> Как правильно организовать ДУ в жилом доме
vkpower
сообщение 18.3.2019, 21:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Здравствуйте. Имеем 12-ти этажный жилой дом, планировка этажа такова, что получилось два отдельных коридора, разделенных лифтовым холлом. Вопрос состоит в том, каким образом организовать ДУ из данных коридоров. Рассматривается два варианта:

1. Общая система ДУ на два коридора, переток дыма из одного коридора в другой через отверстия в ограждающих конструкциях лифтового холла;
2. Для каждого коридора своя система ДУ.

Какой вариант вы считаете верным в данном случае?

Сообщение отредактировал vkpower - 18.3.2019, 21:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12___.pdf ( 175,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.3.2019, 22:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vkpower @ 18.3.2019, 21:13) *
1. Общая система ДУ на два коридора, переток дыма из одного коридора в другой через отверстия в ограждающих конструкциях лифтового холла;
2. Для каждого коридора своя система ДУ.

Какой вариант вы считаете верным в данном случае?

1. Интересная идея. А как тогда Вы понимаете указание СП 60
Цитата
7.11.11 Не допускается прокладывать воздуховоды:

а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы),

Т.е. воздуховод с дымом нельзя прокладывать, а дым через отверстия можно запускать? newconfus.gif
Вопрос ещё - где на этой планировке ПБЗ для МГН?

2. ДУ из обоих коридоров требуется по п. 7.2 а) СП 7. Это м.б. 2 системы ДУ или одна с объединением воздуховодами выше жилых этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения