Нкушник
сообщение 29.1.2017, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Рисунки 6 и 7 , приведенном в выше указанном ГОСТ вводят в заблуждение
в позиционном обозначении аппарата или любого электротехнического устройства
В любом программном продукте , имеющим возможность разработки принципиальных
электрических схем управления, такое не возможно
Если , напрмер, реле присвоили позиционное обозначение КL, то все его
контакты должны быть обозначены везде KL, а не KL.1, KL.2 и так далее
Рекомендуемые позиционные обозначения на рис 5 и 6 возможно реализовать
только при черчении на бумаге или применив из общедоступных графических
редакторов - "голого" АВТОКАДа
Хотелось бы услышать мнение Коллег, использующих программные продукты,
позволяющих разрабатывать схемы принципиадьные управления Компас
AutoCad Electrical E3 series Eplan

Сообщение отредактировал Нкушник - 29.1.2017, 9:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______9____________.pdf ( 122,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.1.2017, 12:10
Сообщение #2





Guest Forum






А в чем собств. проблема ? Почему нельзя обозначать как в гост ? В прикрепленной схеме я бы обвел контуром переключатель и обозначил бы один раз , а не три раза.

Сообщение отредактировал Blade runner - 29.1.2017, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 29.1.2017, 13:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Это все выполняется программно!
Другие контакты отправлены в другой комплект
Вы предлагаете обводить остальные элементы в прямоугольник
А как быть , когда контакты разнесены по другим
чертежам
Я еще раз повторяю, что выполнение требований рисунков 6 и 7 возможно только на "голом"АВТОКАДе,
а не в программном комплексе, позволяющим разрабатывать схемы электрические принципиальные
Там в УГО этого аппарата задается , например, реле
катушка и ее несколько контактов из технической характеристики реле и на схеме задается ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Катушку разместили на схеме и даем позиционное обозначение
Затем при необходимости принять ее контакт, то обозначение этого контакта будет одно и тоже, что
и катушки
Вы согласны с этим?
В прикрепленном чертеже дано реле 9KV
Один контакт направлен в другой комплект чертежей
а три контакта свободных и имеют все ОДНО и ТОЖЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
Многие мои Коллеги пользуются по известным причинам "голым" АВТОКАДом и ни у кого не возникает мысль ОДИН и ТОТ ЖЕ АППАРАТ
и его составляющим обозначать по разному

Сообщение отредактировал Нкушник - 29.1.2017, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.1.2017, 13:47
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



На это даже есть маленькие хитрости. Например, 9KV пишем как 9-KV, что допустимо. А когда нужно повторным использованием превратить в 8-KV или даже в 8KV все 9- это делается моментально. и никто нам не судья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 29.1.2017, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 29.1.2017, 13:47) *
На это даже есть маленькие хитрости. Например, 9KV пишем как 9-KV, что допустимо. А когда нужно повторным использованием превратить в 8-KV или даже в 8KV все 9- это делается моментально. и никто нам не судья.

Я так и не понял суть!
Согласны с одним и тем же позиционным обозначением
составляющих элементов одного и того же аппарата,
где бы они на схемах не располагались?
Повторяю то, что это возможно только при использовании
"интернационального" АВТОКАДа
И как тогда можно отобразить позиционное обозначение
аппарата в ПЕРЕЧНЕ ЭЛЕМЕНТОВ , в документации щита
и в спецификации оборудования, изделий и материалов?

Сообщение отредактировал Нкушник - 29.1.2017, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.1.2017, 15:05
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Здесь никто недоделанными, сырыми программами не пользуется. Потому что доделывать приходится всеравно в АКАДе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.1.2017, 15:17
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 29.1.2017, 13:29) *
Я так и не понял суть!
Согласны с одним и тем же позиционным обозначением
составляющих элементов одного и того же аппарата,
где бы они на схемах не располагались?
Повторяю то, что это возможно только при использовании
"интернационального" АВТОКАДа
И как тогда можно отобразить позиционное обозначение
аппарата в ПЕРЕЧНЕ ЭЛЕМЕНТОВ , в документации щита
и в спецификации оборудования, изделий и материалов?

Перечень элементов по ескд, спецификация по спдс , документация вообще другой гост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 29.1.2017, 16:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 29.1.2017, 15:05) *
Здесь никто недоделанными, сырыми программами не пользуется. Потому что доделывать приходится всеравно в АКАДе.

Тогда понятно, почему ОДИН и тот же АППАРАТ обозначаем по разному


Цитата(Blade runner @ 29.1.2017, 15:17) *
Перечень элементов по ескд, спецификация по спдс , документация вообще другой гост.

Я не интересуюсь, какие формы используете для этих документов
Мне интересно, под каким позиционным обозначением
ручками записываете в перечисленные документы аппараты
Повторяю то, что прикладные программные продукты
автоматически после определенной команды генерируют
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ именно с тем первоначальным ОБОЗНАЧЕНИЕМ
этого аппарата и его составных элементов, независимо от количества его составных элементов


Сообщение отредактировал Нкушник - 29.1.2017, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.1.2017, 16:21
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Из здешней команды уже никто практически не создает, а пользуется уже сделанным. И вам советуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.1.2017, 16:21
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 29.1.2017, 15:08) *
Тогда понятно, почему ОДИН и тот же АППАРАТ обозначаем по разному



Я не интересуюсь, какие формы используете для этих документов
Мне интересно, под каким позиционным обозначением
ручками записываете в перечисленные документы аппараты
Повторяю то, что прикладные программные продукты
автоматически после определенной команды генерируют
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ именно с тем первоначальным ОБОЗНАЧЕНИЕМ
этого аппарата и его составных элементов, независимо от количества его составных элементов

Сами смешали разные стандарты и ко мне претензии. Перечень элементов это ескд , а спецификация спдс.
Довайте с чем то одним разберемся. То что программа чего то не может это проблемы программы и конструктора , а не ГОСТ.
Но шесть одинаковых обозначений одной кнопки для меня это перебор.

Сообщение отредактировал Blade runner - 29.1.2017, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 29.1.2017, 16:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Blade runner @ 29.1.2017, 16:21) *
Сами смешали разные стандарты и ко мне претензии. Перечень элементов это ескд , а спецификация спдс.
Довайте с чем то одним разберемся. То что программа чего то не может это проблемы программы и конструктора , а не ГОСТ.
Но шесть одинаковых обозначений одной кнопки для меня это перебор.

Это один аппарат!!!!
И как его обозначить в выше названных документах, а не формы по ГОСТ
Просто я спрашивал как ПРАВИЛЬНО ОБОЗНАЧАТЬ ОДИН и тот же АППАРАТ
во всех документах проекта?
Ответьте, пожалуйста
Вот я чего добиваюсь!
А на программный продукт в этом не грешите, там этот вопрос поддается логике
Сообщаю, что в той ветке, в которой возник разгоряченный спор между нами
именно РИСОВАНИЕ СХЕМ ЩИТОВ я прикрепил пост управления с истинными заводскими
надписями на рукоятках управления
Это реализовано в моем прикрепленном чертеже на этой ветке
И тут возникнут недоумения????
Рекомендую поинтересоваться на той ветке

Сообщение отредактировал Нкушник - 29.1.2017, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.1.2017, 17:01
Сообщение #12





Guest Forum






Как в ГОСТ написано, так и правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 29.1.2017, 17:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Blade runner @ 29.1.2017, 17:01) *
Как в ГОСТ написано, так и правильно.

Значит ЛОГИКА не в счет???
Это же один аппарат!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.1.2017, 17:37
Сообщение #14





Guest Forum






DURA LEX, SED LEX - ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН



Сообщение отредактировал Blade runner - 29.1.2017, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.1.2017, 12:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



KL - реле
KL.1 - первая группа контактов реле KL
KL.2 - вторая группа контактов реле KL

В чем проблема собственно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2017, 12:58
Сообщение #16





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Никаких проблем, если это единственное реле в схеме. А вот появилось второе реле и его обозначение с контактами будет .... ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.1.2017, 14:09
Сообщение #17


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Ludvig @ 30.1.2017, 16:58) *
Никаких проблем, если это единственное реле в схеме. А вот появилось второе реле и его обозначение с контактами будет .... ?

KL1 и его KL1.1, KL1.2,...
KL2 и его KL2.1, KL2.2,...
так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2017, 14:14
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не-а, разница в точке. Сообщение #15. Теперь правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 31.1.2017, 9:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Нкушник @ 29.1.2017, 23:40) *
...Просто я спрашивал как ПРАВИЛЬНО ОБОЗНАЧАТЬ ОДИН и тот же АППАРАТ
во всех документах проекта?

В чём проблема?
ГОСТ 2.702-2011
Цитата
5.3.14.......
Допускается при изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение каждой составной части элемента или устройства проставлять, как при совмещенном способе, но с указанием для каждой части обозначений выводов (контактов).

Обозначайте выводы. Тогда все составные части можно обозначать одинаково
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 31.1.2017, 21:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Blade runner @ 29.1.2017, 18:01) *
Как в ГОСТ написано, так и правильно.

ГОСТ - это то, к соблюдению чего надо по возможности стремиться. Не более того. И не следует забывать, что ГОСТы сочиняются такими же людьми, которые которые иногда ошибаются или недодумаывают, и сделать лучше чем в ГОСТЕ Вам никто не запрещает. Кроме недалёкого и чересчур усердного нормоконтроля smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 31.1.2017, 23:40
Сообщение #21





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(WRybkin @ 31.1.2017, 21:05) *
ГОСТ - это то, к соблюдению чего надо по возможности стремиться. Не более того. И не следует забывать, что ГОСТы сочиняются такими же людьми, которые которые иногда ошибаются или недодумаывают, и сделать лучше чем в ГОСТЕ Вам никто не запрещает. Кроме недалёкого и чересчур усердного нормоконтроля smile.gif.
В русском языке ГОСТов нет, но грамотна писат должин кажный. Пральна?
"Главное, смысл понятен" - лозунг недоучек.

Сообщение отредактировал Ludvig - 31.1.2017, 23:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:41