Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор расчетной площади
svale
сообщение 27.5.2020, 14:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Здравствуйте,

Небольшой торговый центр, состоящий из отдельных помещений 10-30кв.м.
Вопрос, как выбрать расчетную площадь - взять площадь наибольшего помещения(30м.кв.) или набирать 60м.кв. из отдельных маленьких помещений?

Спасибо



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 27.5.2020, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Площадь по наибольшему, но расход не менее табличного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 27.5.2020, 15:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



fantomas_1954, Спасибо за ответ. Можете обосновать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.5.2020, 15:44
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(svale @ 27.5.2020, 15:33) *
Можете обосновать?


ФЗ-123
Статья 2. Основные понятия
27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 27.5.2020, 15:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



ViC, а при чем тут пожарный отсек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.5.2020, 16:01
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(svale @ 27.5.2020, 15:53) *
ViC, а при чем тут пожарный отсек?

Я может заработалась уже.
Вы для чего про площадь спрашиваете в разделе "Пожаротушение"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 27.5.2020, 16:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



ViC,
насколько я понимаю, расчетная площадь - это исходные данные для проектирования установки АУПТ. Конкретно в моем случае, если принять за расчетную площадь - площадь наибольшего помещения(30м.кв.) - это 5,6 оросителей. Если набирать требуемую по табл.5.1 СП5.13130 площадь 60 м.кв. суммируя площади "маленьких" помещений, то это 13, 14 оросителей. Соответственно потребный расход различается в 2 раза примерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.5.2020, 18:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(svale @ 27.5.2020, 16:48) *
ViC,
насколько я понимаю, расчетная площадь - это исходные данные для проектирования установки АУПТ. Конкретно в моем случае, если принять за расчетную площадь - площадь наибольшего помещения(30м.кв.) - это 5,6 оросителей. Если набирать требуемую по табл.5.1 СП5.13130 площадь 60 м.кв. суммируя площади "маленьких" помещений, то это 13, 14 оросителей. Соответственно потребный расход различается в 2 раза примерно.

Да, при нынешнем толковании интенсивности расход может оказаться больше минимального. Но если ограждающие конструкции имеют огнестойкость ниже указанной в п.А2 СП5, от необходимости обеспечить защиту минимальной площади не уйти. Нужно оптимизировать расстановку оросителей и считать, что получается. Даже при применении бийских оросителей СВН-10 суммарный расход может превысить 10 л/с,особенно на участке вблизи УУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 28.5.2020, 9:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Ув. BTS, спасибо за ответ.
п.А2 СП5 смотрели. Часть помещений отделена остекленными перегородками, судя по всему нормируемой огнестойкости не имеют.
Для помещений, выделенных стенами и перегородками с нормируемым пределом огнестойкости, нужно ли учитывать двери? Я так полагаю, что огнестойкость заполнения дверных проемов должна быть так же не менее 45 минут, чтобы исключить эти помещения из расчетной площади?

Применяем как раз СВН-10. Конфигурация помещений такова, что суммарный расход не просто превышает 10л/с, а превышает примерно в 2 раза на расчетной площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.5.2020, 10:41
Сообщение #10


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(svale @ 27.5.2020, 16:48) *
ViC,
насколько я понимаю, расчетная площадь - это исходные данные для проектирования установки АУПТ. Конкретно в моем случае, если принять за расчетную площадь - площадь наибольшего помещения(30м.кв.) - это 5,6 оросителей. Если набирать требуемую по табл.5.1 СП5.13130 площадь 60 м.кв. суммируя площади "маленьких" помещений, то это 13, 14 оросителей. Соответственно потребный расход различается в 2 раза примерно.

Теперь понятно. Я думала о внутреннем ВПВ, а Вы про автоматическое. smile.gif

Впрочем конструктив перегородок или стен решает какую площадь (в моем случае объем) защищать.

ПыСы: Извините, что влезла. АУПТ я не проектирую... пока что))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.5.2020, 17:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(svale @ 28.5.2020, 9:03) *
...............

Применяем как раз СВН-10. Конфигурация помещений такова, что суммарный расход не просто превышает 10л/с, а превышает примерно в 2 раза на расчетной площади.

Как-то раз и такое было. Источник водоснабжения,диаметр всасывающих и напорных трубопроводов и производительность насосов должны обеспечивать расчётный расход.



Сообщение отредактировал BTS - 28.5.2020, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 29.5.2020, 9:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Ув. BTS, это конечно, это сделаем)

Всем спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:12