Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет общесплавной канализации
tat-khristofor
сообщение 13.12.2021, 11:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68112



Добрый день!
Необходимо выполнить гидравлический расчет общесплавной системы канализования.
В СП 32.13330 отсутствуют указания о расчетной степени наполнения общесплавной канализации.
В п.5.4.1 СП32.13330 указано "Минимальные скорости движения сточных вод в сетях бытового и поверхностного стока при наибольшем расчетном наполнении труб следует принимать по таблице 2.".
В п.5.4.6 СП32.13330 указано "Для трубопроводов поверхностного водоотведения допускается принимать полное наполнение, в том числе и при кратковременных сбросах сточных вод."
Вопрос: на какое наполнение считать общесплавную сеть - по табл. 2 или можно условно принять, как "трубопроводы поверхностного стока" и считать на полное наполнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.12.2021, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tat-khristofor @ 13.12.2021, 11:43) *
Вопрос: на какое наполнение считать общесплавную сеть - по табл. 2 или можно условно принять, как "трубопроводы поверхностного стока" и считать на полное наполнение?

При расчетных расходах во время дождя наполнение принимается полным или равным 1, в т.ч. и для общесплавной канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tat-khristofor
сообщение 13.12.2021, 14:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68112



Спасибо за ответ. Я с Вами абсолютно согласна. Но как доказать это экспертам, если прямого указания в СП 32.13330 нет? Ранее в п. 2.40 СНИП 2.04.03-85 четко было указано "Для трубопроводов дождевой и общесплавной систем водоотведения следует принимать полное расчетное наполнение."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.12.2021, 7:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tat-khristofor @ 13.12.2021, 14:26) *
Но как доказать это экспертам, если прямого указания в СП 32.13330 нет?

А в замечаниях экспертизы на какой норматив ссылаются?

Сообщение отредактировал aminopower - 14.12.2021, 7:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tat-khristofor
сообщение 14.12.2021, 14:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68112



На п.5.4.6 СП32.13330. В нем указано полное расчетное наполнение сети только для трубопроводов поверхностного водоотведения, про общесплавную сеть ничего не сказано, поэтому необходимо руководствоваться табл. 2 СП32.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.12.2021, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tat-khristofor @ 14.12.2021, 14:34) *
На п.5.4.6 СП32.13330. В нем указано полное расчетное наполнение сети только для трубопроводов поверхностного водоотведения, про общесплавную сеть ничего не сказано, поэтому необходимо руководствоваться табл. 2 СП32.13330.

Расчет общесплавной канализации производится на пропуск по ней расчетных расходов во время дождя и проверяется на условия пропуска расчетных расходов в сухую погоду. Сделайте расчет во время дождя с наполнением 0,7 (макс), а потом проверочный на бытовые стоки в сухую погоду и сравните получается ли в сухую погоду минимальные скорости по табл. 2 СП32, если нет, то это и будет обоснованием увеличения наполнения, благо пункта 5.4.6 СП32 нет в перечне к обязательному применению ПП№815 от 28.05.2021.

Сообщение отредактировал aminopower - 14.12.2021, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tat-khristofor
сообщение 14.12.2021, 15:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68112



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения