Выбор расчетной площади |
|
|
|
27.5.2020, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
Здравствуйте,
Небольшой торговый центр, состоящий из отдельных помещений 10-30кв.м. Вопрос, как выбрать расчетную площадь - взять площадь наибольшего помещения(30м.кв.) или набирать 60м.кв. из отдельных маленьких помещений?
Спасибо
|
|
|
|
|
27.5.2020, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566
|
Площадь по наибольшему, но расход не менее табличного
|
|
|
|
|
27.5.2020, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
fantomas_1954, Спасибо за ответ. Можете обосновать?
|
|
|
|
|
27.5.2020, 15:44
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(svale @ 27.5.2020, 15:33) Можете обосновать? ФЗ-123 Статья 2. Основные понятия 27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;
|
|
|
|
|
27.5.2020, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
ViC, а при чем тут пожарный отсек?
|
|
|
|
|
27.5.2020, 16:01
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(svale @ 27.5.2020, 15:53) ViC, а при чем тут пожарный отсек? Я может заработалась уже. Вы для чего про площадь спрашиваете в разделе "Пожаротушение"?
|
|
|
|
|
27.5.2020, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
ViC, насколько я понимаю, расчетная площадь - это исходные данные для проектирования установки АУПТ. Конкретно в моем случае, если принять за расчетную площадь - площадь наибольшего помещения(30м.кв.) - это 5,6 оросителей. Если набирать требуемую по табл.5.1 СП5.13130 площадь 60 м.кв. суммируя площади "маленьких" помещений, то это 13, 14 оросителей. Соответственно потребный расход различается в 2 раза примерно.
|
|
|
|
|
27.5.2020, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(svale @ 27.5.2020, 16:48) ViC, насколько я понимаю, расчетная площадь - это исходные данные для проектирования установки АУПТ. Конкретно в моем случае, если принять за расчетную площадь - площадь наибольшего помещения(30м.кв.) - это 5,6 оросителей. Если набирать требуемую по табл.5.1 СП5.13130 площадь 60 м.кв. суммируя площади "маленьких" помещений, то это 13, 14 оросителей. Соответственно потребный расход различается в 2 раза примерно. Да, при нынешнем толковании интенсивности расход может оказаться больше минимального. Но если ограждающие конструкции имеют огнестойкость ниже указанной в п.А2 СП5, от необходимости обеспечить защиту минимальной площади не уйти. Нужно оптимизировать расстановку оросителей и считать, что получается. Даже при применении бийских оросителей СВН-10 суммарный расход может превысить 10 л/с,особенно на участке вблизи УУ.
|
|
|
|
|
28.5.2020, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
Ув. BTS, спасибо за ответ. п.А2 СП5 смотрели. Часть помещений отделена остекленными перегородками, судя по всему нормируемой огнестойкости не имеют. Для помещений, выделенных стенами и перегородками с нормируемым пределом огнестойкости, нужно ли учитывать двери? Я так полагаю, что огнестойкость заполнения дверных проемов должна быть так же не менее 45 минут, чтобы исключить эти помещения из расчетной площади?
Применяем как раз СВН-10. Конфигурация помещений такова, что суммарный расход не просто превышает 10л/с, а превышает примерно в 2 раза на расчетной площади.
|
|
|
|
|
28.5.2020, 10:41
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(svale @ 27.5.2020, 16:48) ViC, насколько я понимаю, расчетная площадь - это исходные данные для проектирования установки АУПТ. Конкретно в моем случае, если принять за расчетную площадь - площадь наибольшего помещения(30м.кв.) - это 5,6 оросителей. Если набирать требуемую по табл.5.1 СП5.13130 площадь 60 м.кв. суммируя площади "маленьких" помещений, то это 13, 14 оросителей. Соответственно потребный расход различается в 2 раза примерно. Теперь понятно. Я думала о внутреннем ВПВ, а Вы про автоматическое. Впрочем конструктив перегородок или стен решает какую площадь (в моем случае объем) защищать. ПыСы: Извините, что влезла. АУПТ я не проектирую... пока что))
|
|
|
|
|
28.5.2020, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(svale @ 28.5.2020, 9:03) ...............
Применяем как раз СВН-10. Конфигурация помещений такова, что суммарный расход не просто превышает 10л/с, а превышает примерно в 2 раза на расчетной площади. Как-то раз и такое было. Источник водоснабжения,диаметр всасывающих и напорных трубопроводов и производительность насосов должны обеспечивать расчётный расход.
Сообщение отредактировал BTS - 28.5.2020, 17:38
|
|
|
|
|
29.5.2020, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
Ув. BTS, это конечно, это сделаем)
Всем спасибо за участие.
|
|
|
|
|
|