> Loytec L-ip 1ecb (3ecb), У кого есть опыт?
p123
сообщение 21.2.2014, 9:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 224464



Уважаемые коллеги у кого есть положительный опыт работы с этим устройствами?
Помогите пожалуйста. Суть задачи - есть 12 интерфейсов на одном объекте.
Как их прикрутить к TAC Vista? В Шнайдере (бывший TAC) посылают в Loytec и дальше. В лойтек запрос отправили .... и тишина.
Ключ NIC-852 есть. Но драйвер на отрез отказывается видеть L-IP. Естественно все устройства в одной сети 192.168.1.ХХХ
Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 25.2.2014, 11:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



Разобрались??? На столе лежит такой же девайс вот собираюсь его по эксплуатировать, может вместе разберемся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
p123
сообщение 3.3.2014, 7:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 224464



Был в командировке, не следил за форумом. Частично разобрались. Покрайней мере с FTT10. К контроллерам подключились ... два L-IP связали. Осталось мелочь .... заставить этих сволочей работать как мост (то есть связывать FTT10 (1250) друг с другом через Ethernet не используя компьютер. Ну и не было возможности проверить сеть 1250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 4.3.2014, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



А с какими контроллерами связываете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
p123
сообщение 7.3.2014, 10:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 224464



Xenta 400 и 300 серии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 30.4.2014, 18:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Давно с ними работал, не все хорошо помню.

Назначаете один L-IP мастером (сервером), в остальных указываете IP этого самого сервера - так конфигурируется IP Lon сеть.
Дальше я работал с Лонмейкером и классической сетью.

А вот под Висту собирал сеть из L-Switch - нужно поднять базу данных, глянуть, там по-моему вообще никак эти устройства в базу не вносились - типа прозрачное соединение создавалось.

Если еще актуально - пишите конкретные вопросы - буду поднимать архивы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 5.5.2014, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



Есть L-ip 1ecb как через него подключить ксенты в висту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis
сообщение 26.2.2015, 0:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9872



Тоесть имеется роутер LON/IP-852<->TP/XF-1250 и его надо подключить к устройствам с TP/FT-10? Напрямую - никак.

Чтобы NIC-852 увидел канал IP-852 необходимо добавить IP-адрес компьютера на канал в Configuration Server'е.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения