Осушающая способность кондиционера?, Как рассчитать? |
|
|
|
22.3.2021, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705
|
Добрый день. Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.
Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения. Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.
Как посчитать? Температуру на выходе из кассетника так же не дают.
|
|
|
|
|
22.3.2021, 13:37
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 13:31) Добрый день. Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.
Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения. Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.
Как посчитать? Температуру на выходе из кассетника так же не дают. Модель внутреннего блока можете назвать? У разных производителей осушение количественно разное. У некоторых моделей VRF есть переменная температура кипения, что также отражается на количестве конденсата.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 22.3.2021, 13:38
|
|
|
|
|
22.3.2021, 14:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 14:31) Добрый день. Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.
Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения. Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.
Как посчитать? Температуру на выходе из кассетника так же не дают. Для начала возьмите все исходные и постройте процесс в помещении без удаления влаги через конденсацию. Вполне возможно, что нормально работающей вентиляции окажется достаточно.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705
|
Блок Electrolux ESVMC4-SF-140
|
|
|
|
|
24.3.2021, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40760
|
Цитата(Inokentiy @ 23.3.2021, 13:16) Блок Electrolux ESVMC4-SF-140 Просто любопытно, почему вы закладываете в проект OEM оборудование от отвратительного поставщика, при наличии оригинала. VRF Electrolux абсолютно никакого отношения к шведскому Electrolux не имеет, это завод Hisense.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
24.3.2021, 16:30
|
Guest Forum
|
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 15:31) Добрый день. Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.
Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения. Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.
Как посчитать? Температуру на выходе из кассетника так же не дают. Температура на выходе сплита: Твход - (8... 13*С) = Твыход (для обычного сплита)
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
24.3.2021, 17:03
|
Guest Forum
|
Можно точнее прикинуть влажность на id диаграмме , но надо знать теплопритоки. ......... 14 кВт это один или два вн. блока ?
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
24.3.2021, 17:33
|
Guest Forum
|
Исходная точка : верхн. правая 22*С, 60% охлаждаем : 14 кВт, 2500 м3/ч > 12*C, 83%, конденсат 7,89 кг/ч Нагреваем теплопритоками 8,43 кВт > 22*С, 44% увлажняем спортсменами 7.89 кг/ч > выходим на требуемые параметры: 22*С, 60%
Сообщение отредактировал Neowise - 24.3.2021, 17:41
|
|
|
|
|
25.3.2021, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705
|
Цитата(Neowise @ 24.3.2021, 17:33) Исходная точка : верхн. правая 22*С, 60% охлаждаем : 14 кВт, 2500 м3/ч > 12*C, 83%, конденсат 7,89 кг/ч Нагреваем теплопритоками 8,43 кВт > 22*С, 44% увлажняем спортсменами 7.89 кг/ч > выходим на требуемые параметры: 22*С, 60% Спасибо. Это то что нужно, но откуда 12С? 22С - 10С как средняя дельта (8-15С)? По предыдущему вопросу - стоит 2 сплита по 14кВт. Цитата(Neowise @ 24.3.2021, 17:03) Можно точнее прикинуть влажность на id диаграмме , но надо знать теплопритоки. ......... 14 кВт это один или два вн. блока ? Теплопритоки 27,5кВт. Предусмотрено 2 сплита по 14кВт, расход по 2.150 ПВ агрегат подает воздух охлажденных до 20С (ассимилирует часть теплопритоков). Можете подсказать как правильно принять точку смеси во внутреннем блоке? Цитата(vaultdweller @ 24.3.2021, 14:05) Просто любопытно, почему вы закладываете в проект OEM оборудование от отвратительного поставщика, при наличии оригинала. VRF Electrolux абсолютно никакого отношения к шведскому Electrolux не имеет, это завод Hisense. Брендлист заполняю не я.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
25.3.2021, 18:19
|
Guest Forum
|
Цитата(Inokentiy @ 25.3.2021, 17:50) ПВ агрегат подает воздух охлажденных до 20С (ассимилирует часть теплопритоков). Можете подсказать как правильно принять точку смеси во внутреннем блоке? Надо знать производительность ПВ.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
25.3.2021, 19:05
|
Guest Forum
|
Без ПВ мощности фанкойлов недостаточно. Много уходит на конденсацию. ..... Сначало выяснить/посчитать параметры воздуха на выходе ПВ, потом посчитать, сколько ПВ ассимилирует. Потом посчитать с кондиционерами.
Сообщение отредактировал Neowise - 25.3.2021, 19:13
|
|
|
|
|
26.3.2021, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705
|
Цитата(Neowise @ 25.3.2021, 19:05) Без ПВ мощности фанкойлов недостаточно. Много уходит на конденсацию. ..... Сначало выяснить/посчитать параметры воздуха на выходе ПВ, потом посчитать, сколько ПВ ассимилирует. Потом посчитать с кондиционерами. Приточный воздух 3750м3/ч, 4 крата, подается с 20С и 70%. в помещении необходимо 22С и не более 60. Вопрос в том, что не превысит ли влажность в помещении. Как я понимаю кондиционер будет постоянно подсушивать воздух в помещении, и через какое то время влажность опуститься и ниже 50%, тогда на конденсацию будет затрачиваться меньше. Но я не понимаю как построить данный процесс.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
26.3.2021, 12:36
|
Guest Forum
|
Для поддержания 22*С, 60% при 27,5 кВт теплоизбытков, 28 кВт охлаждения недостаточно (без ПВ). Холод уходит на конденсацию. Цитата(Inokentiy @ 26.3.2021, 12:00) Вопрос в том, что не превысит ли влажность в помещении. С влажностью как раз неплохо, есть проблемы с температурой. Если без ПВ. С ПВ еще не смотрел.
Сообщение отредактировал Neowise - 26.3.2021, 12:32
|
|
|
|
|
|