>  Tac Xenta + Vista4
Сергей_63
сообщение 22.8.2015, 12:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.8.2015
Пользователь №: 276037



Здравствуйте спецы!
Система TAC Xenta + Vista4, сеть без роутеров. Сгорела материнка и блок питания на компе с Vista4. Взял оттуда жесткий диск и сетевую LON плату PCLTA-21.
Поставил на другой комп. Винда запустилась, Vista4 тоже. Проблема в том, что теперь все устройства в сети "Не на линии". С переносного пульта сеть доступна и все функции работают нормально.
1. Как проверить сетевую LON плату (в диспетчере устройств её видно)?
2. Могли измениться сетевые настройки при замене материнки?
Что посоветуете?

Сообщение отредактировал Сергей_63 - 22.8.2015, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 24.8.2015, 9:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



проверить интерфейс в висте сам на связи или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 24.8.2015, 9:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



ДВС Сергей_63!

1. В Панели Управления Windows должна быть икона LONWORKS Plug'n Play (или LonWorks Interfaces, если установлен свежий OpenLDV). Там и должна быть Ваша плата и возможность её протестировать.
2. Сетевые настройки компьютера точно меняются (MAC и IP адреса))), а настройки LON – нет.

Проверяйте плату – внутренних тестов драйвера вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения