Цитата(ana.сh @ 24.7.2018, 23:26)
Здравствуйте.
Получили ТУ от Водоканала на жилой дом. После того как сделали рабочку, расходы чуть уменьшились. Теперь Водоканал требует обоснование полученных расходов (расписать каждую цифру по формулам, чтоб проверить правильность расчетов). Раньше если расходы в рабочке были меньше указанных в ТУ, то вопросов никогда не было.
P/S Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды здания, расход воды на полив прилегающей территории, расход бытовых стоков.
Вопросы:
1. Насколько обосновано данное требование? Желательно со ссылкой.
2. Что теперь все расчеты дублировать в ручную? Обычно программы выдают сразу результат.
Вы
не в "Р" расходы должны были считать,
а в "П". Именно там, по П87 должны быть все обоснования потребности.
А в рабочке только чертить, как трубы проложить - "прокладка по месту, диаметр по соображению".
Водоканал
правильно требует обоснования. Это ведь его товарная
продукция, деньги, штаты, материальные ресурсы. Если все будут "чуть" уменьшать, Водоканал может и до банкротства дойти. Представьте, чт
о вам заказчики будут "чуть" уменьшать объем оплаты.
Расчеты Водоканал требует не от вас, а от Заказчика. А
Заказчик имеет право затребовать расчеты на основании п. 4.1.9 ГОСТ 21.1101. Причем расчеты должны быть не просто "цифирка, которую машина насчитала", а
надлежаще оформленные. Хоть вручную их делайте, хоть в программе - главное, чтобы было все расписано и по формулам и с цифрами. Примерно как в Методике, которую
Сантехник приложил.
Тем более, что сейчас и методики расчета несколько раз поменялись, и нормативы потребления. Да, когда-то и у нас программа выдавала только результаты - на полстранички. Когда-то это устраивало. Теперь времена изменились, пришлось сделать программу, которая и все расчеты-балансы "по цифиркам" расписывает.