кран трехходовой |
|
|
Гость_Aleksander_*
|
7.6.2007, 12:04
|
Guest Forum
|
Кто подскажет для чего нужен трехходовой кран перед манометром в типовых водомерных узлах (альбом Т-8646-1-ВК)?
|
|
|
|
|
7.6.2007, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
|
Для выпуска воздуха. Они ставятся не только перед манометрами на водомерных узлах, но и перед любыми другими манометрами.
Сообщение отредактировал Dимыч - 7.6.2007, 12:51
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
7.6.2007, 13:13
|
Guest Forum
|
кроме спуска воздуха других предназначений нет? я всю жизнь их ставлю и даже не знаю зачем, а вот задумался наконецто
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Dимыч @ 7.6.2007, 15:47) Для выпуска воздуха. Можете еще пробы воды брать
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
7.6.2007, 13:21
|
Guest Forum
|
но ведь в нескольких сантиметрах от патрубка для манометра на водомерном узле ставят еще и спускник я думаю пробы можно взять из спускника. Я вот надумал что трехходовой кран нужен для поверки манометра, т.е. приносят 100% работающий манометр переключают кран на него и смотрят не врет ли предыдущий манометр.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
да я ж шучу, какой вопрос, такой и ответ
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
|
Работая наладчиком в одной организации, манометры проверяли подключая их к компрессору, кот. выдавал известное давление. Не утверждаю, что это было правильно. Но о таком способе, про который говорите Вы, я даже не слышал.
Сообщение отредактировал Dимыч - 7.6.2007, 13:29
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Dимыч @ 7.6.2007, 16:27) я даже не слышал. Делают такие пипки на трубопроводе, куда подключаются переносные манометры для проверки.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
|
Цитата(Михаил I @ 7.6.2007, 14:32) Делают такие пипки на трубопроводе Я имел ввиду способ описанный Александром. Подключение к крану перед манометром. Цитата Можете еще пробы воды брать Ага. А ещё можно попробовать попить водички через энтот крантик. Правда будет "немного" неудобно.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
а если поставите этот кран перед водомером, то модно воду тырить кто пить, кто мыться
|
|
|
|
|
7.6.2007, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
|
Цитата(Dимыч @ 7.6.2007, 14:27) Но о таком способе, про который говорите Вы, я даже не слышал. Прошу прощения, я забыл про 3ходовые краны с фланцем для контрольного манометра. http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1419
|
|
|
|
|
7.6.2007, 14:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
ага, вот она - пипка
|
|
|
|
|
7.6.2007, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
|
Вы меня все-таки уели, Михаил.
|
|
|
|
Гость_Aleksander_*
|
7.6.2007, 15:16
|
Guest Forum
|
так эт че получаеться что я тоже правильно думал что для проверки они тоже нужны?
|
|
|
|
|
7.6.2007, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
|
Ага. Но есть еще краники и без фланца. Эти исключительно для выпуска воздуха. http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=4329
|
|
|
|
|
25.6.2007, 19:47
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
|
Есть краны лучше, например, BC 1100. Недавно поставил, доволен, как 100 китайцев
Прикрепленные файлы
kran.jpg ( 2,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
26.6.2007, 6:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
есть еще вентили со встроенным сетчатым фильтром
|
|
|
|
|
12.11.2007, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
|
Применение трехходового крана, которое я сам для себя придумал, работая на котельной. Ставишь крантик в положение, когда манометр соединен с атмосферой, а трубопровод отключен, и внимательно на него смотришь. Если манометр показывает значение близкое к нулю, то есть надежда, что все нормально. Если манометр показывает существенное отклонение от нуля, значит это неправильный манометр и иего необходимо выбросить.
|
|
|
|
|
4.9.2017, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2017
Пользователь №: 327527
|
Если погуглить, трехходовой кран для манометра нужен для: -продувки трубопровода средой -сброса давления на манометре -проверки манометра по атмосферному давлению -подключения контрольного манометра -отбора проб
Если что-то упустил - дополните