> Давление воды в системе водоснабжения
Alexis38
сообщение 15.10.2020, 3:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2017
Пользователь №: 321988



Добрый день. Необходимо соединить две сети водопровода. На проектируемой сети планируется расположить водоразборные колонки. Расстояние между сетями 1200 м. Сеть А находится на отметки 37 м, сеть Б на 79 м. Пьезометрический напор в обеих трубах 55 м. Не понимаю как это технически реализовать, рассчитать давление в конкретной точки проектируемой сети blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.10.2020, 8:24
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Свободный напор в обеих сетях 55 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexis38
сообщение 15.10.2020, 8:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2017
Пользователь №: 321988



Цитата(Ferdipendoz @ 15.10.2020, 8:24) *
Свободный напор в обеих сетях 55 м?

Да, согласно ТУ водоканала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 15.10.2020, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Лучше один раз увидеть чем 100раз услышать.
Тут примерно как в кольце, делаете схему, потом грубое потоко распределение в перемычке, пишете уравнение, оно будет звучать так: разница пьезометрических отметок ( в т. А и т. Б) равна сумме потерь напора в перемычке взятых со знаками согласно направлению движения (по часовой +, против - ).
Если все записать в эксель через один искомый параметр, то можно сделать его подбор (эксель сам найдет значение при котором уравнение решается).

Сообщение отредактировал Aerl - 15.10.2020, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения