Mitsubishi Electric. Коммутация и настройка блоков, Требуется помощь |
|
|
|
5.9.2016, 22:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 207493
|
Добрый вечер коллеги. Занимаемся заброшенным объектом, на котором установлена приточка, состоящая из внешнего блока Mitsubishi Electric PUHY-P300YSJM и контроллера фреоновых секции Mitsubishi Electric PAC-AH500M-J. Никак не можем запустить её. Система была смонтирована пару лет назад, но не соединена. Произвели коммуникацию по питанию, соединили линию связи (TB3) внешнего и внутреннего блоков, подсоединили датчики. Замкнули сухой контакт Operation и подали 5 вольт на аналоговый вход ( Задание целевой температуры). С Контроллером встречаюсь впервые, есть кто нибудь, кто подскажет как провести настройку внешнего блока и этого контроллера и запустить его. Потребуется ли к нему дополнительное оборудование(например пульт), чтобы настроить всю эту систему? Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал arxip32 - 5.9.2016, 22:58
|
|
|
|
|
5.9.2016, 23:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
на сайте ме есть вся необходимая документация. на русском.
|
|
|
|
|
5.9.2016, 23:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 207493
|
Цитата(LordN @ 5.9.2016, 23:21) на сайте ме есть вся необходимая документация. на русском. Так дело в том, что все настройки произоводились( как указано на стр. 149 общего каталога), но не нужно ли случаем настраивать внешний блок(адресация и т.п.)?
|
|
|
|
|
6.9.2016, 5:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
настраиваться должен не отдельный блок, а вся система.
|
|
|
|
|
6.9.2016, 8:17
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 207493
|
Цитата(LordN @ 6.9.2016, 5:50) настраиваться должен не отдельный блок, а вся система. Вас лучше читать,чем разговаривать)
|
|
|
|
|
6.9.2016, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112
|
To Arxip32: 1. На наружном блоке ставите адрес "51" (5 десятков и 1 единица). 2. На контроллере PAC-AH500M-J ставите адрес "01" (0 десятков и 1 единица). Разумеется настройки адресов делаются на полностью обесточенной системе. 3. Пульт - необходим (без него Вы не сможете менять режим работы холод/тепло, да и просто для диагностики он нужен). 4. Пишите сюда фактическое состояние ВСЕХ DIP-SW, что увидите на плате своего контроллера PAC-AH500M-J. Так проще будет понять, что и как там у Вас настроено. 5. В какой точке собираетесь контролировать температуру воздуха (на вытяжке воздуха из помещения или на подаче воздуха в помещение)?
P.S. Что бы активировать аналоговый вход (для изменения целевой температуры) необходимо: (а) переключить SW8-1 в положение OFF. Это настраивает логику сухого контакта "Operation" на "уровневый сигнал", то есть либо контакты постоянно замкнуты (сигнал включения), либо контакты постоянно разомкнуты (сигнал остановки). (б) переключить SW8-2 в положение ON. (в) убедиться, что пластиковый разъем CNRM (белого цвета), который "сидит" на оранжевых проводах и имеет проволочную оранжевую перемычку - находится на своем месте (то есть полностью собран и проволочная оранжевая перемычка по сути позволяет вашему внешнему сухому контакту перемкнуть контакты 1 и 3 на разъеме CN32 на плате контроллера.)
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 6.9.2016, 9:39
|
|
|
|
|
6.9.2016, 10:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(arxip32 @ 6.9.2016, 11:17) Вас лучше читать,чем разговаривать) читать надо не меня, а сервисные доки.
|
|
|
|
|
7.9.2016, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 207493
|
Цитата(Denni @ 6.9.2016, 9:36) To Arxip32: 1. На наружном блоке ставите адрес "51" (5 десятков и 1 единица). 2. На контроллере PAC-AH500M-J ставите адрес "01" (0 десятков и 1 единица). Разумеется настройки адресов делаются на полностью обесточенной системе. 3. Пульт - необходим (без него Вы не сможете менять режим работы холод/тепло, да и просто для диагностики он нужен). 4. Пишите сюда фактическое состояние ВСЕХ DIP-SW, что увидите на плате своего контроллера PAC-AH500M-J. Так проще будет понять, что и как там у Вас настроено. 5. В какой точке собираетесь контролировать температуру воздуха (на вытяжке воздуха из помещения или на подаче воздуха в помещение)?
P.S. Что бы активировать аналоговый вход (для изменения целевой температуры) необходимо: (а) переключить SW8-1 в положение OFF. Это настраивает логику сухого контакта "Operation" на "уровневый сигнал", то есть либо контакты постоянно замкнуты (сигнал включения), либо контакты постоянно разомкнуты (сигнал остановки). (б) переключить SW8-2 в положение ON. (в) убедиться, что пластиковый разъем CNRM (белого цвета), который "сидит" на оранжевых проводах и имеет проволочную оранжевую перемычку - находится на своем месте (то есть полностью собран и проволочная оранжевая перемычка по сути позволяет вашему внешнему сухому контакту перемкнуть контакты 1 и 3 на разъеме CN32 на плате контроллера.)
С уважением... Разъем на месте. В фото ниже установленные DIP переключатели. Адресацию сделал,как вы указывали. Сухой контакт замкнут (А1-А2), Напряжение на аналоговом входе В1-В2 3.75 вольт. Полярность соблюдена. Пульта к сожалению нет и в ближайшее время найти не удастся.
|
|
|
|
|
8.9.2016, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112
|
Согласно мануала SW3-2 должен быть ТОЛЬКО в положении OFF, а у Вас почему-то не так.
P.S. без пульта ДУ сложнее понять, почему не стартует система, может имеет смысл арендовать его "на время", настроить управление "только с пульта ДУ", убедиться, что все работает и лишь затем уже подключать внешние сигналы от щита автоматики. Попробуйте аналоговый сигнал не от щита автоматики, а от батарейки. Проверяйте реальную (фактическую температуру на выходе из испарителя (в районе установленного термодатчика от контроллера PAC-AH) и целевую температуру (на пульте Вы увидели бы разу состояние системы Вкл/Выкл и какая целевая температура задана на данный момент).
С уважением...
|
|
|
|
|
27.9.2016, 23:11
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 207493
|
Всем доброго вечера. Приехал пульт, провел предварительные настройки. Мицубиси заработала с пульта. Затем подключил к Xenta на выход сухого контакта вкл\выкл и все заработало даже без уставки нужной температуры. Если надо могу скинуть фото установки DIP переключателей как буду на объекте. Заодно попробую откинуть пульт от системы и попробовать запустить без него.
|
|
|
|
|
20.7.2021, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2021
Пользователь №: 394093
|
Цитата(arxip32 @ 28.9.2016, 3:11) Всем доброго вечера. Приехал пульт, провел предварительные настройки. Мицубиси заработала с пульта. Затем подключил к Xenta на выход сухого контакта вкл\выкл и все заработало даже без уставки нужной температуры. Если надо могу скинуть фото установки DIP переключателей как буду на объекте. Заодно попробую откинуть пульт от системы и попробовать запустить без него. добрый день понимаю времени ушло много но возможно осталась фото установки DIP переключателей на наружном блоке
|
|
|
|
|
20.7.2021, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112
|
Обычно на наружном блоке DIP-свичи трогать не нужно. Исключением являются случаи: 1. Ручная настройка адреса наружного блока - с помощью круговых адресных переключателей. 2. В системе есть центральный пульт - его наличие настраивается на плате НБ переключателем SW2-1 или SW5-1 (зависит от модели НБ). 3. Нужно чтобы данный НБ запитывал линию центральных пультов (линия ТВ7) - переставляется разъем на плате НБ.
У Вас точно один из случаев выше? Нет? Тогда не трогайте то, что без знаний трогать не стоит!
С уважением...
|
|
|
|
|
21.7.2021, 9:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2021
Пользователь №: 394093
|
Цитата(Denni @ 20.7.2021, 21:30) Обычно на наружном блоке DIP-свичи трогать не нужно. Исключением являются случаи: 1. Ручная настройка адреса наружного блока - с помощью круговых адресных переключателей. 2. В системе есть центральный пульт - его наличие настраивается на плате НБ переключателем SW2-1 или SW5-1 (зависит от модели НБ). 3. Нужно чтобы данный НБ запитывал линию центральных пультов (линия ТВ7) - переставляется разъем на плате НБ.
У Вас точно один из случаев выше? Нет? Тогда не трогайте то, что без знаний трогать не стоит!
С уважением... Согласен полностью, но объект достался такой какой есть, до меня там изрядно поковырялись, по этому помогите чем сможете ))))))))
|
|
|
|
|
21.7.2021, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112
|
Скиньте фото шильдика НБ, я Вам отправлю сервис-мануал, там указаны положения DIP-свичей (почти всех).
С уважением...
|
|
|
|
|
23.7.2021, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2021
Пользователь №: 394093
|
Цитата(Denni @ 21.7.2021, 16:29) Скиньте фото шильдика НБ, я Вам отправлю сервис-мануал, там указаны положения DIP-свичей (почти всех).
С уважением... Цитата(Denni @ 21.7.2021, 16:29) Скиньте фото шильдика НБ, я Вам отправлю сервис-мануал, там указаны положения DIP-свичей (почти всех).
С уважением... на внутренний блок поставили пульт МА, ДИП выставили согласно инструкции, пульт МА загружается на 90% потом зависает, Система не стартует(((( Управление 30В есть что ему надо ума не приложу. Сегодня подключу осциллограф есть подозрение, что материнка не накладывает протокол на управляющем сигнале рядом стоит почти такая же система, хочу сравнить
|
|
|
|
|
23.7.2021, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112
|
Внутренний блок какой (какая модель)? Он всего один? Проводной пульт какой модели?
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 23.7.2021, 12:57
|
|
|
|
|
23.7.2021, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112
|
Неправильной позицией переключателей на плате НБ не обеспечиш отсутствие общения НБ и ВБ. По крайней мере мне такой способ для CITY MULTI не известен. Если при подаче питания на ВБ, его проводной пульт управления включается и начинает загрузку, то обычно это означает, что ВБ получил адрес от НБ (при автоматической раздаче адресов, когда у ВБ адрес выставлен "00") или адрес внутреннеего блока задан вручную (д.б. в диапазоне от 01 до 50). Рекомендую проверить клемы, куда подключен МА-пульт. Были случаи, когда МА-тип пульта (например модель PAR-40MAA) был подключен на межблочные клумы М1-М2 (это не правильно) и пульт получал питание не 12 В (ка должен получать), а 24-30 В и совсем не получал сигнал общения от ВБ. При таком ошибочном подключении МА-пульта, пульт загружался примерно до 90% и начинал загрузку заново с 0% (и так бесконечно). Также попробуйте обесточить НБ и все ВБ. Подождать минуту и запитать сначала ВБ, а потом через минуту запитать НБ. Решит ли это проблему? P.S. сервис-мануал на НБ: ТЫЦНо в нем нет информации от заводском положении DIP-SW на плате НБ. Нужно делать запрос в представительство МЕ, чтобы завод выслал позиции DIP-SW на плате НБ. Если Вы в России - обращайтесь в московское представительство МЕ. С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 23.7.2021, 13:33
|
|
|
|
|
27.7.2021, 13:28
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2021
Пользователь №: 394093
|
Вообщем долго возились с настройками, а в итоге все уперлось материнскую плату, выход напряжения есть 30 вольт а протокол не накладывает.
|
|
|
|
|
28.7.2021, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112
|
Я бы сначала попробовал выставить все DIP-SW на плате в "заводские" положения. Если не поможет, то тогда уже менять плату.
С уважением...
|
|
|
|
|
28.7.2021, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Denni @ 28.7.2021, 11:10) Я бы сначала попробовал выставить все DIP-SW на плате в "заводские" положения. Если не поможет, то тогда уже менять плату.
С уважением... Ув. Denni, а разве на крышке блока нет положения DIP-SW для конкретной модели? Давно не сталкивался, не помню...
|
|
|
|
|
28.7.2021, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
viktor 96, неужели Вы свернули DIP-SW5-3,4,5,6,7 и 8?
Сообщение отредактировал SSA - 28.7.2021, 11:49
|
|
|
|
|
2.8.2021, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112
|
Цитата(SSA @ 28.7.2021, 11:17) Ув. Denni, а разве на крышке блока нет положения DIP-SW для конкретной модели? Давно не сталкивался, не помню... Не всегда, не на всех моделях, да и не всех DIP-SW. С уважением...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|