быть свой стояк ?
|
|
|
|
|
24.7.2012, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
возможно детский вопрос но посоветоваться не с кем кроме Вас - форумчан ! отпишитесь пожалуйста либо да либо нет. Отзовитесь люди !
|
|
|
|
|
24.7.2012, 7:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
возмите сумму секундных расходов от поддонов и по таблицам посмотрите уклон и наполнение....
|
|
|
|
|
24.7.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Водяной @ 24.7.2012, 7:59) возмите сумму секундных расходов от поддонов и по таблицам посмотрите уклон и наполнение.... тогда получится что можно и 50 мм ? : 0,12х8 =0,96 что по Лукиных составит наполнение 0,65 а скорость 0,74 при уклоне 0,03 ! получается что 50мм трубой (лежак) можно отвести сточные воды от 8 душевых поддонов ? пожалуйста просветите меня в этм на первый взгляд простом вопросе.
|
|
|
|
|
24.7.2012, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
откуда 0,12? душ в групповой установке - 0,2л/с
|
|
|
|
|
24.7.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Young @ 24.7.2012, 10:19) откуда 0,12? душ в групповой установке - 0,2л/с хорошо даже если и 0,2 тогда от 4 душевых смело можно прокладывать 50 мм трубой ? 0,2х4=0,8л/с , смотрим в таблицу Лукиных , находим в ней для диаметра 50 мм при расходе 0,8 л/с с принимаемым уклоном 0,03 (3см на метр) -наполнение равно 0,6 и скорость 0,7 л/с . Вопрос : 1. Наполнение равное 0,6 для 50-ки это много ? 2 . скажите в реальности укладывать 100 ? от первой душевой 50 а потом переходить на 100? 3. такая же ситуация с унитазами : стоят 4 в ряд , от крайнего до стояка 3м . ВОПРОС : в этой ситуации можно ли уложить соблюдая уклон 0,02 трубу 100мм ? или же придется делать еще один стояк для 3 и 4-го унитаза ? какое наибольшее удаление унитаза от стояка возможно ?
|
|
|
|
|
24.7.2012, 13:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(ВВ Владимир @ 24.7.2012, 14:41) хорошо даже если и 0,2 тогда от 4 душевых смело можно прокладывать 50 мм трубой ? 0,2х4=0,8л/с , смотрим в таблицу Лукиных , находим в ней для диаметра 50 мм при расходе 0,8 л/с с принимаемым уклоном 0,03 (3см на метр) -наполнение равно 0,6 и скорость 0,7 л/с . Вопрос : 1. Наполнение равное 0,6 для 50-ки это много ? 2 . скажите в реальности укладывать 100 ? от первой душевой 50 а потом переходить на 100? 3. такая же ситуация с унитазами : стоят 4 в ряд , от крайнего до стояка 3м . ВОПРОС : в этой ситуации можно ли уложить соблюдая уклон 0,02 трубу 100мм ? или же придется делать еще один стояк для 3 и 4-го унитаза ? какое наибольшее удаление унитаза от стояка возможно ? 1)СНиП Внутрянки п.18.2 2)главное сделать вентиляцию правильно с перехватывающим стояком, либо вентклапаном 3)если нехватает уклона, то поднимаете пол
|
|
|
|
|
24.7.2012, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Young @ 24.7.2012, 10:19) откуда 0,12? душ в групповой установке - 0,2л/с хорошо даже если и 0,2 тогда от 4 душевых смело можно прокладывать 50 мм трубой ? 0,2х4=0,8л/с , смотрим в таблицу Лукиных , находим в ней для диаметра 50 мм при расходе 0,8 л/с с принимаемым уклоном 0,03 (3см на метр) -наполнение равно 0,6 и скорость 0,7 л/с . Вопрос : 1. Наполнение равное 0,6 для 50-ки это много ? 2 . скажите в реальности укладывать 100 ? от первой душевой 50 а потом переходить на 100? 3. такая же ситуация с унитазами : стоят 4 в ряд , от крайнего до стояка 3м . ВОПРОС : в этой ситуации можно ли уложить соблюдая уклон 0,02 трубу 100мм ? или же придется делать еще один стояк для 3 и 4-го унитаза ? какое наибольшее удаление унитаза от стояка возможно ?
|
|
|
|
|
24.7.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
и еще в снипе сказано : 16.8. Трапы следует устанавливать: диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа; диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более; в умывальных — с пятью умывальниками и более; диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий; в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей; в уборных с числом писсуаров более трех; в помещениях личной гигиены женщин.
ВОПРОС : у меня душевые поддоны установленные в ряд ( 8шт) в душевой комнате - нужно ли в этой комнате устройство еще и трапа в соответствии с СНИПом ?
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 24.7.2012, 14:38
|
|
|
|
|
24.7.2012, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
отзовитесь кто нибудь ! если для вас вопрос является очевидным подскажите у кого еще трудности в принятии решений ! надеюсь на диалог !
|
|
|
|
|
24.7.2012, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
Да, трап диам.100. ВВ - значит ВиВ или Владимир Владимирович? )
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 24.7.2012, 14:59
|
|
|
|
|
24.7.2012, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Nasosnik25 @ 24.7.2012, 15:58) ВВ - значит ВиВ или Владимир Владимирович? ) и то и другое.... спасибо за советы ..... в любом случае приятно когда есть с кем что то обсудить..... хотябы просто услышать да или нет ..... а то знаешь что нужно а подтвердить не скем .... но все же было бы здорово если б отвечали по всем пунктам , хотя кратко....
|
|
|
|
|
24.7.2012, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(ВВ Владимир @ 24.7.2012, 6:19) от каждых трех душевых должен быть свой стояк ? от куда такие цифры...почему например не от 5-6? я, например, ставлю для 1-2 душ.поддона трубу 50, потом переход на 110. трап в душевых надо, а то вода имеет свойства разбрызгиватся за пределы душевых поддонов.
|
|
|
|
|
24.7.2012, 21:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Тут вообще можно сделать трап ду100 и уклон пола к нему, ну или лотком. Трап пропускает 2,1л/с.
|
|
|
|
|
25.7.2012, 6:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2012, 22:17) от куда такие цифры...почему например не от 5-6? подсказали.... Цитата(Dima_UA @ 24.7.2012, 22:17) я, например, ставлю для 1-2 душ.поддона трубу 50, потом переход на 110. согласен - именно так и сделал .... Цитата(Dima_UA @ 24.7.2012, 22:17) трап в душевых надо, а то вода имеет свойства разбрызгиватся за пределы душевых поддонов. согласен - на первом этаже сделал , а вот на втором нет .... потому что в полу не позволяет конструкция а под полом т.е по потолку 1- этажа - заказчик..... Очень хорошие советы - спасибо ! только б чуть раньше..... рад что мнения с вами у меня совпали ! Цитата(Михаил I @ 24.7.2012, 22:24) Тут вообще можно сделать трап ду100 и уклон пола к нему, ну или лотком. Трап пропускает 2,1л/с. Да вы правы можно было бы .... но заказчик именно подоны "любит" ! Спасибо за совет !
|
|
|
|
|
25.7.2012, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2012, 22:17) я, например, ставлю для 1-2 душ.поддона трубу 50, потом переход на 110. а зачем такие изыски? это же надо кусок трубы отпилить, переход воткнуть... имхо - 110 весь участок, в монтаже проще.
|
|
|
|
|
25.7.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
ну если монтажники работают только с 2-метровими кусками...тогда да...они в трубу вылетят. а так растояние между сливами 0,9-1 м....чего там отпиливать...при чем есть куски на 0,5 м и коротенькии патрубки....радует только то, что это не чугуний
|
|
|
|
|
25.7.2012, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Dima_UA @ 25.7.2012, 8:48) ну если монтажники работают только с 2-метровими кусками...тогда да...они в трубу вылетят. а так растояние между сливами 0,9-1 м....чего там отпиливать...при чем есть куски на 0,5 м и коротенькии патрубки....радует только то, что это не чугуний Все же еще раз спрошу : сколько душевых поддонов может принять одна 110мм труба ? в СНиП отправляли, мне интересно как Вы проектировщики делаете ( к примеру не более 8 на одном лежаке .... И еще на первом этаже 14 душевых поддонов на втором так же 14 . Вопрос как вы думаете магистральный трубопровод который идет в подвале на выпуск 110мм справится с нагрузкой если всеми поддонами будут пользоваться одновременно ?
|
|
|
|
|
25.7.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Nasosnik25 @ 24.7.2012, 14:58) значит Владимир Владимирович? ) день добрый - а вас как величать ?
|
|
|
|
|
25.7.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
все зависит от расхода и уклона трубопровода...считать надо. также не забываем о акумулирующей способности выпусков...расчет выпусков есть в учебниках по сантехнике
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Вопрос: Поддоны устанавливаются на полу или утоплены заподлицо с полом?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Skorpion @ 26.7.2012, 15:17) Вопрос: Поддоны устанавливаются на полу или утоплены заподлицо с полом? на полу на раме как мне объяснили , расстояние между плоскостью поддона ложа) и полом примерно 10-12 см.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
А что за помещение под душевой?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497
|
Цитата(Skorpion @ 26.7.2012, 19:12) А что за помещение под душевой? тоже душевая но если вы имеете ввиду трапы или прокладка канализации под полом или на потолке 1-го этажа такой вариант исключен заказчиком.....
|
|
|
|
|
27.8.2012, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153784
|
Цитата(ВВ Владимир @ 26.7.2012, 18:40) на полу на раме как мне объяснили , расстояние между плоскостью поддона ложа) и полом примерно 10-12 см. А что за рама, есть ли чертёж?
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
Цитата(ВВ Владимир @ 25.7.2012, 10:01) Все же еще раз спрошу : сколько душевых поддонов может принять одна 110мм труба ? в СНиП отправляли, мне интересно как Вы проектировщики делаете ( к примеру не более 8 на одном лежаке .... И еще на первом этаже 14 душевых поддонов на втором так же 14 . Вопрос как вы думаете магистральный трубопровод который идет в подвале на выпуск 110мм справится с нагрузкой если всеми поддонами будут пользоваться одновременно ? оживляю старую тему. В ряд стоит 10 поддонов. внизу подвал, поддоны в строительном исполнении. Всю голову сломала как лучше сделать. От каждого поддона отвод в подвал в общий лежак и сделать общий сифон (по СП 30 п.8.5.2) или уточнить и если поддоны заподлицо с полом, то как-то трапы поставить и к ним уклоны? посоветуйте пожалуйста! лоток как я поняла не рассматривается.
|
|
|
|
|
|