AlexS777
сообщение 18.3.2021, 16:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 388850



Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать в помещении малой операционной (класс Б) пластиковые воздуховоды на вытяжку из нижней зоны. Заказчик настаивает на открытой прокладке, т.к. отделка выполнена, а пластиковым воздуховодам в эстетичности не откажешь. У заказчика уже есть действующая малая операционная, где и воздуховоды пластиковые и вытяжные диффузоры. Проверяющие органы претензий не имеют…..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 18.3.2021, 17:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Если речь про НЕ стоматологический кабинет, то нельзя открыто размещать любые воздуховоды для помещений категории чистоты Б.

СП 158.13330.2014 п.7.2.3.38.
СанПиН 2.1.3.2630-10 п.6.37.
СП дополняет СанПиН.

Если речь про стоматологию - то тут всё зависит от раздела ТХ, где для этого помещения не должно быть прописано условие соблюдения асептической среды (СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел V, п. 5.18).
И даже здесь рекомендую воздуховод закрыть чем-либо, что легко мыть.

Дело не в эстетике, а в наличии мест скоплений пыли с разным бактериальным (в итоге) содержимым. Открытый воздуховод, особенно если он к стене/потолку прижат - нормально не очистить СОВСЕМ. Просто не подлезть физически.
В итоге в узких местах постепенно скапливается разное и рано или поздно может слететь оттуда куда и когда не надо со всеми осложнениями для организма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:55