Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расстояние от ввода водопровода до пола подвала
ежик_с_окраины
сообщение 2.11.2018, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Добрый день! Не могу найти норму, на расстояние от низа трубы или фланца (или от оси) до пола подвала при заходе водопроводного ввода через стену подвала. может быть подскажет кто-нибудь?))) Заранее спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zabira
сообщение 2.11.2018, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468



А оно вроде и не нормируется. Может и ниже пола подвала заходить ввод в приямке. Ну неплохо бы чтоб опора помещалась. Я от того, что в НВК происходит отталкиваюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 2.11.2018, 17:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



rolleyes.gif странно... ну вот по типовкам цирв допустимое расстояние при входе трубы из пола - 400 мм от стен. Это видимо для удобства обслуживания и пользования данным узлом. Предполагаю, что при входе через стену расстояние до пола ( или низа приямка) должно быть такое же, но вот норматив или какие - нибудь рекомендации никак не найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.11.2018, 10:28
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



не видел таких норм. Думаю, просто из условия удобства надо делать и всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 15:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, имеет ли место вот такая схема В1 ввода в дом? Не будет ли завоздушивание участка водопровода? Нужно ли делать спускник воздуха? Нужно делать упор в камере и на вводе, бетонный или креплениями к стене? Или от такой схемы надо по любому уходить?
Так приходиться сделать, чтобы канашку не зарывать глубже...
Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.3.2019, 15:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 30,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.3.2019, 17:09
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Диаметры, расстояния, сети чьи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 17:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 17:09) *
Диаметры, расстояния, сети чьи?

ввод 110 мм, магистраль 280 мм
длина ввода 10,5 м, сеть микрорайона спроектирована с постоянным понижением от точки врезки, общая длина кольцевого водопровода 1910 м.
Обслуживание сетей на совести заказчика (нет ясности точной пока)...
Я так понимаю если сдавать Мосводоканалу, то отворот поворот?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.3.2019, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.3.2019, 17:27
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 17:11) *
если сдавать Мосводоканалу, то отворот поворот?

Да там сейчас не понять, с какой ноги они встанут и чего возжелают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 17:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 17:27) *
Да там сейчас не понять, с какой ноги они встанут и чего возжелают

Поняно)
А если с точки зрения правильности?
Воздухоотводчик (если конечно он нужен) в доме не спасёт ситуацию?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.3.2019, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.3.2019, 17:38
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



10 метров - ни чём, но не я ж буду проект согласовывать. Инжа спросите, он вроде еще в городе работает, мож знает текущие настроения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 17:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 17:38) *
10 метров - ни чём

ни о чём?
То есть такой вариант проекта возможен? И воздухоотводчик не нужен на 110 трубу в доме?
При условии что сдача будет не Мосводоканалу (от настроения зависит), ага?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.3.2019, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.3.2019, 17:46
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 17:42) *
ни о чём?
То есть такой вариант проекта возможен? При условии что сдача будет не Мосводоканалу (от настроения зависит), ага?

Ну да, от настроения. Делал так и не раз, в том числе и для самого водоканала. Но эт было давно, еще при Стасе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 17:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 17:46) *
Делал так и не раз, в том числе и для самого водоканала.

А в тех проектах воздухоотводчик ставил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.3.2019, 17:58
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 17:51) *
А в тех проектах воздухоотводчик ставил?

Где ставил, где нет. Надо соседние узлы смотреть, можно ли там стравить, если что, хотя и так продавит.
Но формально их нужно тыкать во все повышенные места сети, другое дело, что и без них работает, только возни чуть больше, если что. Ну и обслуживания требуют, иначе или потекут, или не откроются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.3.2019, 18:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не будет там воздушника- ибо до ВВ. А сдавать все одно МВКшникам, чего б заку там пока не принадлежало. Правда удивляет кольцо с ф280- там кольцо без гидрантов? Стремное что то. Это новая Москва похоже.
А ВУ совсем никак повыше не поднять? На картинке то подвал то все одно не в масштабе и там высоты предостаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 18:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Спасибо за помощь!
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:12) *
Правда удивляет кольцо с ф280- там кольцо без гидрантов? Стремное что то. Это новая Москва похоже.

Всё по расчету... вроде правильно делал...
Шесть домов 14 этажных, садик, школа, две парковки с АПТ. Диаметр по максимальному расходу на АПТ. Кольцо с гидрантами. Не Новая Москва, Видное.

Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:12) *
А ВУ совсем никак повыше не поднять? На картинке то подвал то все одно не в масштабе и там высоты предостаточно.

Проблема не в ВУ, а в желании заказчика делать все отверстия в метре от пола подвала!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.3.2019, 18:29
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:12) *
удивляет кольцо с ф280- там кольцо без гидрантов? Стремное что то

Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 18:27) *
Всё по расчету... вроде правильно делал...

Так и без расчета 300 минимум всегда было, если гидранты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 18:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 18:29) *
Так и без расчета 300 минимум всегда было, если гидранты

А где такое правило? Не знаю такого, кошмар((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.3.2019, 18:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



это Тарычево что ль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 18:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:37) *
это Тарычево что ль?

Извините, я не уверен что могу говорить расположение проекта.
Интересует правильность проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.3.2019, 18:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В Видном не МВК, там свой и только краешком МВК с магистралями, но совсем других диаметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 19:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:57) *
В Видном не МВК, там свой и только краешком МВК с магистралями, но совсем других диаметров.

С МВК понятно.
Вопрос, что смутило в диаметрах?
У меня нет ту с указанием о диаметре, всё по расчету. Взял по максимальному хоз питью плюс иаксимальный пожар, не правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.3.2019, 19:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



смутил диаметр магистрали, которое вы обозначили как закольцовку с гидрантами- там НИКОГДА не получается меньше ф300
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 20:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 19:24) *
смутил диаметр магистрали, которое вы обозначили как закольцовку с гидрантами- там НИКОГДА не получается меньше ф300

Завтра скину расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.3.2019, 21:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



можете не скидывать даже. Магистраль сразу от 300 мм. всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.3.2019, 21:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 21:36) *
можете не скидывать даже. Магистраль сразу от 300 мм. всё.

Интересно, почему "всё". В Видном на 70 т. народу? 35 л/с пожарный ку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 22:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 21:36) *
можете не скидывать даже. Магистраль сразу от 300 мм. всё.

И мне не понятно, почему 300? Объясните, пожалуйста?
ТУ у меня не МВК, а местные! Диаметры по расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.3.2019, 22:50
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 22:45) *
И мне не понятно, почему 300? Объясните, пожалуйста?
ТУ у меня не МВК, а местные! Диаметры по расчету.

В Москве 100 литров, а не 35, от поэтому
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 11.3.2019, 23:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 22:50) *
В Москве 100 литров, а не 35, от поэтому

Вопрос исчерпан, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.3.2019, 23:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И пояснять про 100 литров, а верней пояснять про 35 будете в ПТО ГХ Вот вам контакты (Адрес г.Видное, ул. Советская 17а) Администрация Генеральный директор Кравчун Николай Анатольевич (495)541-19-00, Ptovidnoe@mail.ru Главный инженер ПТО ГХ Сидоренко Дмитрий Анатольевич (498)547-33-79 Зам. ген. директора Фролов Сергей Николаевич (967) 115-50-33 Главный бухгалтер Оркина Наталья Ивановна (495) 541-66-22 Директор ПС "Водоканал" Елизаров Григорий Николаевич (967) 115-96-42 Главный инженер ВКХ Федулов Юрий Викторович (967)212-65-12 Специалист Попова Галина Константиновна (963) 638-55-13 (968)538-34-85 Рассмотрение проектов и выдача сущ. исполнительной документации. Специалист ОКСа Круглова Наталья Павловна (495)541-19-00, Каб.216 Рассмотрение проектов Начальник сбыта Бугров Дмитрий Юрьевич (909)941-40-93 Каб.212 Отпуск воды и прием стоков Специалист отдела сбыта Труханова Надежда Сергеевна (495)541-50-97, Бухгалтер Щукина Любовь Викторовна (495) 541-50-23 Счета на оплату стройнадзора и тех.контроля В1 2d400 от МКАД до ВРУ Начальник произв. Отдела ВКХ Абрамов Александр Александрович (963)787-95-83 Начальник службы экспл. канализац. сетей и соор. Шкурин Сергей Иванович (909)939-52-81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:09