Здравствуйте
Выдаю на совет "внедреж" по Горячему водоснабжению гостиницы. Так как все делается в пределах ИТП, поместил тему здесь, далее на усмотрение модераторов.
Ситуация: Необходимо сделать непрерывное водоснабжение при любых отключениях (на теплосети, или водопроводной сети)
Кроме того: 1) из тепловой сети вода поступает под давлением 9-10 бар. Это много для пожилой системы ГВС, надо уменьшить давление после ИТП.
2) обеспечить циркуляцию горячей воды, даже при отключении одной, или обоих труб теплосети.
3) при отключении холодной воды, унитазы чтоб наполнялись из ГВС.
Вот такое задание.
Что предпринято: Поставил прессостат и соленоидный клапан, прессостат на 6 бар размыкает контакт и клапан закрывается, на≈3 бар открывается.
Если теплоноситель из обратки, то через помес, далее клапан ГВС и балансир(надо будет его открыть) так же попадает к соленоидному клапану. Соленоид служит теперь как подпиточный клапан.
Необходимо будет поставить кран, подписанный на чертеже"для обр." отсекающий циркуляционный контур от подпиточного.
Все новые добавления показаны на чертеже зеленым цветом.
Для циркуляции ставим насосик на цирк. трубопровод и отпайкой идем ко входу электрокотла, например ночью, нагреватель не даст остыть горячей воде в контуре.
Так же, если отключили холодную воду, открываем кран на ХВС и можно будет заполнить унитазы. Вода конечно теплая будет, но это лучше чем ничего.
Сомнения: Вот частое включение соленоида беспокоит, раскошелить на бак с обвязкой, или на короткий период пойдет?