Composter
сообщение 18.5.2019, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день . Какой класс горючести требуется для автостоянки?
нашел только по запрету г3 и г4
Цитата
5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:
а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;
б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;
в) на эстакадах и галереях при наличии кабелей и трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.

еще есть
Цитата
При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.

но это не касается отопления/холода и требуется только для транзита .

Хотелось бы вобще понять где требуется нг изоляция, а где допускается горючая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.5.2019, 22:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В общем случае для воздуховодов и трубопроводов систем ОВ я руководствуюсь СП 60
Цитата
4.6 ...
Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать согласно СП 61.13330.

Вы и процитировали СП 61.
В частных случаях м.б. ещё дополнительные указания в узкоспециальных/ведомственных нормах - как пример, совершенно абсурдное требование НГ изоляции трубопроводов в ИТП жилых/общественных зданий.
Ещё есть указания в п. 2 примечаний к табл. А.2 СП 5 - но там надо действовать по согласованию с разработчиками АПТ.
Ещё по п. 1 примеч. к п. 4.1.12 СП 10 надо согласовывать с ВК-шниками.
Больше, на вскидку, не припоминаю указаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 12:15