Подбор насосов для АУПТ |
|
|
|
25.5.2018, 8:46
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.5.2018
Пользователь №: 342420
|
Доброго времени суток, форумчане. Нужна ваша помощь. Есть дренчерная система пожаротушения на три направления. После проведения расчетов расход составил 433 м3/ч, 56м3/ч и 56 м3/ч. Возник вопрос: насосная станция подбирается для максимального из трех расходов (433 м3/ч) или суммарного по всем направлениям 433+56+56?
|
|
|
|
|
25.5.2018, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566
|
делайте согласно проекта ППМ
|
|
|
|
|
25.5.2018, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
в теории да, нужно на максимальный, но у вас большая разница между расходами. нет возможности 433 разбить на зоны? например на 2 по 216, а лучше на 8 зон по 54, тогда расходы будут примерно одинаковыми.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.5.2018
Пользователь №: 342420
|
Спасибо, коллеги, за ответы! Мне нужно было только понять по какому принципу подбирать: по сумме расходов или по наибольшему. Оборудование уже заказано и смонтировано. Просто задним числом все умны и всплыл вопрос у эксплуатации. P.S. А в каком-то документе это прописано? В СП 5 не нашел...
|
|
|
|
|
25.5.2018, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
СП 5 п.3.109. узел управления: Совокупность технических средств водяных и пенных АУП (трубопроводов, трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, ускорителей либо замедлителей срабатывания, устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний, измерительных приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения, и предназначенных для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление элементами пожарной автоматики (пожарными насосами, системой оповещения, вентиляцией и технологическим оборудованием и др.).
узел управления средство которое в случае дренечерных установок ограничивает расход в рамках только необходимого направления. то есть расход пойдет только на 1 секцию, самый большой и только он. остальные направления должны стоять без тушения.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Примечание к табл. 1 НПБ 88-2001:
2. При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований.
В СП5 такого примечания нет, но есть примечание 5 к табл.5.1: 5. Для расчета расхода воды дренчерной АУП необходимо определить количество оросителей, расположенных в пределах площади орошения этой установкой, и произвести расчет согласно приложению В (при интенсивности орошения согласно таблицам 5.1-5.3, соответствующей группе помещений по приложению Б).
Смысл в том, что в НПБ более конкретное указание на то, что при определении расхода учитывается возможность одновременной работы секций, что в свою очередь зависит от наличия перегородок,технологии, вероятности распространения пожара на площади нескольких секций и т.д. Если проектировщик не может принять решение самостоятельно, нужно заказывать СТУ.
|
|
|
|
|
28.5.2018, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.5.2018
Пользователь №: 342420
|
Спасибо всем откликнувшимся!
|
|
|
|
|
4.6.2018, 15:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.5.2018
Пользователь №: 342420
|
А вот такой ещё вопросик: Количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований. (Примечание к таблице 1., п.2, НПБ). От каких таких требований, где про них читать? Или их должны в ТЗ описывать?
|
|
|
|
|
4.6.2018, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Ratbag @ 4.6.2018, 15:09) А вот такой ещё вопросик: Количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований. (Примечание к таблице 1., п.2, НПБ). От каких таких требований, где про них читать? Или их должны в ТЗ описывать? В данном контексте "технологические требования"-это скорее фигура речи. В реальности это может быть отраслевой норматив, предписание, задание или СТУ. Или решение самого проектировщика АПТ, которое должно быть кем-то согласовано.
|
|
|
|
|
4.6.2018, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Ratbag @ 4.6.2018, 15:09) А вот такой ещё вопросик: Количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований. (Примечание к таблице 1., п.2, НПБ). От каких таких требований, где про них читать? Или их должны в ТЗ описывать? Вполне может быть, что "технологические требования" могут быть в томе ТХ по данному объекту.
|
|
|
|
|
|