> кран трехходовой
Гость_Aleksander_*
сообщение 7.6.2007, 12:04
Сообщение #1





Guest Forum






Кто подскажет для чего нужен трехходовой кран перед манометром в типовых водомерных узлах (альбом Т-8646-1-ВК)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876



Для выпуска воздуха. Они ставятся не только перед манометрами на водомерных узлах, но и перед любыми другими манометрами.

Сообщение отредактировал Dимыч - 7.6.2007, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 7.6.2007, 13:13
Сообщение #3





Guest Forum






кроме спуска воздуха других предназначений нет? я всю жизнь их ставлю и даже не знаю зачем, а вот задумался наконецто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 13:15
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Dимыч @ 7.6.2007, 15:47) *
Для выпуска воздуха.


Можете еще пробы воды брать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 7.6.2007, 13:21
Сообщение #5





Guest Forum






но ведь в нескольких сантиметрах от патрубка для манометра на водомерном узле ставят еще и спускник я думаю пробы можно взять из спускника. Я вот надумал что трехходовой кран нужен для поверки манометра, т.е. приносят 100% работающий манометр переключают кран на него и смотрят не врет ли предыдущий манометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 13:23
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



да я ж шучу, какой вопрос, такой и ответ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 13:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876



Работая наладчиком в одной организации, манометры проверяли подключая их к компрессору, кот. выдавал известное давление. Не утверждаю, что это было правильно. Но о таком способе, про который говорите Вы, я даже не слышал.

Сообщение отредактировал Dимыч - 7.6.2007, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 13:32
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Dимыч @ 7.6.2007, 16:27) *
я даже не слышал.


Делают такие пипки на трубопроводе, куда подключаются переносные манометры для проверки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 13:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876



Цитата(Михаил I @ 7.6.2007, 14:32) *
Делают такие пипки на трубопроводе

Я имел ввиду способ описанный Александром. bleh.gif Подключение к крану перед манометром.
Цитата
Можете еще пробы воды брать

Ага. А ещё можно попробовать попить водички через энтот крантик. biggrin.gif Правда будет "немного" неудобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 13:54
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а если поставите этот кран перед водомером, то модно воду тыритьsmile.gif
кто пить, кто мытьсяsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 14:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876



Цитата(Dимыч @ 7.6.2007, 14:27) *
Но о таком способе, про который говорите Вы, я даже не слышал.

Прошу прощения, я забыл про 3ходовые краны с фланцем для контрольного манометра.
http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1419
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 14:53
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ага, вот она - пипка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 15:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876



Вы меня все-таки уели, Михаил. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 7.6.2007, 15:16
Сообщение #14





Guest Forum






так эт че получаеться что я тоже правильно думал что для проверки они тоже нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 15:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 28.5.2007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876



Ага. smile.gif Но есть еще краники и без фланца. Эти исключительно для выпуска воздуха.
http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=4329
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 25.6.2007, 19:47
Сообщение #16


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Есть краны лучше, например, BC 1100. Недавно поставил, доволен, как 100 китайцев laugh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kran.jpg ( 2,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 6:24
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



есть еще вентили со встроенным сетчатым фильтром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 12.11.2007, 18:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Применение трехходового крана, которое я сам для себя придумал, работая на котельной.
Ставишь крантик в положение, когда манометр соединен с атмосферой, а трубопровод отключен, и внимательно на него смотришь. Если манометр показывает значение близкое к нулю, то есть надежда, что все нормально. Если манометр показывает существенное отклонение от нуля, значит это неправильный манометр и иего необходимо выбросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор_
сообщение 4.9.2017, 14:32
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2017
Пользователь №: 327527



Если погуглить, трехходовой кран для манометра нужен для:
-продувки трубопровода средой
-сброса давления на манометре
-проверки манометра по атмосферному давлению
-подключения контрольного манометра
-отбора проб

Если что-то упустил - дополните

Сообщение отредактировал andrey R - 17.3.2020, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:14