Один терморегулятор на коллектор радиатороного отопления |
|
|
|
26.7.2016, 17:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060
|
Здравствуйте, имеется спроектированная система отопления, где предусматривалось регулирование температуры в помещении посредством термостата, который подаёт сигнал на сервоприводы. Их хотят убрать и заместо них поставить один клапан терморегулятор с выносным датчиком на саму коллекторную группу, чтобы регулировать не отдельно взятый конвектор, а все сразу, поскольку они находятся в одном помещении. Будет ли это вообще работать?
|
|
|
|
|
26.7.2016, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250
|
По идее все работать должно, но проектный вариант с сервоприводами на каждый прибор мне больше нравится. Как меня учили, менять проектное решение нехорошо, нужны основания)), все-таки проетировщик делал расчет, а вы хотите испортить ему всю малину гидравлику)) ( и неважно, что он мог вообще ничего не считать, поставив насос помощнее и балансировочники, типа при пуско-наладке все настроят и увяжут как надо)
Сообщение отредактировал Fayst - 26.7.2016, 23:17
|
|
|
|
|
26.7.2016, 23:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Плохо придумал. Потому что зажимаешь проток. Попробуй помыть руки только горячей водой, тоооненькой струйкой, чтоб не обжечся. А если термобаллон вынести в помещение, есть шансы.
|
|
|
|
|
27.7.2016, 7:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Heliosphan @ 26.7.2016, 17:16) убрать и заместо них поставить один клапан терморегулятор с выносным датчиком на саму коллекторную группу, чтобы регулировать не отдельно взятый конвектор, а все сразу, поскольку они находятся в одном помещении. Логично. Радиальная система?
|
|
|
|
|
27.7.2016, 8:22
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060
|
Про горячую воду не совсем понял, это же отопление) Если эта идея имеет место быть, подскажите, какой лучше поставить тогда терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком, чтобы работало более менее?
|
|
|
|
|
27.7.2016, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250
|
Цитата(Heliosphan @ 27.7.2016, 9:22) подскажите, какой лучше поставить тогда терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком, чтобы работало более менее? Да в принципе любой, но нюанс в установке датчика, т.е. под солнышком из окна и за занавеской его не поставишь, и расстояние от клапана до датчика может быть приличным, может имеет смысл поставить с радиосигналом, чем тянуть трубочку между ними? И коллектор я бы с показывающими расходомерами взял в таком случае - и удобно, и ненамного дороже, особенно если приборы оч. далеко друг от друга. Даже у нелюбимого мною Valtec такие коллекторы вроде есть.
|
|
|
|
|
27.7.2016, 10:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Heliosphan @ 27.7.2016, 8:22) терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком Может быть, найдёте с равнопроцентной расходной характеристикой. Kvs клапана должен быть меньше или равен 1,2 Kv контура.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2016, 10:58
|
|
|
|
|
7.9.2020, 20:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 27.7.2016, 10:45) Может быть, найдёте с равнопроцентной расходной характеристикой. Kvs клапана должен быть меньше или равен 1,2 Kv контура. Прошу прощения. В результате расчёта выяснилось, что при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений): kotelna.tk
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)