> Огнезащитные клапана ОЗК. Питание ОЗК 24В или 220В?
Сандер612
сообщение 1.3.2018, 11:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 337720



Коллеги помогите решить задачку..

Нужно на этаже поставить 30 клапанов ОЗК и КДУ есть два варианта 24В и 220В - управление адресными приборами от Болида.
Не могу найти нормы и правила - обосновать с каким питанием ставить клапана..

И обязательно ли завязывать на ШУОК ? Можно ведь управлять напрямую через СП или УК ВК ?

Уточняю вопрос.
Есть ли документы регламентирующие тип клапанов по питанию - где применить с питанием 220В а где 24В ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StanB
сообщение 1.3.2018, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.8.2017
Из: Москва
Пользователь №: 327167



1. Шкаф управления клапанами (ОЗК, КДУ и т.п.) - не обязателен, но полезен для удобства ПНР и эксплуатации.
2. Управлять УК ВК (и другими релюхами) нельзя, так как они не сертифицированы для этого, а во-вторых, см.п.3.
3. Каждый модуль управления клапаном (в случае с Болидом - это С2000-СП4 ) должен уметь мониторить обмотки привода (и сообщать о неисправности по адресной линии на пожарную панель (ППК).
4. Питание любое - на своё усмотрение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандер612
сообщение 1.3.2018, 13:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 337720



Спасибо.

У нас на сегодня на 10 этажах установлены по 30шт с питанием 24В ОЗК и КДМ и управляются Honeywell
система старая полумертвая поддерживать ее не хотят - говорят покупайте новую.....соответственно цена .....
поэтому замена на БОЛИД Орион Про
Клапана соответственно тоже не новые поэтому стал вопрос замены

Значит как я понял специальных норм для ОЗК и КДМ по питанию нет - можно и 24В и 220В только управлять либо С2000-СП4 либо ШУОК!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StanB
сообщение 1.3.2018, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.8.2017
Из: Москва
Пользователь №: 327167



В Вашем случае если уже установлены приводы 24В, то какой смысл их менять?! Надо подобрать техническое решение для этих приводов. Судя по Вашему посту, вопрос замены пожарки не стоит, только клапана. Поэтому если нет жёсткого проекта и Вы сами формируете ТЗ, то есть варианты:

1. Применить адресные модули Рубеж МДУ-1 исп.2 (которые умеют ониторить целостность обмоток приводов), подключить к ПКП Рубеж-2оп, и завести на компьютер ( Графичнеские планы с управлением устройствами ), софт очень удобный, в сравнении с Орион - "небо и земля", и недорогой.

2. Альтернативный вариант - использовать Гефест-ППУ (тоже умеют мониторить обмотки клапанов), только софта с графическими планами у них нет, и придётся чем-то другим мониторить состояния клапанов и выводить их на ПК, если это необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандер612
сообщение 1.3.2018, 14:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 337720



Так вот же сертификат на УК-ВК!!??

В том то и дело заказчик просит Орион - рядом два больничных корпуса
один сделан на Орионе и второй на нем.....

на первом управление ОЗК и КДМ от С2000-СП1 а инфа с каждого клапана снимается АР2!!!!!
то есть не надо на каждый клапан ставит СП4..

вот и стоит вопрос сделать по аналогии и второй корпус.......
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________ss_uk_vk.pdf ( 582,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StanB
сообщение 1.3.2018, 14:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.8.2017
Из: Москва
Пользователь №: 327167



Цитата(Сандер612 @ 1.3.2018, 15:16) *
Так вот же сертификат на УК-ВК!!??


Эта бумажка на "коммутационное устройство", а не на сигнально-пусковой блок ! Вы определения в ГОСТ Р 53325-2012 (с Изменением N 1) почитайте, а именно про ППУ его компоненты... rolleyes.gif

Цитата(Сандер612 @ 1.3.2018, 15:25) *
В том то и дело заказчик просит Орион - рядом два больничных корпуса
один сделан на Орионе и второй на нем.....

вот и стоит вопрос сделать по аналогии и второй корпус.......


Так и надо было писать в первом вопросе!
Тогда Болид-Орион расширять!

На Ваш вопрос : "можно ли релюшками управлять клапанами", есть только один ответ:
Цитата
А эти ягоды можно есть? — Можно, только отравишься.
laugh.gif


Сообщение отредактировал StanB - 1.3.2018, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандер612
сообщение 1.3.2018, 14:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 337720



тогда два варианта работы с ОЗК и КДМ

1. клапана запускаем контактами С2000Сп1 а инфу снимаем АР2 адресными расширителями через КДЛ на Орион

2. клапана подключаем через ШУОК и также управление с Ориона...

предпочтителен 1-й вариант так уже одно здание сделано.....

заказчик в размышления оставить клапана или поменять........все упирается в бюджет!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StanB
сообщение 1.3.2018, 15:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.8.2017
Из: Москва
Пользователь №: 327167



Цитата(Сандер612 @ 1.3.2018, 14:44) *
предпочтителен 1-й вариант так уже одно здание сделано.....

заказчик в размышления оставить клапана или поменять........все упирается в бюджет!!!!!!!!!


Хрен с ним, с обмотками приводов, но КАК Вы собираетесь контроль линий осуществлять? У Вас 30 клапанов рассредоточены по этажу, а если посередине оборвёт кто-нибудь кабель? Значит 15шт. не сработают?
Клапана ОЗК ещё ладно, они могут быть пружинными, и на них питание подаётся в норме. Оборвут кабель - клапан перейдёт в защитное (пожарное) состояние, то есть ничего плохого не случиться (ну подумаешь, общеобменка перестанет работать, поступят жалобы от постояльцев и техник побредёт исправлять).
Но с клапанами КДУ как быть? Пружинные КДУ запрещены.

P.S. Вы первый раз что ли противодымку проектируете?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения