Противопожарная изоляция воздуховодов |
|
|
|
20.4.2017, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Запутался, прошу помочь разобраться. -есть системы П1 и П2, находятся в подвале общественного здания, у систем общая воздухозаборная шахта, воздухозаборная решетка на 1 этаже. -П1 обслуживает офисы на 1 этаже, П2 обслуживает тех помещения подвала -согласно приложению В СП7 воздуховоды системы П1, проложенные в подвале должны быть обмотаны изоляцией со степенью огнестойкости не менее EI30. нужно ли и общий воздухозаборный воздуховод систем П1 и П2 в этом случае обматывать изоляцией EI30? помимо системы П1 (которая идет из подвала на 1 этаж) в шахте будут идти так же транзиты на кровлю. можно ли вместо противопожарной изоляции воздуходов системы П1 в подвале поставить противопожарный клапан на входе в шахту? (и еще один клапан на выходе из шахты на 1 этаже)
|
|
|
|
|
20.4.2017, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
1 приемны воздуховод на 2 системы - та еще авантюра. а по вашемуу вопросу читайте сп 7 п 6.18(там прописано несколько вариантов) и будет вам счастье
Сообщение отредактировал Composter - 20.4.2017, 10:44
|
|
|
|
|
20.4.2017, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
1. Приточные установки д.б. размещены не просто в подвале, а в помещении венткамеры - в противном случае, весь подвал будет являться помещением венткамеры со всеми вытекающими сложностями в смежных разделах (АР, ВК, Э). 2. Воздухозаборная шахта обслуживает помещение в подвале, след. в пределах 1-го эт. является транзитом 3. Условия прокладки воздуховодов из подвала - см. п. 6.18 СП 7, там несколько вариантов возможных решений. 4. При Вашем решении воздухозабора правильно выполнить общую форкамеру в венткамере в подвале, дабы избежать взаимного влияния 2-х систем друг на друга
|
|
|
|
|
20.4.2017, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(ИОВ @ 20.4.2017, 10:54) 1. Приточные установки д.б. размещены не просто в подвале, а в помещении венткамеры - в противном случае, весь подвал будет являться помещением венткамеры со всеми вытекающими сложностями в смежных разделах (АР, ВК, Э). 2. Воздухозаборная шахта обслуживает помещение в подвале, след. в пределах 1-го эт. является транзитом 3. Условия прокладки воздуховодов из подвала - см. п. 6.18 СП 7, там несколько вариантов возможных решений. 4. При Вашем решении воздухозабора правильно выполнить общую форкамеру в венткамере в подвале, дабы избежать взаимного влияния 2-х систем друг на друга 1. по факту подвал, но называется помещением технического подполья тогда стоит дать задание АР,чтобы выгородили венткамеру? 3. мне бы подошел подпункт пп. Г п. 6.18, но так как номируется ei30, ниже будет ei15, а значит опять же нужна будет изоляция, я правильно понимаю? 4. спасибо за подсказку
|
|
|
|
|
20.4.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(sneider @ 20.4.2017, 11:20) 3. мне бы подошел подпункт пп. Г п. 6.18, но так как номируется ei30, ниже будет ei15, а значит опять же нужна будет изоляция, я правильно понимаю? ответ ББ
|
|
|
|
|
20.4.2017, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(sneider @ 20.4.2017, 11:20) 1. по факту подвал, но называется помещением технического подполья тогда стоит дать задание АР,чтобы выгородили венткамеру? 3. мне бы подошел подпункт пп. Г п. 6.18... 1. Читайте СП 60 Цитата 7.10.1 Для помещений (в том числе на чердаках и технических этажах) в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, в которых размещается вентиляционное оборудование ... Т.е. речь идёт о помещениях с категорией по пож опасности и опред. требованиями к огражд. конструкциям. При этом я просто не представляю, как в этом подвале/венткамере можно соблюсти требование СП 60 Цитата 7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях. Где же тогда прокладывать канализацию? Так что не стОит, а следует выгораживать/давать задание! 3. На мой взгляд это самый плохой вариант - пп-клапаны требуют периодических ревизий/обслуживания, плюс автоматика. Я, по возможности, предпочитаю прокладку транзитов с огнестойкостью по прилож. В СП 7 без общей шахты, а АР-хи выполняют декоративную зашивку воздуховодов.
|
|
|
|
|
20.4.2017, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(ИОВ @ 20.4.2017, 11:48) Т.е. речь идёт о помещениях с категорией по пож опасности и опред. требованиями к огражд. конструкциям. При этом я просто не представляю, как в этом подвале/венткамере можно соблюсти требование СП 60 Где же тогда прокладывать канализацию? Так что не стОит, а следует выгораживать/давать задание! 3. На мой взгляд это самый плохой вариант - пп-клапаны требуют периодических ревизий/обслуживания, плюс автоматика. Я, по возможности, предпочитаю прокладку транзитов с огнестойкостью по прилож. В СП 7 без общей шахты, а АР-хи выполняют декоративную зашивку воздуховодов. Насчет венткамер для приточек разобрался, спасибо. А если у меня просто вентилятор вытяжной в подвале, который обслуживает помещения санузлов на 1 этаже, то для него выходит нужно отдельная венткамера? для одного вентилятора делать венткамеру? Выходит, что нужно. Но это довольно проблемно получается, придется тогда вешать вентиляторы непосредственно в санузлах. А насчет ПП-клапанов, на выходе из шахты на 1 этаже все равно же нужно поставить ПП-клапан?
Сообщение отредактировал sneider - 20.4.2017, 12:37
|
|
|
|
|
20.4.2017, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(sneider @ 20.4.2017, 12:30) ... А если у меня просто вентилятор вытяжной в подвале, который обслуживает помещения санузлов на 1 этаже, то для него выходит нужно отдельная венткамера? для одного вентилятора делать венткамеру?
А насчет ПП-клапанов, на выходе из шахты на 1 этаже все равно же нужно поставить ПП-клапан? Меня удивляют Ваши вопросы - Вы совсем не знакомы с СП 60? Цитата 7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;
б) на кровле и снаружи здания
7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров Вот и все условия! Где Вы видите послабления для 1-го вентилятора? Устанавливать выт. вентилятор в подвале (в венткамере!) для с/у на 1-ом эт., по моему, вообще нелепо - мало того, что гоняете вытяжку сначала вниз, потом опять вверх, ещё и прокладываете напорный воздуховод из с/у по зданию. Откуда мне знать, какой из вариантов п. 6.18 Вы выбрали? И в этом пункте всё подробно расписано - что/как для каждого варианта!
|
|
|
|
|
20.4.2017, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(ИОВ @ 20.4.2017, 12:50) Меня удивляют Ваши вопросы - Вы совсем не знакомы с СП 60?
Вот и все условия! Где Вы видите послабления для 1-го вентилятора? Устанавливать выт. вентилятор в подвале (в венткамере!) для с/у на 1-ом эт., по моему, вообще нелепо - мало того, что гоняете вытяжку сначала вниз, потом опять вверх, ещё и прокладываете напорный воздуховод из с/у по зданию.
Откуда мне знать, какой из вариантов п. 6.18 Вы выбрали? И в этом пункте всё подробно расписано - что/как для каждого варианта! Извиняюсь. Не оправдываюсь, но я болею и вообще плохо чего соображаю, голова ка в тумане. Сейчас посидел, подумал подольше, все вспомнил. Спасибо за Ваше терпение в ответах на мои бредовые вопросы-)
|
|
|
|
|
|