IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулятор перепада при малом перепаде давления в системе
Евгений2018
сообщение 7.5.2019, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455



Здравствуйте! Хотелось бы посоветоваться у более опытных и умных специалистов по такому вопросу. Есть тепловой пункт с насосным смешением и погодным регулированием, соответственно на нём помимо насоса на подаче устанавливаются регулятор расхода и желательно регулятор давления. Проблема в том, что иногда перепад давления в тепловой сети падает до 5-6 м вод ст, и в морозы требуемый расход узел не в состоянии пропустить, он пропускает меньший расход, т.к. регуляторы расхода и давления берут на себя львиную долю потерь давления. Можно ли сделать так, чтобы при перепаде бОльше чем, например, 6 м вод ст система работала с регулятором, а при понижении перепада ниже этой цифры весь расход тянуть не через регулятор перепада, а через байпас, у которого потери давления будут гораздо меньше? Нарисовал на скорую руку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 7.5.2019, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1959
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



В данном случае РПД не нужен вообще. Просто увеличте пост времени в БУ регулятором расхода до 20мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2018
сообщение 7.5.2019, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455



Цитата(KGP1 @ 7.5.2019, 14:15) *
В данном случае РПД не нужен вообще. Просто увеличте пост времени в БУ регулятором расхода до 20мин.


Не очень хочется убирать РПД, потому что перепад давления в теплосети бывает еще и очень большим, свыше 20 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 12.5.2019, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1959
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



См. название темы.Скачки перепада на вводе связаны с низкой гидравлической устойчивостью т/с. Обратитесь в ТСО на недопустимость нарушения допустимых изменений напоров на врезке. У нас были аналогичные случаи. Причиной был засор в т/с. РПД в Вашем случае не поможет, да и лишний он здесь.

Сообщение отредактировал KGP1 - 12.5.2019, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама








Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2019, 13:39