Есть дом. В нем на 2х этажах есть теплый пол, коллектор теплого пола стоит на каждом этаже И вопрос следующий, говорил тут с человеком и он мне сказал, что для насосно-смесительной группы необходим подпор, прям обязателен
Хотя как я представлял себе все до этого, что тот же насос, который находтися в насосно-смесительной группе(24/6) спокойно через трехходовой подсосет горячую воду по необходимости, ведь в петле теплого пола у нас теряется примерно 1,5 м.в.ст. да и расход небольшой
|
|
|
|
|
12.9.2017, 19:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(UNikilai @ 12.9.2017, 18:26) тот же насос, который находтися в насосно-смесительной группе(24/6) спокойно через трехходовой подсосет горячую воду по необходимости Логично. То есть, сейчас в котловом контуре нет насоса? Что за схема?
|
|
|
|
|
12.9.2017, 19:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
А давление в системе какое?
|
|
|
|
|
12.9.2017, 21:20
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
небось стандартная схема врезки в цо
|
|
|
|
|
13.9.2017, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
А при чем тут которой контур? У нас есть коллектор от которого идут все контура, в том числе и теплого пола. Давление 1 бар, стандарт, от коллектора до коллектора теплого пола в районе 30 метров, но больше дело в том, что мне сказали, что в любом случае подпор необходим...Типа это даже где-то в тех документации написано, но где, мне узнать не удалось
|
|
|
|
|
4.10.2017, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.9.2017
Пользователь №: 328972
|
Ну если насосу легче прокачивать воду из тп, то наверное горячая так просто не полезет, но обычно перепад давления в контурах тп исчисляется десятками тысяч Па, тогда как в СО десятка уже приличное значение. Для частных домов разумеется.
|
|
|
|
|
4.10.2017, 15:05
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(UNikilai @ 13.9.2017, 0:58) А при чем тут которой контур? У нас есть коллектор от которого идут все контура, в том числе и теплого пола. Давление 1 бар, стандарт, от коллектора до коллектора теплого пола в районе 30 метров, но больше дело в том, что мне сказали, что в любом случае подпор необходим...Типа это даже где-то в тех документации написано, но где, мне узнать не удалось закройте глаза и представьте себе динамику давления в трубах при циркуляции. Где будет "точка постоянного давления" и где зона всасывания и зона нагнетания. Если давление перед исследуемым насосом выше NPSH - то ничего не надо. все же очевидно.
|
|
|
|
|
4.10.2017, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата закройте глаза и представьте себе динамику давления в трубах при циркуляции. Где будет "точка постоянного давления" и где зона всасывания и зона нагнетания. Если давление перед исследуемым насосом выше NPSH - то ничего не надо. все же очевидно. жесть какаято. ничонепонял. ) Цитата В нем на 2х этажах есть теплый пол, коллектор теплого пола стоит на каждом этаже И вопрос следующий, говорил тут с человеком и он мне сказал, что для насосно-смесительной группы необходим подпор, прям обязателен без схемки советы будут разные потомучто каждый по своему представляет то что вы описали.
|
|
|
|
|
4.10.2017, 19:14
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Амиго @ 4.10.2017, 17:39) жесть какаято. ничонепонял. ) Да я к тому, что если давление на входе в насос тёплого пола не ниже требуемого по паспорту, то не нужно ничего городить.)))
|
|
|
|
|
4.10.2017, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(speleos @ 4.10.2017, 16:14) Да я к тому, что если давление на входе в насос тёплого пола не ниже требуемого по паспорту, то не нужно ничего городить.))) Стесняюсь спросить - где вы встречали в учебниках, или, прости господи, - в "беллетристике" анализ NPSH для циркуляционных насосов (не повысительных)? Ничего не нужно "поддавливать". Вот как автор поста предполагает, так и есть. Из личной практики: Трех-ходовой клапан существенно надежнее обеспечит стабильные параметры смешения, чем двух-ходовой, если теплый полы задействованы от коллектора контура отопления.
|
|
|
|
|
5.10.2017, 9:22
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(испытатель @ 4.10.2017, 22:44) Стесняюсь спросить - где вы встречали в учебниках, или, прости господи, - в "беллетристике" анализ NPSH для циркуляционных насосов (не повысительных)? я отвечу вопросом на вопрос: а вы никогда не сталкивались со случаями, когда в циркуляционных системах давление на некоторых участках трубопроводов ниже атмосферного?
|
|
|
|
|
5.10.2017, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Нет не встречался. В заполненной системе статическое давление выше давления перелива на 5 метров. Даже в гравитационных системах статика определяется высотой расположения расширительного бака. Одна из основных заповедей любого сантехника - сначала убедись в наличии необходимого статического давления, а потом пытайся запустить систему. Скорости воды, провоцирующие падение давления больше 600 Па/м в трубах будут вызывать шум. Вы про космос? Циркуляционные же насосы всегда ставим с только с защитой на опорожнение (или сухой ход), иначе скользящие опоры выйдут из строя.
Сообщение отредактировал испытатель - 5.10.2017, 10:52
|
|
|
|
|
5.10.2017, 11:20
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(испытатель @ 5.10.2017, 10:44) Нет не встречался. В заполненной системе статическое давление выше давления перелива на 5 метров. Даже в гравитационных системах статика определяется высотой расположения расширительного бака. Одна из основных заповедей любого сантехника - сначала убедись в наличии необходимого статического давления, а потом пытайся запустить систему. Скорости воды, провоцирующие падение давления больше 600 Па/м в трубах будут вызывать шум. Вы про космос? Циркуляционные же насосы всегда ставим с только с защитой на опорожнение (или сухой ход), иначе скользящие опоры выйдут из строя. нет нет! никакого космоса и запредельных скоростей! Вы правильно сказали про "убедись в наличии необходимого статдавления" Вот попробуйте провести мысленный (ну или на бумажке) эксперимент: возьмем для упрощения кольцо из трубопровода без вертикальных участков. В это кольцо "инлайн" установлен циркуляционный насос. Обычная УПСка грюнфоса. Систему опресовали ...ну скажем манометр при выключенном насосе показывает давление 1 бар. Нарисуйте пьезометрию этой системы при трех случаях: а)насос работает, расширительного бака нет б)насос работает, расширительный бак в непосредственной близости от всоса насоса в) насос работает, расширительный бак в непосредственной близости от напорного выхода из насоса. С последними случаями я сталкивался. В динамике реально: открываешь кран, а он воздух засасывает)) Конечно, это от большого ума "авторов систем", но такое бывает в реалиях. Не надо лететь на орбиту. ))
|
|
|
|
|
|