На каждый 4х24 котёл свой теплосчетчик и счетчик газа, или бред п.12.13 СП 281.1325800.2016 |
|
|
|
13.5.2018, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
СП 281.1325800.2016 12.13 В теплогенераторных должны быть предусмотрены показывающие приборы поагрегатного учета расходов топлива и вырабатываемой тепловой энергии, приборы коммерческого учета отпущенной тепловой энергии, потребления сырой воды, расхода воды на горячее водоснабжение и потребления топлива и электроэнергии.
я правильно понял, коллеги, на каждый котел?
|
|
|
|
|
17.5.2018, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Братцы, ну так что, на каждый из планируемых, в отдельностоящей топочной, четырех 24х киловатных агрегатов свой счетчик газа и теплосчетчик нужно закладывать, или забить?
|
|
|
|
|
22.5.2018, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
Забить пока на сиё творение по причине отсутствия в перечнях, да новый, да "испекли" и вроде не первый, а вышел "комом", но нет-нет-нет желания по нему руководствоваться взамен остается подтягивать способ "результаты исследований" по нормам прошлых лет СП 41-104-2000, ПТЭТЭ и тд. и тп.
|
|
|
|
|
22.5.2018, 11:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Evgkarpro @ 22.5.2018, 0:16) Забить пока на сиё творение ...Тем более, что даже по "Правилам пользования газом" поагрегатный учёт расхода газа требовался только, начиная с "40 м3/ч" на котёл (Приложение 2).
|
|
|
|
|
8.5.2019, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
б.... обновили перечень добровольный
СП 281.1325800.2016 пункт 347. Перечня, утв. приказом Росстандарта от 17.04.2019 г. № 831
СП 373.1325800.2018 пункт 436. Перечня, утв. приказом Росстандарта от 17.04.2019 г. № 831
|
|
|
|
|
8.5.2019, 9:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
То, что необязательное - оно и так добровольное, безо всякого "перечня". Нет?
|
|
|
|
|
8.5.2019, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
ах если бы. Например, прилетает такое замечание: Не выполнено требование правил пункта 12.13, стр. 34 СП 281.1325800.2016; пункт 347. Перечня, утв. Приказом Росстандарта № 831 от 17.04.2019 г.; часть 6. статьи 15., часть 7. статьи 6. ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ; часть 4. статьи 16.1. ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Вообще усложняет ситуацию если СП 281.1325800.2016 будет включен в задание на проектирование и будет приведен в проектной документации, то исполнение в полном объеме всех требований.
|
|
|
|
|
9.5.2019, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
В электронных базах уже приводится Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Документ применяется для целей технического регламента.
СП 281.1325800.2016 Первая версия (в набор от разработчика 59 листов): М.: Минстрой России, 2016 пункт 12.13, стр. 34
Вторая версия (поджали до 35 листов): М.: Стандартинформ, 2017 пункт 12.13, стр. 19
|
|
|
|
|
9.5.2019, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
Встроенная котельная, индивидуальный жилой дом, два котла по 24кВт номинал - попадает под это определение?
|
|
|
|
|
14.6.2019, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 326904
|
И как решился вопрос - установили на каждый котел свой счетчик? Почему такие требования - разве пользователю настолько важно, сколько на каждом котле набежало? Он ведь расплачивается по общему потреблению. Если бы 2 пользователя захотели, а для одного как-то непонятно получается
|
|
|
|
|
|