> Резервный источник ГВС, Резервная система ГВС в больнице
vud
сообщение 25.8.2020, 13:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2008
Пользователь №: 16437



Добрый день, коллеги.
Может кто из опыта подскажет. Имеем: проектируется новая больница, теплоснабжение по закрытой схеме и по 1 категории надежности, по СанПиН 2.1.3.2630-10, п.5.4 "Для вновь строящихся и реконструируемых ЛПО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы ГВС должно быть предусмотрено ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕЗЕРВНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Для существующих учреждений - в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства".
Вопрос: как обеспечить выполнение данного пункта СанПиН?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2020, 13:22
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vud @ 25.8.2020, 13:09) *
Добрый день, коллеги.
Может кто из опыта подскажет. Имеем: проектируется новая больница, теплоснабжение по закрытой схеме и по 1 категории надежности, по СанПиН 2.1.3.2630-10, п.5.4 "Для вновь строящихся и реконструируемых ЛПО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы ГВС должно быть предусмотрено ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕЗЕРВНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Для существующих учреждений - в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства".
Вопрос: как обеспечить выполнение данного пункта СанПиН?
Спасибо.

Должен быть резервный источник тепла (электричество, газ, дизтопливо) и резервный водонагреватель. Сеть Т3-Т4 дублировать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vud
сообщение 26.8.2020, 8:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2008
Пользователь №: 16437



Спасибо за ответ.
Т.е. наличие теплоснабжения не допускающего перерывов в подаче тепла похоже никого не волнует. Бак получается на 3т и 150 кВт. По факту заказчик будет платить за эти 150 кВт, а воду греть от собственной котельной на газе. Попробую подключить этот бак к солнечным батареям, глядишь и нормы будут соблюдены и денег заказчику сэкономлю blink.gif
Еще раз спасибо. Я в общем знал ответ, что Вы написали, была надежда может кто как-то иначе выкручивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.8.2020, 8:55
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vud @ 26.8.2020, 8:26) *
Попробую подключить этот бак к солнечным батареям, глядишь и нормы будут соблюдены и денег заказчику сэкономлю blink.gif

Неплохой вариант. По хорошей погоде он и основным может быть. rolleyes.gifwink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.9.2020, 17:51
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vud @ 25.8.2020, 13:09) *
Добрый день, коллеги.
Может кто из опыта подскажет. Имеем: проектируется новая больница, теплоснабжение по закрытой схеме и по 1 категории надежности, по СанПиН 2.1.3.2630-10, п.5.4 "Для вновь строящихся и реконструируемых ЛПО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы ГВС должно быть предусмотрено ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕЗЕРВНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Для существующих учреждений - в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства".
Вопрос: как обеспечить выполнение данного пункта СанПиН?
Спасибо.

У Вас котельная есть? Вот она должна быть первой категории с двумя теплотрассами (раб, рез), либо от двух разных котельных второй категории теплоснабжения. У Вас новая больница.
Внутри здания теплообменники на ГВС. Ну или они в котельной. Тогда магистрали ГВС ещё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2020, 12:53
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 10.9.2020, 17:51) *
У Вас котельная есть? Вот она должна быть первой категории с двумя теплотрассами (раб, рез), либо от двух разных котельных второй категории теплоснабжения. У Вас новая больница.
Внутри здания теплообменники на ГВС. Ну или они в котельной. Тогда магистрали ГВС ещё.

Хорошая перспектива для заказчика.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 11.9.2020, 15:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2020, 12:53) *
Хорошая перспектива для заказчика.. rolleyes.gif

Ее еще и запитывать по электре нужно по 1 категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.9.2020, 9:29
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2020, 12:53) *
Хорошая перспектива для заказчика.. rolleyes.gif


В данном случае его мнение не интересно. В нормах прописаны минимально возможные требования для выполнения и так.
По крайней мере, делали недавно облбольницу, там сразу ТУ выдали на две котельные, рабочая-резервная и две теплотрассы тянули...А для ГВС не было резерва в одной из котельных, её новую сделали. Ну, вернее сделали её основной по ГВС с резервом от сущ котельной.
Там требования именно к источнику тепла, хоть внутри больницы ГВС вроде и по третьей категории. Тоесть без кольцевых сетей, это уж совсем жир был бы.
Вообще, в теплосиловых СП так написано туго про резерв ГВС. Там везде про резервное теплоснабжение.
Что такое ГВС по первой категории почему то никто не знает. Хотя источник почему то надо делать резервный...

Сообщение отредактировал Водяной - 12.9.2020, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.9.2020, 10:55
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 12.9.2020, 9:29) *
В данном случае его мнение не интересно. В нормах прописаны минимально возможные требования для выполнения и так.

В данном случае проектировщик так трактующий нормы может остаться не у дел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.9.2020, 21:47
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Основной источник теплоснабжения какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:35