KondratDen
сообщение 5.12.2018, 9:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Не могу разобраться в одном вопросе, есть жилой дом разделенный на 3 секции 9эт., 7эт. и 5 эт. ввод входит в 9эт. секцию, получается напор и расход для НС мы берем не по самой удалённой 5 эт, а по 9 эт. так? в таком случае напор для 5 эт. будет большим, нужно ли на переходе в 5эт. секцию ставить регулятор давления на магистральной линии или же регуляторы давления ставить в каждой квартире? или и то и то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 5.12.2018, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(KondratDen @ 5.12.2018, 9:33) *
Не могу разобраться в одном вопросе, есть жилой дом разделенный на 3 секции 9эт., 7эт. и 5 эт. ввод входит в 9эт. секцию, получается напор и расход для НС мы берем не по самой удалённой 5 эт, а по 9 эт. так? в таком случае напор для 5 эт. будет большим, нужно ли на переходе в 5эт. секцию ставить регулятор давления на магистральной линии или же регуляторы давления ставить в каждой квартире? или и то и то?

Считать по наихудшему варианту, возможно прийдется несколько расчетов сделать. Регуляторы в каждой квартире, где давление превышает 0,45 мПа при условии насосов с частотником rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.12.2018, 11:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



можно и на отсеки, но как быть с циркуляцией ГВС? из-за нее целесообразно гасить напор, как пишет выше Fisher155, только квартирными регуляторами.
если вдруг индивидуальные источники тепла для ГВС, то лучше секциями гасить напор, но этажные скорее всего где то нужны будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 5.12.2018, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(jiexawcr @ 5.12.2018, 11:14) *
можно и на отсеки, но как быть с циркуляцией ГВС? из-за нее целесообразно гасить напор, как пишет выше Fisher155, только квартирными регуляторами.
если вдруг индивидуальные источники тепла для ГВС, то лучше секциями гасить напор, но этажные скорее всего где то нужны будут.

ГВС от инд. котлов, думаю сделать поквартирно где необходимо, спасибо за советы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.12.2018, 11:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ну если у вас индивидуальные источники тепла, то можно вообще зональную схему сделать, где нижняя зона будет от сети и может выйти, при достаточном давлении на вводе, что в 5-ти этажной секции не нужно повышения давления, или наоборот, на нее сделать одну зону с общим регулятором, но без квартирных регуляторов давления, но от насосов, в 7-ми и 9-ти этажной с делением на зоны и без регуляторов давления вовсе.
ну это так, если есть желание по рационализировать.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.12.2018, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:22