> два ввода при более 12 ПК, Нужно ли сейчас делать 2 ввода при проектировании ВПВ?
Sasha Пожарник
сообщение 21.3.2016, 1:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Нужно ли сейчас делать 2 ввода при проектировании ВПВ?

Может я тупею, товарищи, но что-то я забыл где это написано... И нужно ли делать 2 ввода в сеть ВПВ при количестве кранов более 12?

Я понимаю. что это обще принято и всем известно, но:

В СП 10.13130.2009 не написано... т. е. вроде не надо по СП 10 - ((( bang.gif
В СП 30.13330.2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)

п. 1.2 Настоящие нормы не распространяются:
- на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;

Конечно в СНиП 2.04.01-85* есть п. 9.1, но следуя логике... нужно читать актуализированную редакцию т. е. СП 30...

Есть еще пунки в СП 5.13130.2009, но это отдельно к сети ВПВ не относится...

Итого:
Что не нужно сейчас делать 2 ввода при ПК >12? Или кто-то может доказать обратное... bestbook.gif bang.gif bang.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 21.3.2016, 6:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



СП 30.13330.2012 п.5.4.2 п/п 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 21.3.2016, 19:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Так еще раз

В СП 30.13330.2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)

п. 1.2 Настоящие нормы не распространяются:
- на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;

Про ПК, которые в составе ВК меня не очень интересует!!! rolleyes.gif

Итого: можно делать 1 ввод даже если > 12 ПК!!! или кто-то может оспорить?

sport_boxing.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.3.2016, 19:52
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 21:37) *
п. 1.2 Настоящие нормы не распространяются:
- на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;


Ввод водопровода в здание и не относится к пожаротушению. Это система В1, она общая для всех систем водоснабжения здания.
А два ввода требуется при ПК более 12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 21.3.2016, 20:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Логика понятна -) Но заказчику сложно такое доказать... А если ВПВ не через водомер делается? Все равно?

тогда вопрос №2... 2 ввода в насосную ВПВ (именно ВПВ не АУПТ) где прописано? тоже в СП 30?

Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 21.3.2016, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.3.2016, 20:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



По СП5 п.5.10.4 и 5.10.29- два ввода для насосных АПТ независимо от ВПВ.
В СП10 вопрос о вводах отдельно не рассматривается (недоработка, IMHO), но п.5.4.2 СП30 не оставляет сомнений, что при 12 ПК и более должно быть 2 ввода, независимо от того, выполнен ли ВПВ раздельно или объединён с другой системой. Это требование было всегда. Хотя в СП30 написано, что он не распространяется на ВПВ,однако содержит много упоминаний о последнем. При совместных системах "нераспространение" СП30 на ВПВ является достаточно условным. Глядя на фактический объём СП10 закрадывается мысль, что его выделение из состава СП30 продиктовано какими-то трефовыми интересами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 21.3.2016, 20:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что в насосную ВПВ нужно 2 ввода. Допустим меньше 12 пк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.3.2016, 20:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 20:29) *
Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что в насосную ВПВ нужно 2 ввода. Допустим меньше 12 пк?

У меня вызывает недоумение п.4.2.12 СП10. Почему-то при водоснабжении насосных ВПВ от резервуаров требуются 2 всасывающие линии, а при водоснабжении от горводопровода такого требования нет.В разделе 7.4 СП30 и в СП10 нет требования о том,что при водоснабжении ВПВ от резервуаров нужно делать более 1 резервуара. Можно позвонить(послать e-mail) во ВНИИПО и спросить, что будет об этом в вот-вот ожидаемой новой редакции СП10. Так что при количестве ПК менее 12 и водоснабжении от горводопровода чёткого требования о 2х вводах не наблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.3.2016, 23:00
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 22:29) *
Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что в насосную ВПВ нужно 2 ввода. Допустим меньше 12 пк?

Пожарные насосные относятся к 1 категории водоснабжения - следовательно, два ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 21.3.2016, 23:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Давно тоже такой вопрос рассматривал, в нормах не нашел что на сеть ПК надо делать два ввода, к сожалению, но сам всегда закладываю два ввода, хотя не раз и не два наблюдаю, приходишь на объект, берешь например на ТО, а там в здание заходит только одна труба, хорошо если есть обход счетчика, но чаще нет и такого, как принимают не понятно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.3.2016, 11:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



С насосными как раз всё просто: СП8, п.7.1.

Вводы в здание предусматриваются в соответствии с СП31, п.16.100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 22.3.2016, 13:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Всем спасибо за комментарии biggrin.gif

Цитата(Михаил I @ 21.3.2016, 23:00) *
Пожарные насосные относятся к 1 категории водоснабжения - следовательно, два ввода.


в принципе я согласен, а ссылку... где написано, что при 1 категории 2 ввода? Чтоб носом тыкать Заказчика...?

Просто I категория говорит о перерыве в водоснабжении... и т. п., а не о двух вводах? bestbook.gif Если я ничего не путаю...

Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 22.3.2016, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.3.2016, 16:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП31, п.10.6; СП8, п.7.7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 22.3.2016, 23:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



wink.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.3.2016, 0:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Казалось бы, совсем простой вопрос, ответ на который должен быть просто и ясно изложен в нормативе (СП10 в данном случае). Ан-нет. Блуждаем по полудюжине СП, хватаем фразы или обрывки фраз , но единообразный вывод не складывается. Так и живём. sad.gif

Сообщение отредактировал BTS - 23.3.2016, 0:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albrutt
сообщение 16.11.2016, 15:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



Цитата(Sindarkon @ 22.3.2016, 17:59) *
СП31, п.10.6; СП8, п.7.7.

Данное требование для наружных сетей. П.10.6 не входит в обязательный перечень №1521
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albrutt
сообщение 16.11.2016, 15:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



Цитата(Sindarkon @ 22.3.2016, 17:59) *
СП31, п.10.6; СП8, п.7.7.

Данное требование для наружных сетей. П.10.6 не входит в обязательный перечень №1521
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.11.2016, 15:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(albrutt @ 16.11.2016, 16:46) *
Данное требование для наружных сетей. П.10.6 не входит в обязательный перечень №1521

ПП №1521 к какому Техрегламенту относится (вопрос риторический)? а какие еще Техрегламенты бывают (вопрос фактический)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.11.2016, 19:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Данное требование для наружных сетей.

Данное требование для источников наружного водоснабжения. Вы воду для насосной не из здания берёте.

Цитата
П.10.6 не входит в обязательный перечень №1521

Зато входит в добровольный. Что это меняет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.11.2016, 9:41
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 21:29) *
Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что в насосную ВПВ нужно 2 ввода. Допустим меньше 12 пк?

Мешман пишет:
Цитата
При использовании в ВПВ не более 12 пожарных кра­
нов насосные установки допускается проектировать с одним
входом и одним выходом, в остальных случаях - с двумя
входами и двумя выходами.
Каждая всасывающая или напорная линия должна быть
рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды.

http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=114256
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max-Nov
сообщение 28.11.2017, 17:18
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.6.2015
Пользователь №: 269653



Согласно СП 5.13130.2009 п. 5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два вво-
да. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается
осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать
задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвиж-
ку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
Если у меня один узел управления и более 12 ПК, 2-й ввод в секцию можно сделать через задвижку с СПЖ.

СП 5.13130.2009 п.5.8.7 При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления взамен спринклер-
ного сигнального клапана или при использовании его контактов для выдачи управляющего сигнала на
приведение в действие пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3 – 5 с, при
этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных групп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manu
сообщение 12.2.2020, 10:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.8.2014
Из: Иваново
Пользователь №: 241393



В здании складского назначения объемом до 5 тыс.м3 проектируется ВПВ.
Число пожарных кранов 8 шт. + АУПТ - 175 спринклеров + сан.узел. Можно ли объединять? Сколько требуется вводных линий?
Врезка осуществлена от городских сетей водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.2.2020, 10:31
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Объединить ПК и АУПТ можно, если АУПТ водозаполненная.
Два ввода потребуется, если в системе АУПТ будет установлена насосная установка. Если ее нет, можно выполнить один ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manu
сообщение 12.2.2020, 10:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.8.2014
Из: Иваново
Пользователь №: 241393



Цитата(Михаил I @ 12.2.2020, 10:31) *
Объединить ПК и АУПТ можно, если АУПТ водозаполненная.
Два ввода потребуется, если в системе АУПТ будет установлена насосная установка. Если ее нет, можно выполнить один ввод.

Спасибо.
Да, насосная станция планируется. Насосы 1раб.+1рез.+1жокей получается?
И естественно внутреннюю сеть после насосной кольцевать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.2.2020, 13:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(manu @ 12.2.2020, 10:39) *
Спасибо.
Да, насосная станция планируется. Насосы 1раб.+1рез.+1жокей получается?
И естественно внутреннюю сеть после насосной кольцевать?

жокей нужен, если напор на вводе не обеспечивает вскрытие клапана. если обеспечивает, значит не нужен. в качестве автоматического водопитателя выступит водопровод различного назначения (сп5 п.5.9.4 подпункт 3).

кольцевание=2 ввода. не нужно 2 ввода=нет смысла в кольцевании. единственное кольцевание может помочь с потерями (уменьшить). но это не правило, а возможность уменьшить потребный напор.

ну и в плане оформления и формулировок: вы не совмещаете системы, вы ставите пожарные краны на распределительные трубопроводы Ду65 и более. то есть у вас АУПТ с установленными кранами.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 12.2.2020, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 19:07