Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Micromaster 430, Уходит в аварию при просадке напряжения.
Nocav
сообщение 19.6.2017, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Доброе время суток ГУРУ!
На объекте стоят 3 ПЧ по 37 кВт при просадке напряжения выдает аварию и переключается на резервный!
Есть ли в списке меню параметр, что бы регулировать чувствительность по питающему напряжению?

Спасибо заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.6.2017, 15:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Насколько я помню, там нет такого параметра для регулировки, есть значение напряжения на которое рассчитан ПЧ и оно не регулируется. Была такая же проблема у клиента, слабая сеть, они постепенно заменили все ПЧ 420-430 на другой марки.

Сообщение отредактировал Pawel - 19.6.2017, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 19.6.2017, 15:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Привет! Pawel.
А на какую менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.6.2017, 18:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



На что менять, я так понял, у вас насосы, У клиента были экструдера на пленку, меняли на ЭРМАН, но тоже что попадет, провалы по напряжению стали держать, но были случаи сгорания силовых модулей. У них же правда и Сименсы выходили из строя по модулям. Так что посадки напруги бывают разными.

Сообщение отредактировал Pawel - 19.6.2017, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 20.6.2017, 9:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Практически у всех преобразователей нельзя менять порог срабатывания данной аварии. Это связанно именно с опасностью повреждения силовых цепей.

На практике выходили из ситуации другим способом: устанавливали автосброс ошибки через короткий интервал времени. В таком случае на работе насосной системы авария практически не сказывается, а шансы сжечь транзисторы невелики.
Особенно актуальна эта проблема для преобразователей с плёночными конденсаторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.6.2017, 7:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Но у Сименсов соотношение проседания напряжения и сработка защиты очень маленькое, по моему не больше 5%, а в наших сетях 5% гуляет как угодно и где угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 22.6.2017, 10:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



У ряда производителей, есть функция поддержки работоспособности ЧРП при провалах напряжения до нуля. Например, у АББ это реализовано в сериях ACS580 и ACS880. Принцип действия можно посмотреть в руководстве по эксплуатации. ACS880 спокойно будет работать и при 0.8 от напряжения сети. Тут главное шире смотреть на проблему просадок сети, а то вы можете придти к ситуации, что заменив ЧРП у вас при провалах будут отваливаться прочие элементы системы - датчики, ПЛК, контакторы и промежуточные реле. Так же необходимо предусмотреть, что бы при восстановлении сети восстанавливалась и цепь запуска ЧРП. Вообщем, экспериментируйте и расскажите нам rolleyes.gif


@GBM
Цитата(GBM @ 20.6.2017, 9:02) *
Особенно актуальна эта проблема для преобразователей с плёночными конденсаторами.


Не проясните данное утверждение по-подробнее?

Сообщение отредактировал Dude - 22.6.2017, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 22.6.2017, 15:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Эксперименты при просадке напряения показали, что при работе от одной сети при одинаковой нагрузке преобразователи частоты с электролитическими конденсаторами остаются в работе, а с плёночными выпадают в ошибку. Много экспериментов, естественно, поставить не удалось, но раз десять подобная ситуация возникала.
Я связываю это с тем, что у электролитов значительно больше ёмкость, поэтому они позволяют компенсировать кратковременные провалы. Но это только частный случай большой проблемы, при длительных или глубоких просадках разницы в поведении преобразователей не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 23.6.2017, 8:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(GBM @ 22.6.2017, 16:58) *
Эксперименты при просадке напряения показали, что при работе от одной сети при одинаковой нагрузке преобразователи частоты с электролитическими конденсаторами остаются в работе, а с плёночными выпадают в ошибку....
у электролитов значительно больше ёмкость, поэтому они позволяют компенсировать кратковременные провалы.

Не совсем понятно как одна и та же ёмкость пусть даже у разного типа конденсаторов может быть в одном случае больше, а в другом меньше. Какой-то математический казус получается. 10500 больше чем 10500 ?!? Может быть надо говорить о способности конденсаторов одного типа дольше сохранять свои номинальные качества в течении срока службы? Ну так это просто разная ёмкость, а не то, что Вы имели в виду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 23.6.2017, 11:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



Да, как правило, в ЧРП с пленочными конденсаторами их емкость ниже чем в ЧРП с электролитами. Разумеется, сравнивая ЧРП одного номинала. Считаю, это вызвано исключительно экономической составляющей, т.к. при одинаковой ёмкости пленочные кондёры дороже электролитических, вот и экономят на их ёмкости некоторые изготовители ЧРП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 23.6.2017, 13:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Цитата(Dude @ 23.6.2017, 11:14) *
Да, как правило, в ЧРП с пленочными конденсаторами их емкость ниже чем в ЧРП с электролитами. Разумеется, сравнивая ЧРП одного номинала. Считаю, это вызвано исключительно экономической составляющей, т.к. при одинаковой ёмкости пленочные кондёры дороже электролитических, вот и экономят на их ёмкости некоторые изготовители ЧРП.


Совершенно верно, если Вы работали с преобразователями частоты, у которых плёночные конденсаторы, то обращали внимание на маленький конденсаторный отсек и большой дроссель. Ёмкость конденсаторов в таких ПЧ значительно ниже чем у преобразователей с электролитами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 23.6.2017, 13:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(GBM @ 23.6.2017, 13:25) *
Совершенно верно, если Вы работали с преобразователями частоты, у которых плёночные конденсаторы, то обращали внимание на маленький конденсаторный отсек и большой дроссель. Ёмкость конденсаторов в таких ПЧ значительно ниже чем у преобразователей с электролитами.


У Vacon вышла новая линейка так вот там как раз пленочные кондеры и дроссель. На Эверест поставили такие. Так как электролиты там не в тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения