> Дренчеры или ПК
polegaeva
сообщение 22.6.2018, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Уважаемые специалисты, возник вопрос: может ли, при отсутствии необходимости устройства в здании АПТ (согласно норм), дренчерная система заменить ВПВ (пожарные краны). (согласно норм требуется ВПВ ). Если да, то можно ли заполнение системы водой от узла управления организовывать вручную? Учитывая, что дренчеры заменяют пожарные краны. Почему возник такой вопрос: Ранее по нормам для пожаротушения конвейерных галерей требовалось автоматическое пожаротушение. На производстве выполнили эту систему, но выполнили некорректно. А теперь с течением времени, нормы поменялись и требуется установка пожарных кранов. Так на предприятии хотят доделать дренчерную систему и не ставить пожарные краны, но не хотят делать автоматику узла управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.6.2018, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
может ли, при отсутствии необходимости устройства в здании АПТ (согласно норм), дренчерная система заменить ВПВ (пожарные краны)

Нет.

Цитата
А теперь с течением времени, нормы поменялись и требуется установка пожарных кранов.

Нормы на оснащение зданий ВПВ не менялись лет тридцать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 22.6.2018, 10:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Цитата(Sindarkon @ 22.6.2018, 9:55) *
Нет.


Нормы на оснащение зданий ВПВ не менялись лет тридцать.


Добрый день.
В первом сообщении не совсем корректно указано на изменение норм по ВПВ, первично объект проектировался согласно СТУ и тушение конвейерных транспортных галерей выполнялось АПТ согласно им(СТУ).
На текущий момент предприятие наметило реконструкцию противопожарных систем, и на сегодня в планах выполнить рабочую документацию согласно действующих СП.
Проблема в том, что в зданиях галерей АПТ уже выполнена, и предприятие предлагает не демонтировать заменяя на пож. краны, а сохранить. Прошу Вас помочь сформулировать обоснованный отказ, как по вопросу замены систем ВПВ на АПТ, так и по вопросу запуска данных систем в УУ в ручном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.6.2018, 11:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



вам теперь дренчерная установка не нужна? с ПК ее использовать нельзя, ПК можно устанавливать только на спринклерную.
если у вас отапливаемое, то вы демонтируете все дренчерное оборудование, может часть трубопроводов только останется, насосная скорее всего будет неоправданно мощной.
если не отапливаемое возможно можно задействовать УУ для сухотрубной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 22.6.2018, 12:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Система сухотрубная. Помещение неотапливаемое. Конвейерная транспортная галерея. Установлены по длине галереи дренчеры, пожарных кранов нет. Теперь дренчеры не нужны, а нужна установка пожарных кранов по длине галереи. Галерея длиной 50 м, а шириной 4м. Предприятие не хочет устанавливать пожарные краны, а хочет оставить вместо кранов- дренчеры. Только они хотят включать дренчерную систему вручную из узла управления, находящегося вне и вблизи галереи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.6.2018, 12:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
В первом сообщении не совсем корректно указано на изменение норм по ВПВ

АУПТ и ВПВ - это две разные системы, выполняющие разные задачи. Нельзя заменить одну систему другой, как и нельзя повлиять на характеристики одной системы за счёт характеристик другой. Даже через СТУ.

Цитата
Предприятие не хочет устанавливать пожарные краны, а хочет оставить вместо кранов- дренчеры.

Нет. Если ВПВ требуется, переделывайте дренчерную установку в ВПВ с запуском от кнопок в пожарных шкафах.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 22.6.2018, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 22.6.2018, 13:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения