сообщение 16.4.2018, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Сотоварищи по форуму подскажите пожалуйста как рассчитать КПД брутто парового котла ДКВР-10/39 на газовом топливе.
Расход газа 928 метров в кубе в час.
Выработка пара 10 тонн/в час.
Температура пара 400 градусов.
Давление перегретого пара 29 килограмм силы на сантиметр в квадрате.
Температура питательной воды в диараторе 102 градуса
Температура питательной воды после экономайзера 150 градуса.
Теплота сгорания газа 8099 ккалл/метр в кубе или 33,91 Мдж/метр в кубе.
В зарание благодарю Всех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
копатель
сообщение 16.4.2018, 22:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Котел имеет непрерывную продувку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 17.4.2018, 7:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



На к.п.д - оказывает влияние температура воды ДО экономайзера. Для чего нужен расчёт? Вы не доверяете заводу-изготовителю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 17.4.2018, 8:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Какова цель расчета? Какой размер продувки? Какая температура уходящих газов после экономайзера?
Гугел - с щелчка Вам выдаст что-то около 91 %. Плюс-минус, зависящий от срока эксплуатации (состояния изоляции ограждающих поверхностей, чистоты поверхностей нагрева -внутренних и наружных), типа горелок.....

Сообщение отредактировал Valiko - 17.4.2018, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.4.2018, 10:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(копатель @ 16.4.2018, 22:15) *
Котел имеет непрерывную продувку

1. Непрерывная, а так же периодическая продувки важны при расчете КПД - нетто котла, а Вы хотите знать КПД - брутто.
2. Без полноценной режимной наладке, которая учитывает и потери тепла от обмуровки котла, и потери тепла с уходящими газами Вы расчет сделать не сможете.
3. Было бы полезно знать назначение Вашего расчета, а то, мне попадался сайт наладочной организации, которая предлагала отчет по режимной наладке, в том числе без выезда на объект на основе паспортных данных котла, за недорого - что естественно является мошенничеством в области технического регулирования.
4. Было бы полезно, перед тем как загрузить тему на форум, несколько раз перечитать свое сочинение, дабы не торопясь расставить знаки препинания, удалить лишние буквы в тексте, и проверить орфографию: "диаэратор" пишется через "Е" - дЕаэратор.

Сообщение отредактировал Галиев - 17.4.2018, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.4.2018, 10:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Галиев @ 17.4.2018, 12:26) *
3. Было бы полезно знать назначение Вашего расчета, а то, мне попадался сайт наладочной организации, которая предлагала отчет по режимной наладке, в том числе без выезда на объект на основе паспортных данных котла, за недорого - что естественно является мошенничеством в области технического регулирования.

Весьма распространено. Особенно имея таблицу с КПД всех типов, в том числе старинных котлов, да с разными сроками эксплуатации. При этом могут и для кустарного НР-18 с 10-летней эксплуатацией нарисовать КПД 0.91.

Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 17.4.2018, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 19.4.2018, 2:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Процент продувки нужен при определении расхода топлива обратным балансом. Тут же речь идет о газе, расход которого известен, и КПД можно считать прямым балансом. КПД нетто учитывает расход электроэнергии на собственные нужды и продувка тут не при чем.
Все данные для КПД (брутто) у вас есть. Отпущенное тепло разделить на тепло располагаемое.
(Q1/Qрр)х100. Или (772-102)/(928х8099)х1 000 000
В чем проблема?

Сообщение отредактировал SergeiB - 19.4.2018, 2:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
копатель
сообщение 19.4.2018, 17:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 7:09