Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Алгоритм открытия клапанов ДУ., Работв ДУ в ТРК
vlad799
сообщение 25.5.2018, 16:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414



Здравствуйте.
Многоэтажный торговый комплекс. На каждом этаже есть выгороженные торговые помещения попадающие под требования к организации системы дымоудаления.
Запроектирована система ДУ имеющая вертикальный коллектор на 3 этажа, а так же разводку по каждому этажу, с ответвлениями к каждое помещение. При входе в помещение установлен клапан ДУ.

Ведем спор с проектировщиками АППЗ. По их алгоритму, в случае пожара, они открывают все клапана, на всех этажах. Мы понимаем что при таком открытии ближе расположенный к вентилятору клапан будет работать, а остальные помещения останутся без удаления. Считаем что при возгорании должен открыться всего 1 клапан и именно в помещении с возгоранием (и тем более не на другом этаже).

Есть ли какие либо нормативы регламентирующие алгоритм открытия клапанов противодымной вентиляции или все на откуп проектировщику ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.5.2018, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Согласно СП 7
Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

Так что при объединении в общую систему ДУ нескольких помещений на одном или разных этажах дымоудаление должно осуществляться только в помещении с пожаром. Т.е. открываются только клапаны, обслуживающие помещение с возгоранием. Клапаны во всех остальных помещениях д.б. закрыты.
Эти проектировщики совсем не ведают, что творят! Даже интересно, как же они определяли производительность системы ДУ, в которой откроются сразу все клапаны на всех этажах? Такого вентилятора просто в природе не существует! Не говоря уже о том, что в помещениях без пожара нет дыма, там нЕчего удалять вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad799
сообщение 25.5.2018, 17:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414



Большое спасибо!) так и предполагаем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:39