Цитата(KondratDen @ 5.12.2018, 9:33)
Не могу разобраться в одном вопросе, есть жилой дом разделенный на 3 секции 9эт., 7эт. и 5 эт. ввод входит в 9эт. секцию, получается напор и расход для НС мы берем не по самой удалённой 5 эт, а по 9 эт. так? в таком случае напор для 5 эт. будет большим, нужно ли на переходе в 5эт. секцию ставить регулятор давления на магистральной линии или же регуляторы давления ставить в каждой квартире? или и то и то?
Считать по наихудшему варианту, возможно прийдется несколько расчетов сделать. Регуляторы в каждой квартире, где давление превышает 0,45 мПа при условии насосов с частотником