Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Excel for HVAC _ Ресторан & C...

Автор: sokolcom 14.3.2006, 12:08

Уважаемые проектировщики у кого есть программа расчета (можно в Excel) для расчета воздухообмена в столовой. Благодарю за отклики!!!

Автор: Makc 14.3.2006, 20:11

Я выкладывал.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=197&st=100
но критики так и не дождался.
там есть некоторые условности.

Автор: MMM 30.3.2006, 9:27

Цитата
цвет шрифта меняется на красный, а сам шрифт становится полужирным.


Если это не сложно и долго объяснять скажите как Вы это делаете.

Я уже писал что не устаю удивляться как Вам хватает времени на столь тщательное оформление работы.
Обязательно возьму на вооружение,правда не в качестве расчетной проги так как предпочитаю свои,где я знаю от куда что растет, а в качестве оформления для проектов!!! wink.gif

Автор: ss.23 30.3.2006, 9:39

Тезка, смотрите в меню " Формат", "Условное форматирование". Там выбираешь условие форматирования (значение; формула), отношение (равно, между, больше...), базовую числовую величину и собственно - формат ячейки в случае выполнения условия (цвет, толщину шрифта...).

-----------------------

Я сам такой же, предпочитаю пользоваться своими разработками. biggrin.gif
Сейчас, Бионышев Олег выложил у себя на сайте программу определения теплопоступлений через световые проёмы (очень широкие возможности: стекло под различными углами, разной конструкции и состава, на разной широте местности...), но что-то меня не тянет ею воспользоваться. Хотя, судя по отзывам, программа отличная. Работа в режим on-line.
Загляните, кто хочет... smile.gif

Автор: MMM 30.3.2006, 10:41

да прога нормальная. В сложных случаях, например стекла не под 90 или козырки имеются вполне можно воспользоваться

Цитата
Формат", "Условное форматирование". Там выбираешь условие форматирования (значение; формула), отношение (равно, между, больше...), базовую числовую величину и собственно - формат ячейки в случае выполнения условия (цвет, толщину шрифта...).


А я то думал надо что то через программирование делать.

Все гораздо проще чем нам порой кажется!!! rolleyes.gif

Автор: ss.23 30.3.2006, 12:18

Кто же спорит... biggrin.gif
-----------

А по поводу любой программы всегда исхожу из того, что она должна быть прозрачна для любого проверяющего, и - иметь достаточное количество промежуточных результатов (т.е., опять же - требование наглядности). smile.gif
Только MS Excel может дать такую наглядность.

Автор: ss.23 4.4.2006, 19:12

Здесь представлена таблица воздухообмена и теплопоступлений в летний период для оздоровительного корпуса в Серебряном Бору (Москва). Для справки приведена дополнительно таблица характеристик оборудования, подобранного на основе первой таблицы. Не стоит обращать внимание на приведенные в таблице фанкойлы. Они не подбирались, и приведены только, чтобы заполнить место (не было времени их подбирать, были занесены первые попавшиеся, от другого объекта).
-------------

Краткие пояснения к таблицам (возможно, что-то поменялось, т.к. в течение полумесяца я раза три менял столбцы местами; править ещё пояснения - просто лень и нет времени):
- начинать заполнение таблицы следует с названия помещения в столбце “B”, т.к. все дальнейшие логические построения в расчёте строятся на распознании названия и квалификации помещения;
- заполняются только ячейки столбцов без заливки, плюс - все названия и примечания;
- высота помещения заносится непосредственно в строке формул при работе с ячейками столбца "Е" (меняете число после фразы "Н=", число может быть целым или действительным, количество цифр в числе любое); после окончания редактирования появится окно-предупреждение; подтвердите "да";
- аналогично в столбце "T" заносится теплопоступление от людей (также редактирование в строке формул, в конце формулы, величина мощности заносится в Вт);
- пока не будет баланса «приток + переток + вытяжка = 0» в конкретном помещении в графе "R" будет виден знак вопроса; причём количество переточного воздуха вводится со знаком: если внутрь (подсос) – «+», если наружу (вытеснение) – то «-»;
- в графе «Р» заносятся номера приточных систем с указанием через тире, характеризирующим температуру приточного воздуха (впрочем, знак препинания может быть любой, или - не быть вовсе, т.к далее в формулах в столбцах «U» и «АА» проверяется всего лишь наличие в номере приточной системы буквы «х», либо – 2-х букв «бе»): а) при подаче приточного воздуха охлаждённым следует дописать к номеру системы фразу «-охл», б) при подаче приточного воздуха без охлаждения – дописать «-без»; а в случае, если запись номера приточной системы останется без температурной «характеристики», в столбце «U» появится фраза «ОХЛ-?»;
- последнее уточнение не касается случаев, с обслуживанием: местных отсосов, систем воздушного охлаждения (подача неохлаждённого воздуха), гаражей, кладовых, венткамер, подстанций, лестничных клеток, лестничных маршей, тепловых пунктов, котельных, бань, тамбуров, саун, купален, бассейнов, ванных комнат, душевых, санузлов и моек (всё это перечислено в операторе ПОИСК в формулах в графе “U” и «Т», при необходимости этот список можно продолжить самому (или сократить), предварительно проделав операцию, описанную в следующем абзаце; для вентиляции, обслуживающей варианты отсосов и перечисленные только что помещения - ячейка в столбце “U” автоматически обнуляется, или заполняется пробелом, или подсчет в столбце “U” ведётся при условии, что для ассимиляции тепла от технологического оборудования воздух подаётся с температурой +28...+32 град, и удаляется +42 град. – для местных отсосов, и с перепадом температур ~ 7...8 град. для всех остальных случаев воздушного охлаждения; причём формула учитывает мощность тепла от оборудования, занесённую Вами в ячейку столбца “V” (величина в "U" никогда не превысит число, заполненное Вами в "V"), а также в таком случае, требуемая мощность воздушного охлаждения не учитывается в последнем столбце «АА» (что учитывается автоматически выполнением условия «Ч(ЕОШИБКА(ПОИСК("х";$P…)))*ЗНАК(Ч($U…))=-1»);
- если захотите поменять любую формулу, появится в окне предупреждение "Неверный ввод данных" и действие блокируется; для исключения блокировки или коррекции, зайдите вверху файла в меню "Данные", подраздел "Проверка...", далее "Сообщение об ошибке" и надо понизить степень проверки до "Предупреждение" или "Сообщение", либо внизу щелкните "Очистить всё". Только, после этого не остается защиты от случайных изменений.
- обратите внимание на примечание внизу таблицы и в названиях столбцов;
- в ячейке перед фразой "ВСЕГО по помещениям" в конце любого подраздела имеется запись-метка "="TRUE"", шрифт - бесцветный; на эту запись ориентируется оператор "=СУММЕСЛИ(...)" при подсчёте итоговой суммы (с названием "ВСЕГО по объекту") в ячейках последней строки, т.к. количество подразделов может быть любым, главное, чтобы в конце каждого была указанная запись; только тогда он будет учтён в итоговой сумме;
- суммирование по подразделам идёт от пустой строки до пустой строки; количество строк с информацией между пустыми строками может быть любым;
- любой подраздел копируется, добавляется, удаляется без ущерба для итоговой суммы (с названием "ВСЕГО по объекту");
- все названия и исходные параметры позволяют безусловное редактирование;
- остальное можно понять из формул;
- оператор номера страницы «=СЦЕПИТЬ(ОКРУГЛ(СТРОКА()/25;0);" ")» в правом нижнем углу может «глючить», тогда в нем надо подкорректировать число строк 25;
- строки с названием столбцов можно вставлять в любом месте таблицы в любом количестве, или вовсе убрать, без ущерба для общего подсчёта.

----------
Три столбца T, U, V для определения точки росы. Выше таблицы имеется строка для определения барометрического давления климатической зоны (населенного пункта, где расположен объект) по высоте над уровнем моря. Добавлено условное форматирование ячеек столбца с температурой точки росы: при величине большей +16 град.С - цвет шрифта меняется на красный, а сам шрифт становится полужирным.
Все три новых столбца образуют группу. При желании - можно скрыть (или удалить без ущерба для работы формул в остальных столбцах; точно так же - без ущерба можно удалить строку выше таблицы по определению барометрического давления местности).
В столбец баланса теплопоступлений также введено условное форматирование. Но это, так - чисто для красоты. При балансе менее 0,05 кВт числа в ячейках становятся синие.
Расчёт точки росы производится по температуре в помещении в верхней зоне и относительной влажности (или же – по влагосодержанию) по примеру 1.1, на стр. 18 (формулы (3.4), (4.20), (4.10) и (4.2)) из Справочного пособия 1 – 2004 АВОК «Влажный воздух»,- М., :АВОК-ПРЕСС, 2004 – 46 стр., 2004 г.
-------------------------

Желаю всем успеха. smile.gif


ZIP-файл = 100 кб

 Silver_Wood.zip ( 94,3 килобайт ) : 998
 

Автор: Leon-id 17.4.2006, 12:24

Я для себя такой вариант накидал - быстрый подсчет.
Без солнечной радиации.

 _Kitchen_calculation.xls ( 369 килобайт ) : 2629
 

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)