Micromaster 430, Уходит в аварию при просадке напряжения. |
|
|
|
19.6.2017, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Доброе время суток ГУРУ! На объекте стоят 3 ПЧ по 37 кВт при просадке напряжения выдает аварию и переключается на резервный! Есть ли в списке меню параметр, что бы регулировать чувствительность по питающему напряжению?
Спасибо заранее!
|
|
|
|
|
19.6.2017, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Насколько я помню, там нет такого параметра для регулировки, есть значение напряжения на которое рассчитан ПЧ и оно не регулируется. Была такая же проблема у клиента, слабая сеть, они постепенно заменили все ПЧ 420-430 на другой марки.
Сообщение отредактировал Pawel - 19.6.2017, 15:05
|
|
|
|
|
19.6.2017, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Привет! Pawel. А на какую менять?
|
|
|
|
|
19.6.2017, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
На что менять, я так понял, у вас насосы, У клиента были экструдера на пленку, меняли на ЭРМАН, но тоже что попадет, провалы по напряжению стали держать, но были случаи сгорания силовых модулей. У них же правда и Сименсы выходили из строя по модулям. Так что посадки напруги бывают разными.
Сообщение отредактировал Pawel - 19.6.2017, 19:00
|
|
|
|
|
20.6.2017, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Практически у всех преобразователей нельзя менять порог срабатывания данной аварии. Это связанно именно с опасностью повреждения силовых цепей.
На практике выходили из ситуации другим способом: устанавливали автосброс ошибки через короткий интервал времени. В таком случае на работе насосной системы авария практически не сказывается, а шансы сжечь транзисторы невелики. Особенно актуальна эта проблема для преобразователей с плёночными конденсаторами.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Но у Сименсов соотношение проседания напряжения и сработка защиты очень маленькое, по моему не больше 5%, а в наших сетях 5% гуляет как угодно и где угодно.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214
|
У ряда производителей, есть функция поддержки работоспособности ЧРП при провалах напряжения до нуля. Например, у АББ это реализовано в сериях ACS580 и ACS880. Принцип действия можно посмотреть в руководстве по эксплуатации. ACS880 спокойно будет работать и при 0.8 от напряжения сети. Тут главное шире смотреть на проблему просадок сети, а то вы можете придти к ситуации, что заменив ЧРП у вас при провалах будут отваливаться прочие элементы системы - датчики, ПЛК, контакторы и промежуточные реле. Так же необходимо предусмотреть, что бы при восстановлении сети восстанавливалась и цепь запуска ЧРП. Вообщем, экспериментируйте и расскажите нам @GBMЦитата(GBM @ 20.6.2017, 9:02) Особенно актуальна эта проблема для преобразователей с плёночными конденсаторами. Не проясните данное утверждение по-подробнее?
Сообщение отредактировал Dude - 22.6.2017, 10:05
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Эксперименты при просадке напряения показали, что при работе от одной сети при одинаковой нагрузке преобразователи частоты с электролитическими конденсаторами остаются в работе, а с плёночными выпадают в ошибку. Много экспериментов, естественно, поставить не удалось, но раз десять подобная ситуация возникала. Я связываю это с тем, что у электролитов значительно больше ёмкость, поэтому они позволяют компенсировать кратковременные провалы. Но это только частный случай большой проблемы, при длительных или глубоких просадках разницы в поведении преобразователей не будет.
|
|
|
|
|
23.6.2017, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(GBM @ 22.6.2017, 16:58) Эксперименты при просадке напряения показали, что при работе от одной сети при одинаковой нагрузке преобразователи частоты с электролитическими конденсаторами остаются в работе, а с плёночными выпадают в ошибку.... у электролитов значительно больше ёмкость, поэтому они позволяют компенсировать кратковременные провалы. Не совсем понятно как одна и та же ёмкость пусть даже у разного типа конденсаторов может быть в одном случае больше, а в другом меньше. Какой-то математический казус получается. 10500 больше чем 10500 ?!? Может быть надо говорить о способности конденсаторов одного типа дольше сохранять свои номинальные качества в течении срока службы? Ну так это просто разная ёмкость, а не то, что Вы имели в виду...
|
|
|
|
|
23.6.2017, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214
|
Да, как правило, в ЧРП с пленочными конденсаторами их емкость ниже чем в ЧРП с электролитами. Разумеется, сравнивая ЧРП одного номинала. Считаю, это вызвано исключительно экономической составляющей, т.к. при одинаковой ёмкости пленочные кондёры дороже электролитических, вот и экономят на их ёмкости некоторые изготовители ЧРП.
|
|
|
|
|
23.6.2017, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Цитата(Dude @ 23.6.2017, 11:14) Да, как правило, в ЧРП с пленочными конденсаторами их емкость ниже чем в ЧРП с электролитами. Разумеется, сравнивая ЧРП одного номинала. Считаю, это вызвано исключительно экономической составляющей, т.к. при одинаковой ёмкости пленочные кондёры дороже электролитических, вот и экономят на их ёмкости некоторые изготовители ЧРП. Совершенно верно, если Вы работали с преобразователями частоты, у которых плёночные конденсаторы, то обращали внимание на маленький конденсаторный отсек и большой дроссель. Ёмкость конденсаторов в таких ПЧ значительно ниже чем у преобразователей с электролитами.
|
|
|
|
|
23.6.2017, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Цитата(GBM @ 23.6.2017, 13:25) Совершенно верно, если Вы работали с преобразователями частоты, у которых плёночные конденсаторы, то обращали внимание на маленький конденсаторный отсек и большой дроссель. Ёмкость конденсаторов в таких ПЧ значительно ниже чем у преобразователей с электролитами. У Vacon вышла новая линейка так вот там как раз пленочные кондеры и дроссель. На Эверест поставили такие. Так как электролиты там не в тему.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|