> Расчет теплосети бесканальной прокладки
Dr.qoob
сообщение 21.1.2019, 10:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 354527



Добрый день. Получил я такой вот проект теплосети для корректировки, т.к. проект был выполнен в 15 году, проектировщика заказчик уже не смог найти, а теплоснабжающая организация попросила предоставить расчет в Старте. Расчет прошел, но не нравится мне как расставлены компенсаторы и опоры.
В связи с чем вопрос:
1. Допускается ли устанавливать сильфонные компенсаторы с двух сторон от угла 136 градусов?
2. Возможно ли увеличить расстояния между НО?
3. Прошу высказать общее мнение по данной сети. Теплосеть врезается в камере и прокладывается бесканально в ППУ изоляции с использованием на углах поворотах подушек, далее тепловая сеть выходит на поверхность земли и врезается в существующую надземную теплосеть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 182,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 21.1.2019, 11:36
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



думаю правильные вопросы
и лучше нарисуйте свой вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 21.1.2019, 12:38
Сообщение #3


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Dr.qoob @ 21.1.2019, 11:44) *
Добрый день. Получил я такой вот проект теплосети для корректировки, т.к. проект был выполнен в 15 году, проектировщика заказчик уже не смог найти, а теплоснабжающая организация попросила предоставить расчет в Старте. Расчет прошел, но не нравится мне как расставлены компенсаторы и опоры.
В связи с чем вопрос:
1. Допускается ли устанавливать сильфонные компенсаторы с двух сторон от угла 136 градусов?
2. Возможно ли увеличить расстояния между НО?
3. Прошу высказать общее мнение по данной сети. Теплосеть врезается в камере и прокладывается бесканально в ППУ изоляции с использованием на углах поворотах подушек, далее тепловая сеть выходит на поверхность земли и врезается в существующую надземную теплосеть.

1. Теоретически ВСЮ эту сеть можно сделать без сильфонов вообще.
1.1. Если всё-таки (в регионе, у эксплуатации и пр.) есть сильная любовь к сильфонам, то можно оставить по одному сильфону в центре (я бы их убрал вообще).
2. Да, возможно.
3. Общее мнение можно составить только видя топосъёмку. В целом - несуразаная, акцент сделан на компенсацию проектируемой "лапши", а надо бы смотреть как выглядит остальная часть существующей бесканалки и что делает наземка.

Сообщение отредактировал nik4t - 21.1.2019, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 21.1.2019, 13:47
Сообщение #4


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



для понимания работы компенсаторов

изобразите удлинения теплотрассы
от неподвижных опор

сильфонные компенсаторы у угла
по-моему не работают

ещё есть тема
Полезные задачи на деформации Теплотрасс
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103281

мой вариант:

Сообщение отредактировал экспорт - 21.1.2019, 14:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TS211.jpg ( 40,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения