> ОТКЛЮЧЕНИЕ при пожаре, отключение при пожаре
vadd
сообщение 21.11.2018, 12:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



Вопрос как организовать отключение при пожаре приточной установки ..при этом насос смесительного узла должен работать..так требует заказчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 21.11.2018, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Это требование есть в СП60, нужно разорвать цепь пожарных контактов на контроллере, тогда вентиляха остановаиться, а насос будет работать. Если грелка электрическая, то можно просто рубануть питание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 22.11.2018, 5:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Присоединяюсь к сообщению выше. Только рекомендую уточнить такой момент, пожарники дадут вам сигнал на контроллер, а электрики поставят расцепитель молчком у себя в ЩР и рубанут питание всей вентиляции разом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 22.11.2018, 8:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Согласен, есть такой момент, а для этого по тому же СП нужно делать фидер отдельного гарантированного питания на цепи управления и пускай они силовые цепи отключают сколько влезет. Я всегда нагибаю поставщиков по этому поводу и буду это делать и считаю это правильным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.11.2018, 8:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kasper @ 22.11.2018, 5:18) *
...электрики поставят расцепитель молчком у себя в ЩР и рубанут питание всей вентиляции разом.

Это происходит, когда малограмотный ОВ-шник не читает собственный СП 60 и не указывает в задании смежникам свои требования со ссылкой на СП 60:
Цитата
12.1.2 ...
Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая первую категорию надежности. Обеспечивать вторую категорию надежности электропитания следует при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 23.11.2018, 3:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Еще слышал истории, что когда приезжают пожарные, то первым делом проверяют есть ли напряжение в здании, и если есть, то рубят в ТП полностью ввода на здание. На сколько соответствует действительности не знаю, слава богу не пришлось при таком присутствовать. Возможно так поступают, когда видят что стадия пожара такая, что уже пофиг на калориферы и работу противопожарных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 23.11.2018, 10:41
Сообщение #7





Guest Forum






1 категория это при новом строительстве. В существующем здании по моему маловероятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 24.11.2018, 8:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



не подскажите как выдать задание на это-ЭЛЕКТРИКУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 24.11.2018, 8:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Я пишу так

1. Запитать щит управления ЩУ П1/В1, находящийся в помещении венткамеры 021 на техническом этаже (техподвале), согласно данных, указанных в задание на электроснабжение (раздел ОВ).
Для щита ЩУ П1/В1, предусмотреть дополнительную линию гарантированного питания для цепей управления мощностью 0,25 кВт, 220В. Учесть в мощности щита канальный электрокалорифер (раздел ОВ).

6. В щите вентиляции предусмотреть независимый расцепитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 24.11.2018, 10:22
Сообщение #10





Guest Forum






Надо слаботочникам задание писать на отключение при сработке ПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 24.11.2018, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



ну я так инаписал...не принимает просит схему как это выглядит примерно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 24.11.2018, 11:37
Сообщение #12





Guest Forum






Это пишут те, кто делает автоматику для вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 24.11.2018, 12:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



автоматику никто не делает)))) проект безвозмездный)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 24.11.2018, 12:40
Сообщение #14





Guest Forum






Ящик управления все равно же какой то есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 24.11.2018, 17:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Вообще первый раз слышу, чтобы слаботочникам (я сам слаботочник) кто-то выдавал задание на отключение вентиляции.
Любая текстовка будет лишняя, поверьте, мы лучше знаем, как нам отключать вентиляцию, спрашивать будут с нас, поэтому не тратьте время на это.
ОВшник выдает задание только на электроснабжение. Исходные данные для слаботочника - весь проект ОВ целиком.

В разделе АППЗ это выглядит так
Как это выглядит в АОВ можно сообразить, только если знать марку шкафа управления.
Если это комплектный шкаф - то достаточно знать только входные клеммы, а дальше не наш уровень ответственности. Хотя бы марку шкафа. А в идеале видеть схему

Сообщение отредактировал vladvlad5 - 24.11.2018, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 24.11.2018, 18:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Простейшее решение отключения вентиляции - ручное с поста охраны и автоматическое пожарной автоматикой
Прикрепленный файл  Screenshot_15.jpg ( 52,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 24.11.2018, 18:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Так можно отключить питание, но в нашем случае задача в другом. Нужно остановить вентилятор без отключения питания цепей управления, а это делается другим способом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 24.11.2018, 20:01
Сообщение #18





Guest Forum






В самом простом случае контакт ПС врезается в стоповую кнопку.
Поступил сигнал - вентилятор останавливается.

Сообщение отредактировал crm00168 - 24.11.2018, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 24.11.2018, 21:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Это если шкаф на реле собран. А если контроллер рулит, то он воспримет это как аварию двигателя. Мысль, кстати, неплохая, но в приточной установке с регулятором так делать не... лучше не делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 24.11.2018, 21:56
Сообщение #20





Guest Forum






Имеется ввиду в цепи кнопки "стоп"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 24.11.2018, 22:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Кнопки ПУСК-СТОП это уже архаика, везде сейчас переключатели.
Я понял Вашу логику, в принципе мысль верная.
Мы бы говорили об одном и том же, только с разных точек зрения, если бы не один аспект.
Мы транслируем в контроллер не сигнал отключения, а сигнал "Пожар".
Это в корне меняет ситуацию, хотя бы в плане повторного включения.
Я ратую за то, чтобы такое отключение производить всё-таки информируя контроллер об истинных причинах.
Хотя можно и так....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 27.11.2018, 7:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



Согласно СП 256.1325800.2016, системы приточно вытяжной вентиляции не являются категорироваными электроприемниками, соответственно нет необходимости подводить к ним гарантированное питание….то есть как защитить цепи управления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 27.11.2018, 9:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Данный СП не включен в ПП 1521, а СП60, где есть такое требование, включен почти полностью. Так что нужно руководствоваться в части, не противоречащий

Цитата
Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая, как правило, первую категорию надежности. Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.


Сообщение отредактировал vladvlad5 - 27.11.2018, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения