Цитата(Dr.qoob @ 21.1.2019, 11:44)
Добрый день. Получил я такой вот проект теплосети для корректировки, т.к. проект был выполнен в 15 году, проектировщика заказчик уже не смог найти, а теплоснабжающая организация попросила предоставить расчет в Старте. Расчет прошел, но не нравится мне как расставлены компенсаторы и опоры.
В связи с чем вопрос:
1. Допускается ли устанавливать сильфонные компенсаторы с двух сторон от угла 136 градусов?
2. Возможно ли увеличить расстояния между НО?
3. Прошу высказать общее мнение по данной сети. Теплосеть врезается в камере и прокладывается бесканально в ППУ изоляции с использованием на углах поворотах подушек, далее тепловая сеть выходит на поверхность земли и врезается в существующую надземную теплосеть.
1. Теоретически ВСЮ эту сеть можно сделать без сильфонов вообще.
1.1. Если всё-таки (в регионе, у эксплуатации и пр.) есть сильная любовь к сильфонам, то можно оставить по одному сильфону в центре (я бы их убрал вообще).
2. Да, возможно.
3. Общее мнение можно составить только видя топосъёмку. В целом - несуразаная, акцент сделан на компенсацию проектируемой "лапши", а надо бы смотреть как выглядит остальная часть существующей бесканалки и что делает наземка.