> Диспетчеризация Segnetics + Regin, Построение диспетчеризации
Den33
сообщение 7.9.2020, 0:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2014
Пользователь №: 227162



Всем привет. Имеются контроллеры Corrigo E15 и Pixel25xx. Требуется Сделать SCADA систему с этими контроллерами.
Если с Pixel все более понятно и есть готовые решения, то вот с Corrigo, есть проблемы.
Подскажите, как можно интегрировать Corrrigo в стандартный проект от Pixel MasterSCADA? Или как поступить иначе?
Пользуюсь Lectus OPC сервером, у кого то есть готовая конфигурация для взаимодействия с Corrigo?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 7.9.2020, 5:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Добрый день!
Карта регистров на Corrigo тут: http://www.kit-klimat.ru/files/REGIN/Corri...manu%20eng).pdf
Видеоуроки по местерскаде тут: https://insat.ru/services/support/video/
Дерзайте. Все должно получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:24