по 1-му пункту. Не получается - сразу рвем использовать логику, скрипты... А почитать мануал и посмотреть параметры - "мы не искали легких путей". В параметрах изделий заложены возможности, которые затребованы рынком на протяжении многих лет. Как правило, все там есть.
По сути. В прикладной программе для этого датчика есть объект 22. Через него на запуск ВЕДУЩЕГО таймера подключаем выход(ы) ведомых датчиков. Чтобы датчик работал как ведомый - открываем вкладку ADVANCED --> bASIC TRIGGERS и задаем параметры там.
Принцип работы "ведущий-ведомый" для всех датчиков всех производителей один - ВЕДУЩИЙ измеряет освещенность(порог) и в нем же задаются параметры на задержку. ВЕДОМЫЙ - НЕ измеряет освещенность, а только смотрит за движением и через упомянутый выше объект дает информацию об обнаружении движения,
ВЕДУЩИЙ получает этот сигнал, смотрит на освещенность (порог) и запускает/не запускает таймер задержки выключения.
"....Если вопросы по CP Electronics, лучше писать в МГК Световые Технологии. Можно мне напрямую, не вопрос.
Касательно этих EBDSPIR KNX ответ уже есть, в ближайшее время мой коллега вышлет ответ на тот запрос. Тут Леонид всё очень детально написал (спасибо!), но и ответ саппорта, думаю, лишним не будет.
*Отдельно напомню, коллеги, если есть желание самостоятельно "посмотреть руками" датчики, есть образцы, я готов предоставить."
Мне - Это Антону Губареву, в СТ.
Если вопросы по CP Electronics, лучше писать в МГК Световые Технологии. Можно мне напрямую, не вопрос.
Касательно этих EBDSPIR KNX ответ уже есть, в ближайшее время мой коллега вышлет ответ на тот запрос. Тут Леонид всё очень детально написал (спасибо!), но и ответ саппорта, думаю, лишним не будет.
*Отдельно напомню, коллеги, если есть желание самостоятельно "посмотреть руками" датчики, есть образцы, я готов предоставить.
Мне - это АНтону Губареву, в СТ.