Приточная вентиляция для квартиры |
|
|
|
15.5.2018, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Всем добрый день.
Пожалуйста прокомментируйте как правильно подойти к решению задачи.
Квартира двухкомнатная, 60 метров, спальня 15, гостиная 18, гостиная соединена с кухней 11 метров (нет 1/3 стены между ними). Есть два балкона во всю квартиру. Рядом дорога, шумит. Семья 2 взрослых и ребенок 2 года.
Задача сделать приточную вентиляцию с приоритетом на тишину как самих устройств, так и хорошей шумоизоляцией от улицы. Фильтрация тоже важна, в семье аллергики. Подогрев особо не важен, топят очень прилично.
Сначала выбирал просто приточку в спальню, понравился Близзард, тем что дает объем с запасом, и тем что тихий. Тишина очень важна, шума должно быть минимум. И думал поставлю один, посмотрю, и если понравится - второй в гостиную.
Потом задумался - может правильно купить одно устройство(установку) для приточки, поставить на балконе или снаружи(уменьшить таким образом шум от него), и развести воздуховоды по комнатам через балконы. Это может получиться и дешевле, и только одно отверстие наружу сверлить. Я в правильную сторону мыслю? И какие есть бюджетные решения проверенные? .
Вижу популярна Бризарт 550, описание заманчивое. Но дороговато и возм. избыточно.
Ремонт сделан, потолки занижать не готов. Поэтому воздуховоды только по балконам, благо они вдоль всей квартиры. Вытяжка работает, лист бумаги прилипает.
Спасибо за ваши комментарии
Сообщение отредактировал gregserov - 15.5.2018, 15:49
|
|
|
|
|
15.5.2018, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Дополнение по электрике - на этапе ремонта провел кабель 3х2,5 и отдельным автоматом на 16А.
Планировал только кондей, но как я понимаю запас есть, и возможно через колодку и вент.установку подключить.
Сообщение отредактировал gregserov - 15.5.2018, 16:25
|
|
|
|
|
15.5.2018, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Если есть возможность сделать разводку по балконам, ставьте одну приточную установку на балкон и разводите изолированными воздуховодами. Он нагрева отказываться не стоит. Для снижения шума на выходе из установки предусмотрите шумоглушитель. Если актуален вопрос стоимости, посмотрите вариант не моноблочной установки, а сборки из канальных элементов (клапан+фильтр+нагреватель+вентилятор+шумоглушитель)
|
|
|
|
|
15.5.2018, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Цитата(WAKO @ 15.5.2018, 16:22) Если есть возможность сделать разводку по балконам, ставьте одну приточную установку на балкон и разводите изолированными воздуховодами. Он нагрева отказываться не стоит. Для снижения шума на выходе из установки предусмотрите шумоглушитель. Если актуален вопрос стоимости, посмотрите вариант не моноблочной установки, а сборки из канальных элементов (клапан+фильтр+нагреватель+вентилятор+шумоглушитель) Спасибо за ответ. То есть одна установка с воздуховодами будет предпочтительна. А какие модели /производители предпочтительны? И как считать мощность - допустим я хочу обеспечить объем воздуха 100-120 на комнату . Нужно ли учитывать, что установка дает максимальную мощность в шумном режиме, и брать модель с запасом , чтобы этот объем достигался на средних (нешумных) скоростях работы? Я подозреваю, что разница в цене моноблочной установки с самосборным вариантом будет в 2 раза . В чем ценность моноблока, есть за что платить?
|
|
|
|
|
15.5.2018, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(gregserov @ 15.5.2018, 16:39) Я подозреваю, что разница в цене моноблочной установки с самосборным вариантом будет в 2 раза . В чем ценность моноблока, есть за что платить? Компактность. Худо бедно работать будет в любом случае. Я бы не стал. Мне самому интереснее сделать.
|
|
|
|
|
15.5.2018, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Цитата(Const82 @ 15.5.2018, 17:20) Компактность. Худо бедно работать будет в любом случае. Я бы не стал. Мне самому интереснее сделать. Компактность важный критерий )) И так страшно представить все эти глушители и воздуховоды на балконе ))) Худо бедно - в смысле самосборка будет хуже или лучше? ) Интерес это хорошо, но мне важнее цена-качество- компактность
Сообщение отредактировал gregserov - 15.5.2018, 17:35
|
|
|
|
|
15.5.2018, 17:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А откуда мысли, что к моноблоку не требуется шумоглушитель? Дело несколько в другом. Если в моноблоке грамотно подобран вентилятор, то меньше проблем с шумом, не нужно искать малошумный и изолированный канальник, меньше потребуется выравнивающий участок, уже скомпонована автоматика.
Но всё нужно считать.
|
|
|
|
|
15.5.2018, 17:57
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Цитата(Skaramush @ 15.5.2018, 17:50) А откуда мысли, что к моноблоку не требуется шумоглушитель? Дело несколько в другом. Если в моноблоке грамотно подобран вентилятор, то меньше проблем с шумом, не нужно искать малошумный и изолированный канальник, меньше потребуется выравнивающий участок, уже скомпонована автоматика.
Но всё нужно считать. Я имел в виду, что самосбор больше по габаритам, чем моноблок. Так что видимо придется переплатить за это. Глушитель по логике нужен и там, и там )) Понимаю, что нужно считать и делать проект. А верно такое утверждение - проектировать должен не тот, кто продает оборудование, а совершенно отдельный и независимый специалист. Не будет потом поставщик при продаже и монтаже кивать на "плохой" проект?
Сообщение отредактировал gregserov - 15.5.2018, 18:00
|
|
|
|
|
15.5.2018, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(gregserov @ 15.5.2018, 16:39) В чем ценность моноблока, есть за что платить? Удобство монтажа, все (кроме шумоглушителя) в одном флаконе, пардон корпусе, и собрано специалистами. И изолированно уже. Не факт что моноблок будет компактнее сборной установки, но однозначно будет правильно собран. Воздуховоды и шумоглушитель нужны и в одном и в другом варианте. Как вариант можно использовать гибкие шумопоглащающие воздуховоды, так сказать два в одном, но для наружки их стоит прокладывать в защитном кожухе, например в коробе или трубе.
|
|
|
|
|
15.5.2018, 18:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ну, Вы уж так сразу и всю кухню хотите вызнать Громить проект, буде он плох, дело наладчиков. Поставщик и монтажник редко одно лицо, если, конечно, Вы монтажникам не отдаёте контракт целиком, что, часто, выгодно обеим сторонам - "монтажную" скидку Вы вряд ли получите от продавца/производителя оборудования. Цитата(WAKO @ 15.5.2018, 19:14) Как вариант можно использовать гибкие шумопоглащающие воздуховоды, так сказать два в одном, но для наружки их стоит прокладывать в защитном кожухе, например в коробе или трубе. Ой, аккуратно с этим! Достаточно много продукции, заявленной как "шумоглушашие", по факту таковыми не являющиеся. Вот ТУТ грамотный подбор и знание нюансов очень не лишними окажутся. И ещё БОЛЬШОЙ вопрос, а стоит ли, в данном случае, овчинка выделки. Кстати, это ещё и прямое нарушение СП.
|
|
|
|
|
15.5.2018, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(Skaramush @ 15.5.2018, 18:20) Ой, аккуратно с этим! Достаточно много продукции, заявленной как "шумоглушашие", по факту таковыми не являющиеся. Вот ТУТ грамотный подбор и знание нюансов очень не лишними окажутся. И ещё БОЛЬШОЙ вопрос, а стоит ли, в данном случае, овчинка выделки. Кстати, это ещё и прямое нарушение СП. Да согласен, погорячился)))
|
|
|
|
|
16.5.2018, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Цитата(Skaramush @ 15.5.2018, 18:20) Ну, Вы уж так сразу и всю кухню хотите вызнать Громить проект, буде он плох, дело наладчиков. Поставщик и монтажник редко одно лицо, если, конечно, Вы монтажникам не отдаёте контракт целиком, что, часто, выгодно обеим сторонам - "монтажную" скидку Вы вряд ли получите от продавца/производителя оборудования Так на профильный форум и идут, чтобы в кухне разобраться)))) Те кому это не надо верят продавцам оборудования )) И платят иногда за то, что им не нужно)) В моем понимании если обращаюсь в компанию по вентиляции, то они делают все - проект, поставку оборудования, и монтаж. Разве нет? Прокомментируйте пожалуйста эти вопросы: какие модели /производители предпочтительны? За условные 100 тысяч что оптимально для квартиры 60кв.м. И как считать мощность - допустим я хочу обеспечить объем воздуха 100-120 на комнату . Нужно ли учитывать, что установка дает максимальную мощность в шумном режиме, и брать модель с запасом , чтобы необходимый объем достигался на средних (нешумных) скоростях работы? Спасибо
Сообщение отредактировал gregserov - 16.5.2018, 9:29
|
|
|
|
|
16.5.2018, 9:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цена - не мой вопрос. Многообразие предложений отслеживать это дело продажников. То, что Вы называете мощностью, это производительность установки по воздуху. Мощность установка потребляет, как тепловую, так и электрическую. И если Вам нужно 120 м3/час при минимальном шуме, то и подбирать придётся имея в виду эти цифры на режиме минимальной шумности. Это не есть "с запасом". Будь у Вас место, с шумоглушением вопрос решаемый. Но в описанной ситуации - да, придётся приобретать несколько переразмеренную установку для обеспечения исполнения желаний.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 11:03
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 9:56) Цена - не мой вопрос. Многообразие предложений отслеживать это дело продажников. То, что Вы называете мощностью, это производительность установки по воздуху. Мощность установка потребляет, как тепловую, так и электрическую. И если Вам нужно 120 м3/час при минимальном шуме, то и подбирать придётся имея в виду эти цифры на режиме минимальной шумности. Это не есть "с запасом". Будь у Вас место, с шумоглушением вопрос решаемый. Но в описанной ситуации - да, придётся приобретать несколько переразмеренную установку для обеспечения исполнения желаний. Спасибо за ответ. Да, производительность конечно имел в виду. ) Место для глушителя при необходимости найду. Балкон большой, 6х1,2. Думаю установку поставить повыше под потолок, и там же разместить и глушитель, и воздуховоды. Но логику с корреляцией "нужная производительность- отсутствие шума" мне было важно понять. Спасибо. Еще интересно - как реализуется распределение воздуха от установки по комнатам с раздельной регулировкой объема. И стоит ли этим заморачиваться с точки зрения цена-результат. И того, что квартира двухкомнатная, то есть помещений не так много )
Сообщение отредактировал gregserov - 16.5.2018, 11:12
|
|
|
|
|
16.5.2018, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(gregserov @ 15.5.2018, 17:31) Компактность важный критерий )) И так страшно представить все эти глушители и воздуховоды на балконе )))
Худо бедно - в смысле самосборка будет хуже или лучше? )
Интерес это хорошо, но мне важнее цена-качество- компактность Самосборка может оказаться как лучше так и хуже, в зависимости от того что будет подобрано. По цене смотреть нужно, например, у меня в шаговой доступности магазинов вентиляционных нет, смогу ли в одном двух местах найти что-то подходящее пока не знаю. Возможно в моем случае комплектное решение окажется выгоднее. В Вашем - не знаю.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 11:03) Но логику с корреляцией "нужная производительность- отсутствие шума" мне было важно понять. Спасибо. Не ищите логику, смотрите характеристики оборудования. Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 11:03) Еще интересно - как реализуется распределение воздуха от установки по комнатам с раздельной регулировкой объема.
И стоит ли этим заморачиваться с точки зрения цена-результат. И того, что квартира двухкомнатная, то есть помещений не так много ) Я бы в вашем случае не заморачивался. Во первых, если будете сами это реализовывать, не справитесь это уж точно. Во вторых это приведет с приличному удорожанию и усложнению системы. В третих, а вообще вам это надо? Какая цель? Экономия электроэнергии? Дополнительные затраты на реализацию системы с переменным расходом будут окупаться за счет экономии лет 20. Да и то в случае если у вас получится справиться с задачей.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(WAKO @ 16.5.2018, 11:27) Не ищите логику, смотрите характеристики оборудования. Чисто формально. Пойдет человек в арктос. И что же он увидит: вот приточная небольшая установка http://arktika.ru/html/sau250.htm#%D0%A7%D...%B5%D1%80%D1%8Bзависимости шума от нагрузки нет. Вот канальный вентилятор http://arktika.ru/html/irb250ec.htmЗависимости шума от нагрузки нет. Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 11:03) Еще интересно - как реализуется распределение воздуха от установки по комнатам с раздельной регулировкой объема.
И стоит ли этим заморачиваться с точки зрения цена-результат. И того, что квартира двухкомнатная, то есть помещений не так много ) От установки воздух идет по металлическим или пластиковым воздуховодам. Из комнаты в комнату чтобы свежий воздух попадал нужно сделать ему путь. Те же воздуховоды. А результат какой? В моем случае результат хочу иметь возможность контролировать работу установки через смартфон, хочу чтобы воздуховоды не портили вид. Не хочу много отверстий в панелях пробивать, хочу чтобы имеющийся ремонт не сильно постарадал. Да еще и ограничен планировкой и чтобы шум из одной комнаты в другую не попадал. И вот все этих хочу в моем случае приводят к тому, что так сделать физически не возможно
|
|
|
|
|
16.5.2018, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(Const82 @ 16.5.2018, 11:41) Чисто формально. Пойдет человек в арктос. И что же он увидит: вот приточная небольшая установка http://arktika.ru/html/sau250.htm#%D0%A7%D...%B5%D1%80%D1%8Bзависимости шума от нагрузки нет. Вот канальный вентилятор http://arktika.ru/html/irb250ec.htmЗависимости шума от нагрузки нет. Сначала определитесь какой уровень шума вас устраивает. Критерий "чтобы было тихо" не прокатит. Имейте ввиду, не шумящих вентиляторов не существует, без глушителя обойтись не получится. В качестве варианта решения шумового вопроса, можете предусмотреть "ночной режим" с пониженной мощностью. Только для регулирования мощности не используйте тиристорные "звенящие" регуляторы, а то наоборот получите дополнительный шум. Применяйте автотрансформаторный переключатель скорости. Цитата(Const82 @ 16.5.2018, 11:41) От установки воздух идет по металлическим или пластиковым воздуховодам. Из комнаты в комнату чтобы свежий воздух попадал нужно сделать ему путь. Те же воздуховоды. А результат какой? В моем случае результат хочу иметь возможность контролировать работу установки через смартфон, хочу чтобы воздуховоды не портили вид. Не хочу много отверстий в панелях пробивать, хочу чтобы имеющийся ремонт не сильно постарадал. Да еще и ограничен планировкой и чтобы шум из одной комнаты в другую не попадал. И вот все этих хочу в моем случае приводят к тому, что так сделать физически не возможно Думаю ваш вариант - проложить воздуховод от установки по балкону с разветвлением и вводом в каждую комнату, т.е. отверстия в стенах комнат в них с балкона воздуховод, а со стороны комнат решетки.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 12:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Делается всё. Любой каприз за Ваши деньги. Зависит только от кошелька.
И ещё. Приводить в пример "Арктику", я бы сказал, моветон.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 12:46) Делается всё. Любой каприз за Ваши деньги. Зависит только от кошелька.
И ещё. Приводить в пример "Арктику", я бы сказал, моветон. Они крупные. Их скорее всего найдет человек не знакомый с ОВ.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
"Крупные" не значит "качественные".
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Цитата(WAKO @ 16.5.2018, 11:34) Я бы в вашем случае не заморачивался.
В третих, а вообще вам это надо? Какая цель? Экономия электроэнергии? Дополнительные затраты на реализацию системы с переменным расходом будут окупаться за счет экономии лет 20. Да и то в случае если у вас получится справиться с задачей. Возможность раздельной регулировки нужна например для следующих сценариев: В детской комнате спит ребенок, а в гостиной вечеринка, пришли гости, много людей. Таким образом в одной комнате нужна в 4-5 раз большая производительность, которая в другой может быть вредна/чрезмерна. Про экономию не думал, по моему не тот случай )
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
В двушке есть 2 комнаты и кухня. Которая из них гостинная? В общем случае для переменного расхода нужен клапан. Клапан может быть ручной или автоматический. Будет возможность прикрывать ответвление на детскую?
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Цитата(Const82 @ 16.5.2018, 13:49) В двушке есть 2 комнаты и кухня. Которая из них гостинная? В общем случае для переменного расхода нужен клапан. Клапан может быть ручной или автоматический. Будет возможность прикрывать ответвление на детскую? У меня кухня и гостиная частично соединены (нет 1/3 стены между ними). А формально гостиная это всегда Не кухня )))), а комната. С клапаном ок, понятно. Что он может регулироваться через автоматику тоже. А вот ручной клапан может иметь смысл, так как должен быть дешевым и понятным )) Но как его реализовать не представляю, так как воздух планирую выводить достаточно высоко, ближе к потолку.
Сообщение отредактировал gregserov - 16.5.2018, 14:03
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Клапан постоянного расхода (механический) на детскую и не забивать голову "чрезмерностью". Увеличиваете, при необходимости, производительность установки - расход в детскую сохраняется (клапан прикроется).
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 13:20) Таким образом в одной комнате нужна в 4-5 раз большая производительность... Я не понял где вы собираетесь брать производительность в 4-5 раз большую??? Если вы перекроете детскую то получите допустим увеличение в 2 раза. Или вы хотите взять установку с 2-3 кратным запасом, соответственно увеличить сечение воздуховодов и приточных решеток, при этом чтобы воздуховоды не портили вид, и должно быть тихо, хотя в гостиной вечеринка а в детской спит ребенок.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 13:08) "Крупные" не значит "качественные". Не все же пойдут искать Soler Palau (S&P) серии Silent. Кстати, к слову чисто. По шумовым характеристикам у нас есть на официальном московском дистрьбьютере фактически та же информация, что и у арктоса: http://www.blagovest.ru/catalog/902/13439/Шум на 2 скоростях, и никакой зависимости шума от производительности при регулировании ее напряжением.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:23
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856
|
Цитата(WAKO @ 16.5.2018, 14:04) Я не понял где вы собираетесь брать производительность в 4-5 раз большую??? Если вы перекроете детскую то получите допустим увеличение в 2 раза. Или вы хотите взять установку с 2-3 кратным запасом, соответственно увеличить сечение воздуховодов и приточных решеток, при этом чтобы воздуховоды не портили вид, и должно быть тихо, хотя в гостиной вечеринка а в детской спит ребенок. Ну про в 4-5 я может и загнул ))) Это ж гипотетический пример, и я чайник в теме вентиляции )) Установку я пока вижу с производительностью 550 (типа Бризарта), при потребности 200-250. Так что запас в 2 раза, да. Но увеличивать сечение воздуховодов по сравнению со стандартным 125мм совсем не хочу )))
Сообщение отредактировал gregserov - 16.5.2018, 14:25
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Const82 @ 16.5.2018, 15:21) Не все же пойдут искать Soler Palau (S&P) серии Silent. Кстати, к слову чисто. По шумовым характеристикам у нас есть на официальном московском дистрьбьютере фактически та же информация, что и у арктоса: http://www.blagovest.ru/catalog/902/13439/Шум на 2 скоростях, и никакой зависимости шума от производительности при регулировании ее напряжением. Серия Silent у испанцев далеко не единственная и не у единственных производителей с данными по шуму. Это первое. При регулировке оборотов вентилятора, в зависимости от регулятора, может возникать совсем не аэродинамический шум. Это второе. Что-то у Вас начали в кучу конь и Люда смешиваться. Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 15:23) Но увеличивать сечение воздуховодов по сравнению со стандартным 125мм совсем не хочу ))) Стандартными являются и 160, и 200, и 250 и так далее. 900 тоже.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 14:23) Ну про в 4-5 я может и загнул ))) Это ж гипотетический пример, и я чайник в теме вентиляции ))
Установку я пока вижу с производительностью 550 (типа Бризарта), при потребности 200-250. Так что запас в 2 раза, да.
Но увеличивать сечение воздуховодов по сравнению со стандартным 125мм совсем не хочу ))) при производительности 250 кубов в воздуховоде 125 будет скорость более 5,5 м/с, если хотите чтобы было тихо, нужна скорость не более 3 м/с, а это уже сечение 200мм. При производительности 550 кубов в 125-ом воздуховоде у вас будет скорость 12,5 м/с , а в 200-ом 4,9 м/с для жилья это шумно.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)