SunMaNael
сообщение 29.9.2016, 17:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Здравствуйте форумчане! Не так долго как заставили меня проектировать технологию АГЗС, а теперь уже и ГНП для баллонов пропан-бутана. Все бы ничего, очень похожа схема обвязки основного резервуара СУГ и технологической площадки, НО возник вопрос дополнительного резервуара для слива остатков из баллонов- какой у него должен быть объем и каким именно способом эти остатки туда сливать?
ГНП чисто для предприятия, наполняют максимум 10-20 баллонов в день.
По рынку Украины минимальный объем производимых для СУГ резервуаров - 2м3. Вполне приемлемо, думаю больше не надо.
Но вот как именно слить баллон? Наткнулся на схему с ручным насосом, но можно ли?
Знакомый с охраны труда говорит что только компрессором отбирать паровую фазу резервуара для слива в основной резервуар, и слив баллона будет происходить соответственно благодаря создаваемому разряжению в резервуаре для слива.- я так понимаю из соображений безопасности чтоб не создавать ручным насосом избыточное давление в резервуаре.
Но есть же предохранительные клапана, в конце концов и резервуар можно ограничить не только по давлению но и наполнению 50 % как для баллона.
В общем, может есть у кого соображения а еще лучше рабочие схемки - буду очень признателен)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shnitke
сообщение 3.10.2016, 11:33
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 219252



Добрый день.
Рабочих схемок у меня к сожалению нет. Коллеги говорят, что есть довольно подробоное описание сливных рамп в правилах безопасности для кустовых баз СУГ, российских или украинских, точно сказать не могут.
Попробуйте порыться.
Напишите, что получилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SunMaNael
сообщение 29.11.2016, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Спасибо! Нашел пока что точное название документа НАОП 1.1.23-1.12-74 "Правила эксплуатации кустовых баз и газонаполнительных станций сжиженных углеводородных газов", но самого документа в инете не нашел. Может есть у кого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shnitke
сообщение 9.12.2016, 10:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 219252



Добрый день.
Во вложении НПАОП
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1815956.zip ( 465,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SunMaNael
сообщение 13.12.2016, 13:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.3.2008
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418



Премного благодарствую!
Цитирую:
"П-В-7. Слив остатков из баллонов возможен по двум схемам:
1) баллоны устанавливают в специальные станки, заполняют парами сжиженных газов, опрокидывают вниз вентилями и подключают к сливной линии при одновременном удалении паровой фазы из емкостей тяжелых остатков;
2) баллоны устанавливают на сливную карусель и остатки из них отсасывают вакуум-насосом через емкости для слива остатков.
При наполнения баллонов на карусельном агрегате остатки из баллонов иногда сливают непосредственно на карусели."

В общем, наша местная охрана труда настаивает на первой схеме слива, проектировщику да и заказчику при малых объемах как мне кажется проще принять вторую схему и по ней заложить уже готовую установку для слива на основе ручного насоса FAS-23058.
Осталось найти наливную установку типа УНБН, буду закладывать нечто подобное http://www.azs-snab.ru/GAZ/ballon_gaz.php.

Всем СПАСИБО! Тему можно считать закрытой, кому интересно пишите вопросы. Но захожу редко)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:46