Цитата(ИОВ @ 18.7.2018, 11:26)
Не забудьте при расчёте расхода на системе подпора учесть эксфильтрацию на закрытых клапанах остальных 19-ти этажей.
Я вот непосредственно по самому расчету хочу спросить, как вы рассчитываете ? можете подсказать ?
этот расчет с другого объекта, который мне отправили, но я не уверен подходит ли он к моему случаю.
Определить расход воздуха для подачи в лифтовой холл.Лифтовой холл имеет на входе дверь в коридор размером 1,2 х 2,1 = 2,52м² и дверь в коридор 1,2х 2,1 = 2,52 м². Притворы имеют щели шириной 2 мм, общей площадью: [(1,2+2,1)2+(1,2 + 2,1)2]*0,002 = 0,0264м².
Лифтовой холл имеет на входе дверь в лифтовую шахту 1х 2,2 = 2,2м² и дверь в лестничную клетку 1,3х 2,2 = 2,86 м². Притворы имеют щели шириной 2 мм, общей площадью: [(1+2,2)2+(1,3 + 2,2)2]*0,002 = 0,0202м².
Расчетная температура воздуха -35 °С, плотность воздуха 353 / 273 - 35 = 1,483 кг/м³. Скорость ветра 5 м/с.
Расход определяем по формуле
G = 3157хАщ*(20+0,7*V2*р)n=3157*0,0466*(20 + 0,7*5²*1,483)0,5/1,483 = 670 м³/ч.