IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Крышная котельная., Нормы и требования
Shildik
сообщение 19.5.2019, 8:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 360320



Доброе утро друзья.


Есть ли здесь противоречие?

Согласно пункту 1.7* СНиП II-35-76* "Котельные установки",
тепловая мощность крышных котельных, размещаемых на многоквартирных жилых зданиях, не должна быть более 3,0 МВт.

А согласно "ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ", которая принята в качестве дополнения к СНиП II-35-76 и СНиП 2.04.08-87*. п 4.3. Общая тепловая мощность котельной не должна превышать 1500 кВт, а единичная мощность тепловогоагрегата - 500 кВт.

А также пункт:
5.2. Не допускается размещать крышные котельные:

на зданиях школ и детских дошкольных учреждений;

на зданиях лечебных учреждений, санаториев и домов отдыха;

над помещениями общественных зданий с одновременным пребыванием в них более 50 чел.;

над производственнными помещениями и складами категорий «А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности;

непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может быть основанием пола котельной);

смежно с жилыми помещениями.

То есть если школа или гостиница, то крышные котельные ну никак нельзя рассматривать или есть какие то проволочки?

Почему над многоквартирными жилыми домами можно (при условии второго перекрытия) а в гостиницах к примеру нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.5.2019, 9:23
Сообщение #2


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 8427
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Shildik @ 19.5.2019, 8:50) *
То есть если школа или гостиница, то крышные котельные ну никак нельзя рассматривать или есть какие то проволочки?

Вы хотели сказать "лазейки"? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shildik
сообщение 19.5.2019, 9:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 360320



Цитата(tiptop @ 19.5.2019, 9:23) *
Вы хотели сказать "лазейки"? rolleyes.gif


да не то что лазейки, но иногда бывает что есть документ, но при этом есть другой документ, который отменяет этот документ , или что-то в этом роде. Просто чтобы понять, либо уверенно это запрещено, либо уверенно разрешено, либо разрешено при условии соблюдения каких то мер...

И еще , сейчас все больше становится котельных с конденсационными котлами, а в нормах на котельные я не видел разделения на обычную и конденсационную технику, есть ли такое, что к примеру обычный газовый чугунный котел по нормам не пройдет, а котельная с конденсационными котлами пройдет? Или же в документах такого деления еще нет, но газовики и пожарные снисходительнее относятся к котельной с конденсационниками? Например та же крышная котельная на 2мВт, ее же можно и с чугунными котлами сделать, и с конденсационными, будет ли разница для газовиков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.5.2019, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24752
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



возьмите действующие документы и те, которые таки распространяются на крышные котельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 20.5.2019, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2946
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



"Проволочки", они же "лазейки" всегда есть и они называются специальные технические условия. Нужно обосновать, почему невозможно решить проблему теплоснабжения объекта другими способами и представить план мероприятий по снижению ущерба от размещения крышной котельной в противоречии с действующими нормами.

Сообщение отредактировал zeman - 20.5.2019, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shildik
сообщение 20.5.2019, 11:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 360320



Цитата(zeman @ 20.5.2019, 10:59) *
"Проволочки", они же "лазейки" всегда есть и они называются специальные технические условия. Нужно обосновать, почему невозможно решить проблему теплоснабжения объекта другими способами и представить план мероприятий по снижению ущерба от размещения крышной котельной в противоречии с действующими нормами.


Спасибо.

А какой собственно ущерб от размещения крышной котельной? Для жилого дома размещение крышной котельной - отлично, а для санатория - ущерб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.5.2019, 12:08
Сообщение #7


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 8427
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zeman @ 20.5.2019, 10:59) *
"Проволочки", они же "лазейки"

Для меня удивительно, что Вы считаете это синонимами. Не знаю, может быть, русский язык для Вас - неродной... unsure.gif

Цитата
ПРОВОЛО́ЧКА, проволочки, жен. (разг.). Задержка, замедление при выполнении чего-нибудь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.5.2019, 14:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24752
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(zeman @ 20.5.2019, 10:59) *
"Проволочки", они же "лазейки" всегда есть и они называются специальные технические условия. Нужно обосновать, почему невозможно решить проблему теплоснабжения объекта другими способами и представить план мероприятий по снижению ущерба от размещения крышной котельной в противоречии с действующими нормами.

Компенсационные мероприятия называют их. А то "план по снижению ущерба" как то простенько и пугающе. Нуна нейтрально, не окрашивая сразу в отрицательное. biggrin.gif

Правда доказать "отчего невозможно" весьма спорно- нет на земле места? Уменьши пятно застройки. Освободи участок для этого. Снизь нагрузку(изменив назначение) и т.д. - и доказывание пойдет по трем кругам ада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 24.5.2019, 11:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1067
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



В ДОУ котельные встраивать нельзя, но можно делать тепловые пункты с газовым подогревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slomov
сообщение 10.6.2019, 15:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862



Так СНиП II-35-76* "Котельные установки" отменен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама








Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2019, 13:44