Olga-89
сообщение 6.12.2018, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Добрый день!

Уважаемые проектировщики, прошу разъяснить следующий момент: существует офисное здание 5 этажей, половину одного этажа хотят арендовать под лицензированные медицинские кабинеты класса В и Г. Существует приточная установка на все этажи.

Можно ли от существующей раздать на мед кабинеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.12.2018, 16:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



СанПиН 2.1.3.2630-10 читайте. п.п. 6.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga-89
сообщение 6.12.2018, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Этот пункт прочла, но про административные ни слова там
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.12.2018, 16:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Но нет и разрешения на объединение. СП 60 п.п. 7.2.3 .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga-89
сообщение 6.12.2018, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Ну и в этом пункте нет, смотря как трактовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.12.2018, 17:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



А как не трактуй. Есть указания с какими можно. С остальными значит нельзя.
Что хоть за кабинеты? Сами представьте, если будет вестись приём + встала приточка и где-то на верхних этажах открыли окна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
222evgenie
сообщение 6.12.2018, 19:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 350417



по опыту могу сказать, что так делать нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga-89
сообщение 7.12.2018, 9:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Есть один момент: если бы весь этаж или крыло отдали под медицинские кабинеты то я согласно, что нужно отдельно! но кабинеты вперемешку на этаже с административными помещениями.


Кабинеты: гинеколог, дерматолог, массаж, физиокабинеты, процедурная (но хотим в них установить обеззараживатель-очиститель воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 7.12.2018, 15:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(Olga-89 @ 7.12.2018, 9:01) *
Есть один момент: если бы весь этаж или крыло отдали под медицинские кабинеты то я согласно, что нужно отдельно! но кабинеты вперемешку на этаже с административными помещениями.


Кабинеты: гинеколог, дерматолог, массаж, физиокабинеты, процедурная (но хотим в них установить обеззараживатель-очиститель воздуха)


Точно нельзя. Я больше скажу, у меня сейчас объект в экспертизе, небольшой административно-бытовой корпус. Так вот Медпункт заставили сделать отдельную систему. И даже санузел медпункта - отдельно от вытяжки остальных санузлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 7.12.2018, 15:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Да тут всё понятно. Эффективный менеджмент давит. Заставляют сделать как хотят. И не факт, что экспертизу проходить будут.
Берите денежку вперёд по максималке. Пусть строят. А при допуску к работе мед.учреждения появятся замечания. Ещё разок проект сделаете. biggrin.gif За одно можно с монтажников премию запросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.12.2018, 18:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Olga-89 @ 7.12.2018, 9:01) *
Есть один момент: если бы весь этаж или крыло отдали под медицинские кабинеты то я согласно, что нужно отдельно! но кабинеты вперемешку на этаже с административными помещениями.

Это уже нарушение указаний СанПиН 2.1.3.2630-10
Цитата
2.6. В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать амбулаторно-поликлинические МО мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), организации с дневными стационарами.

Т.е. ничего и не должно быть вперемешку - нужно отделять перегородками и делать отдельный вход из ЛК/фойе/и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 21:06