> проектирование и ввод узлов учета тепла
DenisS
сообщение 15.1.2017, 17:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Некая управляющая компания понаставила узлов учета на жилых домах, при чем тепловую энергию она "перепродает" от другой компании. итак впорос:
1. Эта управляющая компания должна быть в проектном СРО?
2. Проекты разработанные УК на УУ должны кем-то согласовываться и проверяться?
3. Кому должен предъявляться, сдаваться УУ перед вводом в эксплуатацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 15.1.2017, 18:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



1. УК не должна быть в СРО. Проекты делает другая компания, СРО – заказчик.
2. Проекты на УУТЭ проверяются и согласуются с теплоснабжающей организацией (согласно “Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя”).
3. Перед вводом в эксплуатацию УУТЭ проверяется на соответствие с согласованным проектом и карте настроек приборов, после этого узел учета опломбируется и подлежит, согласно Правилам, 72-х часовым испытаниям. По результатам испытаний УУТЭ может быть введен в эксплуатацию актом, подписанным собственником или УК и теплоснабжающей организацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 16.1.2017, 4:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Цитата(den.mgn @ 15.1.2017, 22:02) *
1. УК не должна быть в СРО. Проекты делает другая компания, СРО – заказчик.
2. Проекты на УУТЭ проверяются и согласуются с теплоснабжающей организацией (согласно “Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя”).
3. Перед вводом в эксплуатацию УУТЭ проверяется на соответствие с согласованным проектом и карте настроек приборов, после этого узел учета опломбируется и подлежит, согласно Правилам, 72-х часовым испытаниям. По результатам испытаний УУТЭ может быть введен в эксплуатацию актом, подписанным собственником или УК и теплоснабжающей организацией.

Вот тут-то и самое инетересное:
1 и 2 УК по сути сама себе проекты и "нарисовала" и ни кто их и не согласовывал в том числе и энергоснабжающая организация.
3. Ну а УУТЭ предъявлялся вообще представителю администрации города почему-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
youngteplo
сообщение 27.3.2017, 11:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311400



Добрый день.
Подскажите, сталкивались ли с проектированием УУТЭ на улице?
Нет возможности установить узел в подвале старого многоквартирного дома, подвала вообще нет, просто трубы входят и сразу разводка пошла. Если проектировать на улице в утепленном шкафу, надо ли проходить экспертизу какую-то или достаточно согласования теплоснабжайки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tora
сообщение 4.1.2018, 6:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127954



Возможно вопрос уже не актуален, но все же, раз была такая практика, то возможно кому-нибудь пригодится. Экспертиза не требуется. Проектом предусмотреть монтаж теплосчетчика в сэндвиче в утепленном шкафу (не проходном канале), согласование с эксплуатирующей организацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 4.1.2018, 11:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Делали узел учета в колодце (камере) у здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения