> футляр на выходе из земли, какой футляр на выходе из земли
Надежда Валентин...
сообщение 21.1.2008, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 21.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637



Подскажите, пожалуйста, как рассчитать или где взять диаметр футляра для газопровода Ду=32 на выходе из земли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 21.1.2008, 12:27
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Надо шоб оставался зазор не менее 10 мм между трубой и футляром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 22.1.2008, 0:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Надежда Валентиновна @ 21.1.2008, 10:57) [snapback]212783[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать или где взять диаметр футляра для газопровода Ду=32 на выходе из земли?


Patorok прав.
Согласно ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" (пункт не скажу , правил нет под рукой smile.gif) свободный зазор между внутренней стенкой футляра и наружной стенкой газопровода должен быть не менее 10мм. Если у вас газопровод Dу32 (Видимо наружный диаметр 38мм, тогда вам подойдет футляр 57х4мм (Dу50, внутренний диаметр 49мм)

Сообщение отредактировал GASPAR - 22.1.2008, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 22.1.2008, 2:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Согласно с. 5.905-25.05 "Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов ", футляр для трубы Dy32 на выходе из земли должен быть Dy100мм. В ПБ написано при прокладке через стены футляр должен быть больше на 10 мм между трубой и футляром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 22.1.2008, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Артем прав!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 22.1.2008, 10:10
Сообщение #6


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Ух-ты как интересно, а ведь ещё и действует!
Огромное спасибо за наводку. В своё время потратил уйму времени на поиск регламентации диаметра футляра, ничего кроме ДБН не нашел.
Впрочем, Ду 100 там фигурирует как некий минимальный диаметр футляра. Для Ду 100 ставится футляр Ду 150, что вполне соответствует требованиям ДБН-а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 22.1.2008, 21:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(ARTEM @ 22.1.2008, 1:28) [snapback]213226[/snapback]
Согласно с. 5.905-25.05 "Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов ", футляр для трубы Dy32 на выходе из земли должен быть Dy100мм. В ПБ написано при прокладке через стены футляр должен быть больше на 10 мм между трубой и футляром.

Позвольте не согласиться батенька. Серия 5.905-25.05 - не является нормативным документом, требующим обязательного выполнения. Вообще мне интересно, как создавалась данная серия, проходили ли хоть малейшее тестирование (испытания) технические решения? Скорее всего нет, авторы данной серии банально переделали серию 5.905-15 ("слизано" 90%, даже исполнения теже smile.gif), выполнили в компьютерной графике - и "ай молодца"!. Интересно узнать мнение ребят из Мосгазниипроекта, как они относятся к такому плагиату smile.gif Футляр Dу100 на газопровод Dу32 и Dу40 - неоправданно завышен по диаметру. При эксплуатации газопровода с завышенным диаметром футляра несколько раз наблюдал, как поверхность битумной заделки конца футляра от действия температур со временем высыхает и трескается. Внутрь футляра проникает влага - и что потом происходит в полости футляра - одному богу известно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 22.1.2008, 22:42
Сообщение #8


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Да уж, люди, а посмотреть СП 42-103-2003 пункт 5.12 слабо? Для Дн32 минимально допустимый диаметр футляра с учетом размещения в нём неразъемного соединения - 57 мм. Правда довольно часто используют пологозагнутый футляр и через него выходят полиэтиленовой трубой наружу. Так вот под него 57 мм уже мало (просто не удается пропихнить ПЭ трубу), берут 76 мм или даже 89 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 22.1.2008, 23:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(vic153 @ 22.1.2008, 21:42) [snapback]213673[/snapback]
Да уж, люди, а посмотреть СП 42-103-2003 пункт 5.12 слабо? Для Дн32 минимально допустимый диаметр футляра с учетом размещения в нём неразъемного соединения - 57 мм. Правда довольно часто используют пологозагнутый футляр и через него выходят полиэтиленовой трубой наружу. Так вот под него 57 мм уже мало (просто не удается пропихнить ПЭ трубу), берут 76 мм или даже 89 мм


Потому и смотрим с главного документа - ПБ 12-529-03 - зазор не менее 10см. Больше можно, меньше ни-ни rolleyes.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 22.1.2008, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда Валентин...
сообщение 30.1.2008, 11:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 21.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637



Но в серии говорится о футлярах через стену и перекрытие, а выход из земли это по-моему совсем другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 30.1.2008, 11:48
Сообщение #11


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Те же яйца, только в профиль. Не заморачивайтесь, все-равно ничего другого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karakura
сообщение 5.2.2008, 15:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.3.2007
Из: г. Киев. Украина.
Пользователь №: 6692



ДБН В.2.5-20-2001
4.13 Футляры, которые применяются в стесненных условиях, должны приниматься из стальных труб. Внутренние диаметры футляров для стальных газопроводов следует принимать больше наружных диаметров газопроводов не менее, чем на 100 мм при диаметрах газопроводов до 250 мм (включительно) и не менее чем 200 мм при диаметрах газопроводов более 250 мм.
ДБН В.2.5-20-2001
Для полиэтиленовых газопроводов внутренний диаметр футляров следует принимать больше внешних диаметров газопроводов не менее чем на 40 мм при диаметре газопроводов до 90 мм и не менее чем на 80 мм при диаметрах газопроводов более 90 мм.
4.25 Газопроводы в местах проходов через наружные стены зданий следу¬ет заключать в футляры с учетом требований 6.23.
Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой стены.
Концы футляра должны выступать за стену не менее чем на 3 см, а диа¬метр его принимается из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра. Простран¬ство между газопроводом и футляром необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами.
bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Praf
сообщение 4.6.2008, 9:38
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.1.2008
Пользователь №: 14808



в серии 5.905-25.05 вообще ненашел футляра выход из земли, есть через стену
так куда ссылаться?
а ДНБ у нас вообще не действуют
и окончательно запутался, должен быть больше на 10 мм между трубой и футляром? или 100мм
имеется ввуду выход из земли, и h=0,5м берете или 1,0м
huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 4.6.2008, 21:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Ну да в ПБ записано. что диаметр футляра (внутренний) должен быть на 10мм больше наружного диаметра назопровода. Этому м следовать надо. Что касается высоты вывода футляра над уровнем земли - я принимаю не менее 0,35м (минимальная высота прокладки надземного газопровода над уровнем земли). Ну а больше не меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Praf
сообщение 5.6.2008, 2:07
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.1.2008
Пользователь №: 14808



в старой серии 5.905-15 все было, а на новой серии 5.905-25.05 есть только узел выхода из земли, там высота футляра 0.5м, а детально футляр там не разобрали и поэтому некуда ссылаться. Вобщем кто конкретно куда ссылается, или сами разрабатываете?
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Натка
сообщение 5.6.2008, 6:34
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.3.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 16635



Всем привет! Наша организация делала запрос в федеральную службу по экологическому , технологическому и атомному надзору делали запрос по металлическим футлярам на входе и выходе газ-да из земли, и вот что нам ответили, дословно "Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области считает возможным не устанавливать метталические футляры в местах входа и выхода газопровода из земли при условии нанесения изоляции на газопроводе выше границы "земля-воздух" на 10-15 см и обеспечения безопасных условий эксплуатации."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 5.6.2008, 7:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Ничего себе ohmy.gif ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.6.2008, 7:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



"Земля-воздух" biggrin.gif Что напомнило из вооружений "земля-земля". "воздух-земля"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Praf
сообщение 5.6.2008, 8:05
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.1.2008
Пользователь №: 14808



вот тебе и приехали blink.gif окончательно запутался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.6.2008, 20:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище. не обижайся- но вопрос пустяковый. чаво в нём путаться-то? Принимай диаметр футляра на 10мм больше газопровода. выводи на высоту от 0,5м и выше и не грузись. Конечно. при желании можно спросить написав в Ростехнадзор и даже в правительство Путину. но наверно такие серьёзные организации заставлять рассматривать мелкие вопросы не стоит.. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 5.6.2008, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 6.6.2008, 10:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Если у Вас ПЭ газопровод, то надо учитывать установку в футляре перехода ПЭ-сталь, муфты.
К примеру для ДУ 80.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Outcrop.pdf ( 104,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
latander
сообщение 14.6.2008, 11:30
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.6.2008
Пользователь №: 19744



Надежда Вал..... GASPAR прав
Согласно СНиП42-01-2002 п.п. 5.1.5. "Газораспределительные системы" не указан ни диаметр футляра ни высота, а раз не указан (то что хочу то и делаю)
руководствуйтесь СП42-101-2003 п.п.6.7 (через констр зданий) и ПБ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ffffff_*
сообщение 29.9.2010, 14:48
Сообщение #23





Guest Forum






Вопрос, а если выход из земли стального газопровода, то на "прокладку газопровода в футляре" на какую типовую серию можно сослаться или ссылаться в данном случае не на что??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Svetlana_SPB_*
сообщение 8.10.2010, 15:38
Сообщение #24





Guest Forum






Тут все ОЧЕНЬ подробно. Альбом СТО Газпром 2-2.1-093-2006 Пользуемся им, вопросов нигде не возникало. Ни в ПТО, не в экспертизах.

Сообщение отредактировал Svetlana_SPB - 8.10.2010, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Svetlana_SPB_*
сообщение 8.10.2010, 22:47
Сообщение #25





Guest Forum






Типовой лист на выход стального газопровода из земли сброшу в понедельник.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Svetlana_SPB_*
сообщение 12.10.2010, 7:01
Сообщение #26





Guest Forum






Файл не прикрепить.... unsure.gif Ищите лист А-392-85-ГС-2-00-000 Это альбом Ленгипроинжпроекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolf68
сообщение 7.6.2013, 12:28
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 107369



Цитата(GASPAR @ 22.1.2008, 1:18) *
Patorok прав.
Согласно ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" (пункт не скажу , правил нет под рукой smile.gif) свободный зазор между внутренней стенкой футляра и наружной стенкой газопровода должен быть не менее 10мм. Если у вас газопровод Dу32 (Видимо наружный диаметр 38мм, тогда вам подойдет футляр 57х4мм (Dу50, внутренний диаметр 49мм)

По-моему, тут что-то не так с арифметикой.
49-38=11 мм. Это если прижать газопровод к стенке футляра, то тогда получится с противоположной стороны требуемый зазор. Но труба газопровода должна располагаться по оси футляра, следовательно зазор 10 мм должен быть со всех сторон, т.е. внутренний диаметр футляра должен быть не менее чем на 20 мм больше внешнего диаметра газопровода (а не на 10). Стало быть, для 32-й трубы в 5.905-20.05 (в.1 ч.1) всё правильно написано (см. лист 64) - 76-й футляр, но никак не 57.
А если брать 57 то зазор получается 5,5 мм.

Сообщение отредактировал Wolf68 - 7.6.2013, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolf68
сообщение 7.6.2013, 12:52
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 107369



Хотя нет, это я напутал.
Только в ПБ написано не кольцевой зазор 10мм, а внутренний диаметр футляра должен быть не менее, чем на 10 мм больше диаметра газопровода. А то если кольцевой зазор 10 мм, то тогда надо диаметр на 20 мм больше брать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Геннадье...
сообщение 4.12.2015, 11:14
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2015
Пользователь №: 284595



Здравствуйте коллеги. Подскажите где есть информация по расположению газопровода в футляре при прокладке через стену. Имею ввиду равномерность зазора между футляром и газопроводом. Пример футляр 1000мм труба 720мм зазор колеблется от 230мм на 9 часов до 40мм на 3 часа.Это нарушение или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 4.12.2015, 13:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Сейсмика есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:38