> Один терморегулятор на коллектор радиатороного отопления
Heliosphan
сообщение 26.7.2016, 17:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060



Здравствуйте, имеется спроектированная система отопления, где предусматривалось регулирование температуры в помещении посредством термостата, который подаёт сигнал на сервоприводы.
Их хотят убрать и заместо них поставить один клапан терморегулятор с выносным датчиком на саму коллекторную группу, чтобы регулировать не отдельно взятый конвектор, а все сразу, поскольку они находятся в одном помещении.
Будет ли это вообще работать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 59,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 26.7.2016, 23:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



По идее все работать должно, но проектный вариант с сервоприводами на каждый прибор мне больше нравится. Как меня учили, менять проектное решение нехорошо, нужны основания)), все-таки проетировщик делал расчет, а вы хотите испортить ему всю малину гидравлику)) ( и неважно, что он мог вообще ничего не считать, поставив насос помощнее и балансировочники, типа при пуско-наладке все настроят и увяжут как надо)

Сообщение отредактировал Fayst - 26.7.2016, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.7.2016, 23:44
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Плохо придумал. Потому что зажимаешь проток. Попробуй помыть руки только горячей водой, тоооненькой струйкой, чтоб не обжечся. А если термобаллон вынести в помещение, есть шансы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.7.2016, 7:53
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Heliosphan @ 26.7.2016, 17:16) *
убрать и заместо них поставить один клапан терморегулятор с выносным датчиком на саму коллекторную группу, чтобы регулировать не отдельно взятый конвектор, а все сразу, поскольку они находятся в одном помещении.

Логично. Радиальная система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heliosphan
сообщение 27.7.2016, 8:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060



Про горячую воду не совсем понял, это же отопление)
Если эта идея имеет место быть, подскажите, какой лучше поставить тогда терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком, чтобы работало более менее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 27.7.2016, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Цитата(Heliosphan @ 27.7.2016, 9:22) *
подскажите, какой лучше поставить тогда терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком, чтобы работало более менее?

Да в принципе любой, но нюанс в установке датчика, т.е. под солнышком из окна и за занавеской его не поставишь, и расстояние от клапана до датчика может быть приличным, может имеет смысл поставить с радиосигналом, чем тянуть трубочку между ними? И коллектор я бы с показывающими расходомерами взял в таком случае - и удобно, и ненамного дороже, особенно если приборы оч. далеко друг от друга. Даже у нелюбимого мною Valtec такие коллекторы вроде есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.7.2016, 10:45
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Heliosphan @ 27.7.2016, 8:22) *
терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком

Может быть, найдёте с равнопроцентной расходной характеристикой.
Kvs клапана должен быть меньше или равен 1,2 Kv контура.

Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2016, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.9.2020, 20:32
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 27.7.2016, 10:45) *
Может быть, найдёте с равнопроцентной расходной характеристикой.
Kvs клапана должен быть меньше или равен 1,2 Kv контура.

Прошу прощения. В результате расчёта выяснилось, что при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений): kotelna.tk
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения